Retour
Menu utilisateur
Menu

Lente baisse de pression (chaudière gaz elm.leblanc Acléis)

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 199 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous,

Depuis maintenant 4 mois j'ai quelques soucis (baisse de pression) avec ma chaudière à gaz elm.leblanc Acléis


Vue d'ensemble

1er étage d'un immeuble des années 50. Radiateurs en fonte qui chauffent vite et bien. Tuyauterie large. Tuyaux de retour partiellement enterrés. Installation de la nouvelle chaudière il y a 3 ans après purge et désembouage effectés dans les règles. Présence débourbeur magnétique et filtre à cartouche 20 microns.


Description du problème

Entretien annuel il y a 4 mois. Le chauffagiste constate que le vase d'expansion est dégonflé (partiellement ou totalement, je ne sais plus). Il le regonfle (difficilement, note-t-il). La pression passe alors à 1.5 bar. À J+10, je remarque une légère baisse de pression (approx. -0.2) qui se poursuit dans les semaines qui suivent. À J+20, pression 0.5, j'ouvre le robinet de remplissage pour rétablir à 1.5. Je répète l'intervention une ou deux fois dans les 3 mois qui suivent.

À noter: Durant toute cette période, tout est stable (chauffage ok, eau chaude ok) quand le manomètre indique approx. 0.5 bar. En tout cas s'il y a baisse de pression elle saute moins aux yeux que quand on part de 1.5 bar.

À noter (bis): Dans le même temps je contrôle évidemment tous les tuyaux auquel j'ai accès, à chaud comme à froid, à la recherche de la moindre petite fuite (j'utilise une feuille de papier toilette pour repérer l'humidité). RAS.


Le test

Il y a 4 jours, je fais un test. 1/ avec le robinet de remplissage je fais passer (à froid évidemment) la pression de 0.5 à 1bar. 2/ Je pose un récipient sous le flexible d'évacuation de la chaudière. 3/ J'enclenche le chauffage.

30 minutes plus tard, je coupe le chauffage. Pression 3 bars. Dans le récipient: 30cl d'eau. Mon hypothèse ce jour-là: ouverture soupape CAR pression à chaud trop élevée CAR pression non régulée CAR vase d'expansion dégonflé.

Intervention chauffagiste dans le cadre du contrat d'entretien. Pression chaudière: 0.5 bar. Il confirme mon hypothèse: vase dégonflé. Il le regonfle. Pression chaudière: 1.5 bar. 


Le problème toujours là

2 jours après intrevention, pression chaudière: 1.4 bar, alors que le chauffage n'a pas été utilisé depuis l'intervention.


Mes hypothèses

  1. dysfonctionnement du vase d'expansion: s'il a pu se dégonfler en 4 mois, pourquoi ne se dégonflerait-il pas maintenant ?
  2. soupape de sécurité mal refermée après évacuation. Aujourd'hui, donc 4 jours après la dernière évacuation due à mon test, si je mets le doigt dans le flexible d'évacuation de la soupape, c'est mouillé (même si ça ne coule pas, compte tenu de la forme du tuyau).
  3. l'hypothèse d'une fuite sur le circuit, j'y crois un peu moins (c'est aussi celle que je crains, bien sûr). Je pense en effet que le problème se trouve au niveau de la chaudière, car ce problème de pression que je décris n'est apparu qu'après le dernier entretien, du jour au lendemain. Donc en gros: pas de problème > entretien > problème. Si une fuite est apparu à ce moment-là c'est une sacrée coïncidence.

Bref, que cela vous évoque-t-il ? Fatigué de jouer à Sherlock Holmes pour un truc aussi stupide qu'une fichue chaudière. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne...

Merci en tout cas!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière gaz...

Allez dans la section devis chaudière gaz du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Barges 21910 (21)
Salut, vase d'expansion a remplacer
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Herault
mistergues a écrit:Salut, vase d'expansion a remplacer

Merci pour cette première réponse. Ça vous paraît plutôt évident, je crois comprendre.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Oui a remplacer car là tu tournes et tourneras en rond.
Après je connais pas bien ton modèle mais en général ça fait bien chier les plombiers chauffagistes car il est souvent inaccessible sauf a déposer la chaudière façon puzzle...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Herault
Exocet a écrit:Oui a remplacer car là tu tournes et tourneras en rond.
Après je connais pas bien ton modèle mais en général ça fait bien chier les plombiers chauffagistes car il est souvent inaccessible sauf a déposer la chaudière façon puzzle...

Merci Exocet. Le vase d'expansion est situé tout en haut de la chaudière et mon chauffagiste a lui-même dit que le cas échéant il faudrait remplacer le vase d'expansion mais qu'il préférait d'abord le regonfler pour être sûr afin d'éviter une dépense peut-être inutile. Je crois que je vais ne plus toucher à ma chaudière pendant un moment et quand la pression tombera à 0.5 je rappellerai mon chauffagiste. Si à ce moment-là le vase est dégonflé, on le changera.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 6000 message Barges 21910 (21)
Pour vérifier la pression et regonfler un vase d'expansion il faut le déconnecter du réseau d'eau, il ne doit pas être sous influence de la pression hydraulique. on ajuste, on attend 10mn et on vérifie que la pression n'aie pas bouger.
en général on s'y prend pas 10 fois c'est le B A BA du métier de chauffagiste.
s'il est percé et qu' il est toujours connecté il est donc plein d'eau et la pression lue est la même que celle qu' indique la chaudière ce qui peut induire une fausse interprétation.
s'il est percé et qu' il est plein d'eau, le volume d'air censé compenser la dilatation n'existe plus et le résultat est une variation de la pression..lors de la chauffe ça monte et au refroidissement ça redescend etc.
ce que tu décrit laisse penser qu' il est mort.
si celui d'origine coute trop cher car spécial ou difficile d'accès il est possible d'en installer un autre ailleurs sur le réseau..un vase de 18L coute environ 100€ max chez un fournisseur.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Ou alors il y a 2 choses à remplacer :
1 - le vase d'expansion
2 - le chauffagiste CryingCrying
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Herault
La réponse se précise. Je viens de me rendre compte que durant cette période de quelques jours où la pression est passée de 1.5 à 1.4 et a continué de baisser très légèrement, le circuit de chauffage était fermé (oublié de le rouvrir). Cette maladresse permet d'écarter l'hypothèse d'une fuite sur circuit, et désigne deux suspects potentiels: le vase (c'est quasi-certain) et la soupape. Mon chauffagiste viendra avec les pièces de rechange et après vérification, remplacera celle qui ne fonctionne plus. Mais ouf, je suis déjà rassuré que ce soit pas une fuite sur le circuit!
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
En immeuble vu la place il faut mieux rester sur le vase d'expansion d'origine même si il coûte plus cher
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
Cartman44 a écrit:En immeuble vu la place il faut mieux rester sur le vase d'expansion d'origine même si il coûte plus cher

C'est prévu oui!

J'aimerais juste avoir confirmation que si baisse de pression alors que le circuit est fermé, ça peut en effet venir du vase.
Et j'ai remarqué autre chose, quand j'ai rouvert le circuit pour mettre un peu de chauffage avant de fermer à nouveau le circuit quand j'en avais plus besoin, j'ai constaté que la pression avait continué de baisser, mais un peu plus vite j'ai l'impression (c'est minime). Est-ce qu'un vase défectueux qui se dégonfle va se dégonfler plus vite quand on le sollicite dans un contexte de chauffage ? Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Un bon plombier chauffagiste remplace la soupape quand il remplace le vase, surtout si la soupape a crachée.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre super utile Env. 4000 message Bétheny (51)
Bonjour, sur une chaudière gaz avec une baisse de pression, régulière avec une remise d'eau dans le circuit, la baisse de pression était provoquée par une microfuite sur le serpentin de chauffe, il n'y avait pas de fuite visible, l'eau partait en vapeur quand la chaudière se mettait à chauffer. Coût de la réparation, serpentin 900 € main-d'oeuvre 150 €
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Herault
raym5108 a écrit:Bonjour, sur une chaudière gaz avec une baisse de pression, régulière avec une remise d'eau dans le circuit, la baisse de pression était provoquée par une microfuite sur le serpentin de chauffe, il n'y avait pas de fuite visible, l'eau partait en vapeur quand la chaudière se mettait à chauffer. Coût de la réparation, serpentin 900 € main-d'oeuvre 150 €

Merci pour votre réponse. Comment avez-vous pu établir qu'il s'agissait d'une fuite sur le serpentin de chauffe ?
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Bétheny (51)
Le chauffagiste a présumé que c'était cela, d'après lui ça ne pouvait pas être autre chose, il avait tout vérifié, et d'après lui, c'est une panne assez courante au bout d'une dizaine d'années, la chaudière dont je vous ai parlé, c'était 15 ans.
Il a changé le serpentin, et c'est reparti sans baisse de pression, et tout fonctionne
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le dimanche 26 avril 2026 à 04h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir