Env. 100 message Isere
Bonjour
J ai fait construire il y a 2 ans une maison individuelle. Dans le contrat, j ai dissocié le poste de chauffage (geothermie). J ai du poser moi meme l isolant de sol (TMS 3 cm (il y avait des hourdis polystyrene))
Le constructeur m a dit à l epoque que la chape etait liquide. Le chauffagiste m a dit qu il n etait pas necessaire de mettre un adjuvant dans le beton (l adjuvant etait dissocié du poste aussi).
J etais là quand ils ont coulé la chape (poste reservé au constructeur):
- ils n ont pas mis de ferraillages (à prioiri ca a lair normal pour une chape liquide)
- ils ont commencés à regarder la fluidité du beton avant de le couler avec une espece de plaque. Il n etait pas assez fluide. Ils ont alors commencé à mettre de l eau dans le beton (quand meme pas mal)
le carrelage a été posé à peine une semaine après le coulage de la chape
(à priori en pose scellée (dixit mon constructeur)
Dés les premieres semaines, on a vu des espaces entre les plinthes et le carrelage(entre 0 et 2 mm)
Aujourdhui on commence à voir des fissures dans le carrelage partant du bord de la piece et s etalant sur plusieurs carreaux.

Est ce que j ai une chance que le constructeur puisse reintervenir ? (je ne l ai pas encore contacté; voulant avoir toutes les billes).
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Salut
tu as des photos de la chose ??
Sinon, dans la mesure où chape et carrelage ont été fait poar des pros, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas garantie !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
un peu dur à répondre comme ça mais je répond à ton topic pour pouvoir suivre l'affaire.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Meurthe Et Moselle
A mon avis, le constructeur va faire des difficultés car l'isolant et le chauffage au sol n'ont pas été posé par lui... J'ai des amis qui sont dans ce cas.
Ils ont du passer par le tribunal. Procédure en cours...

En principe une pose scellée se fait dans la journée. Sinon c'est une pose collée. Et pour une pose collée, on met en fonction le chauffage avant, et on laisse la chape prendre quelques semaines !
Messages : Env. 600
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour
merci de vos reponses
Je pense aussi que ca va etre difficile. De plus meme si il acceptait le prejudice, que va t il pouvoir faire ? Ils ne vont quand meme pas detruire ma dalle!
On m a dit qu eventuellement je devais attendre que les fissures se stabilisent, enlever les carreaux et remettre des carreaux
Qu en pensez vous ?
ps : je n ai pas de photos mais les fissures font en gros au max 3 carreaux de long et en largeur quelques microns peut etre. Elle sont à peinr visibles mais je ne sais pas ce qu elles vont devenir ! Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 200 message
Bonjours,
Tu es sur vide sanitaire ou terre plein?
Il est possible que dans le cas d'un terre plein d'avoir des tassements différenciels (portance du terrain : points durs et points moux)
Messages : Env. 200

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
On ne peut pas faire une pose scellée avec une chape liquide.
Cette chape liquide ( qui n'est pas du béton) n'est pas non plus du mortier au sens éthymologique du terme.
Si la chape et le carrelage ont été réalisés par le construction, leur décennale entre en jeu puisqu'il y a une réception du support ( l'isolant) en effectuant des travaux dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour

merci de vos reponses
Il s agit d une pose sur vide sanitaire + hourdis polystyrene
Quant à la pose scellée c est ce que m a dit mon constructeur. En tout cas il n a pas été scellé sur la chape liquide meme (il ne l a pas fait le meme jour).
Quand vous dites reception du support, ca veut dire que le constructeur a "validé" la pose de l isolant en coulant la dalle dessus.
Vous pensez qu il y a lieu de faire intervenir la decennale pour des fissures de ce type ? En cas d accord avec le constructeur, que va t il bien pouvoir faire ? (casser la dalle ? )
merci
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Pas casser la dalle mais reprendre les carreaux descéllés.
La décennale ne joue que si des désordres apparaissent ( exemple : carreaux soulevés), pour des micro fissures, personne n'interviendra.
C'est évident que le constructeur a validé le support.
Maître d'oeuvre - CSPS
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
tu as réceptionné à quelle date?

attention, la garantie biennale est de 2 ans à compter de la reception pour ce qui concerne le carrelage
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Isere
J ai receptionné il y a un an
Qu appelez vous microfissures ? Les miennes font pour la plus grande 80 cm de longueur et uniquement une felure.
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
Au fait j ai un doute sur la mise en oeuvre de la chape (liquide dixit mon constructeur)
Mon geothermiste m avait dit qu il n etait pas necessaire d incorporer d adjuvant donc ils ont du incorporer une certaine quantité d eau pour avoir la consistance voulue. Est ce que ca a pu fragiliser le beton ?

Merci de vos reponses
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Ce n'est pas du béton !!
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
Je ne comprends plus rien. Est ce qu il pouvait rajouter de l eau dans son melange (de chape liquide) si il n avait pas la fluidité voulue ? Je commence à me demander si c etait vraiment une chape liquide !
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
stsy01 a écrit:J ai receptionné il y a un an
Qu appelez vous microfissures ? Les miennes font pour la plus grande 80 cm de longueur et uniquement une felure.


si tu veux voir des MICRO fissures et des FISSURES (juste pour voir ce que c'est et te donner un ordre d'idée Laugh )

va chez moi... sur mon site.. tu as toute une panoplie de :

micro,
fissures,
crevasses,
lézardes...

un vrai dico technique Tongue

ça calme.. des fois Biggrin
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Là vous avez la proffessionnelle des fissures toute categories .

cela pourra peut-être t'aider .

http://www.unibeton.fr/fr/beton/precautions.asp?r=332#1

Pour moi le dosage est fait avant d'arriver sur le chantier et pas de rajout d'eau sur place .

A+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
bonjour
Je suis allé sur votre site, kaline. Il faut vraiment reter zen devant un tel resultat !!
De mon coté je suis encore à l etape de microfissure mais qui me dit que dans un an les presentes fissures n auront pas empiré !
bonne soirée
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
bonjour
Pour les consequences de l ajout d eau dans le beton je suis perplexe.
Maintenant je ne comprends pas pourquoi il a du en rajouter. Pourquoi n est il pas arrivé avec la bonne fluidité sur le chantier ? Si il avait eu de l adjuvant, aurait il eu à ajouter de l eau ?
merci de vos reponses
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Var/gard (30)
stsy01 a écrit:bonjour
Pour les consequences de l ajout d eau dans le beton je suis perplexe.
Maintenant je ne comprends pas pourquoi il a du en rajouter. Pourquoi n est il pas arrivé avec la bonne fluidité sur le chantier ? Si il avait eu de l adjuvant, aurait il eu à ajouter de l eau ?
merci de vos reponses


JPaul t'as dit plusieurs fois que ta chape n'est PAS du béton il me semble ...non ?
C’est plus facile d'être belle de la fesse que de la face !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Var/gard (30)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Isere
Oups ! je ne vais pas y arriver.
Je recommence
Pour les consequences de l ajout d eau dans le melange je suis perplexe.
Maintenant je ne comprends pas pourquoi il a du en rajouter. Pourquoi n est il pas arrivé avec la bonne fluidité sur le chantier ? Si il avait eu de l adjuvant, aurait il eu à ajouter de l eau ?
merci de vos reponses
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
ta chape c'etait une anhydrite de marqué sur ton devis ?
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Gironde (33)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Landes
Moi je trouve inquiétant qu'on t'ait posé le carrelage sur ta chape avant même qu'elle n'ait été mise en chauffe. En général, le revêtement se pose environ 7 à 10 jours après la mise en chauffe qui aura été lancée une fois la chape sèche. Ceci est nécessaire pour faire travailler la chape en douceur et ne pas se retrouver avec des problèmes de fissures sur le carrelage.
En plus, on recommande une pose collée avec de la colle flex sur un plancher chauffant avec un carreau de 2000cm² de surface maxi (environ 40x40cm).
Bizarrement, j'ai souvent entendu dire que les problèmes rencontrés avec les planchers chauffants se rencontraient 1 voire 2 ans après. Je n'ai jamais compris pourquoi.
Dans ton cas, je ne sais pas si l'avis technique concernant le plancher chauffant a bien été respecté.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
Bonjour
Merci de vos reponses
Le descriptif indique une chape liquide sans plus !!
Concernant la pose du carrelage, je ne sais pas ce qu ils ont utilisé .
Bref c est le flou total en terme de responsabilité :
- la chape a été coulée sans adjuvant (non demandé par le chauffagiste). Le chapiste a du fluidifié avec de l eau
- la premiere mise en chauffe n a pas été faite par le chauffagiste mais de toute facon le constructeur ne nous en n aurait pas laissé le temps (carrelage 6 jours après la chape)
- Le delai de pose du carrelage n a pas été respecté (tout du moins d apres les normes)
Pouahh
Je vais voir avec mon constructeur pour voir si une solution ne peut etre trouvée
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 100 message Isere
errata : c est une chape fibrée (mais sans plus)
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le dimanche 14 avril 2024 à 20h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir