Bonjour,

J'ai recemment fait appel à un electricien pour rajouter une prise , il a fait passer un câble r2v 2.5 sans gaine dans un mur isolant en polistirene mais ayant des appels d'air depuis la boite de dérivation j'ai mis un peu de mousse expensive classique juste de quoi boucher maximum 10 cm le trou fait pour passer le câble dans le mur (hors de la boite d'encastrement et de la boite de derivation) pour eviter le passage de l'air.

Y a t-il un risque que la mousse pu s'enflamme ou corrode le câble r2v (double isolant) ? ce câble alimente une seule prise electrique sur un circuit 16a (max purement théorique 3680w). Je ne connais pas la chaleur que peux emettre ce genre de câble.

J'ai pu voir que c'est pas au norme en soit.

C'est du Rubson Expansive Isolation Thermique et Phonique (qui sur la notice indique de ne pas dépasser 50 degrés.

Merci.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins d'1m
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Hello

aucun risque même si hors norme

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Rfco a écrit:Hello

aucun risque même si hors norme

@+


Message rassurant.

Mais un câble non soumis à la chaleur exterieur (mur en facade pas dans les combles où ça chauffe en été) qui fait passer 3600 w (exagération mais pour l'exemple), ne monte pas à 50 degres ? la connectique par les wago dans les boites de deriv et encastremenent sont bien hors de toutes mousse)

Comme j'ai utiliser une mousse qui indique max 50 degres, je trouve ça peu.

Si necessaire je peux refaire passer un cable pour éviter que la mousse ne colle directement le cable mais il y aura un petit passe d'air je suppose). le cable fait 40 cm de long grand maximum et passe entre deux pièces.

J'ai vraiement pas envie de créer un incendie par négligence et non connaissance.
Edité 3 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Aucun soucis comme déjà dit
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonsoir
Un câble de 1,5mm2 , produit environ (grossièrement arrondi) 3,5watts de chaleur au mètre avec un courant de 16A
Donc pour chauffer à 50 degres ...........
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
poiluu a écrit:Bonsoir
Un câble de 1,5mm2 , produit environ (grossièrement arrondi) 3,5watts de chaleur au mètre avec un courant de 16A
Donc pour chauffer à 50 degres ...........

Merci, Ok y a de la marge, de plus j'ai mis un câble R2V en 2,5 mm2
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins d'1m
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche
Wysor a écrit:
poiluu a écrit:Bonsoir
Un câble de 1,5mm2 , produit environ (grossièrement arrondi) 3,5watts de chaleur au mètre avec un courant de 16A
Donc pour chauffer à 50 degres ...........

Merci, Ok y a de la marge, de plus j'ai mis un câble R2V en 2,5 mm2

merci de nous prendre pour des idiots
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Manche
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Haut Rhin
Rfco a écrit:
Wysor a écrit:
poiluu a écrit:Bonsoir
Un câble de 1,5mm2 , produit environ (grossièrement arrondi) 3,5watts de chaleur au mètre avec un courant de 16A
Donc pour chauffer à 50 degres ...........

Merci, Ok y a de la marge, de plus j'ai mis un câble R2V en 2,5 mm2

merci de nous prendre pour des idiots

Comment ça ? Je ne suis pas sûr de comprendre, j'ai demandé car je ne suis pas électricien et ne souhaite pas faire de bêtises. Je suis désolée si ma question peu semblé idiote mais je ne veux as faire de conneries.

Pardon si j'ai posé une question évidente.

Avant de poser ma question j'ai vérifié si la question avait déjà été posée sur un forum mais rien dans le cas d'un gainage R2V.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 jours.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : moins d'1m
 
Env. 3000 message Loire
Personne n'a rien vu , Je me suis trompé, j'ai oublié de X2 (2fils c'est un câble) 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 9 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir