Nouveau membre Env. 10 message Aude
Bonjour 

J'ai un sous sol semi enterré qui reste entre 15 et 20 degré toute l'année. 
Ma maison elle, peut monter à 32 en période de canicule.. Une horreur.. 
Le sous était prévu pour y inclure une hotte. Le conduit passe dans un caisson placo à l'étage pour arriver jusqu'à une "cheminée" en toiture. 
J'aimerais profiter de cette gaine pour pulser l'air frais de mon sous sol jusque dans la maison. 
L'air est sain. La construction est neuve, pas humide. 
Je me suis déjà beaucoup renseigné. Je sais que ça fera arriver de l'air chaud au sous sol et tout et tout. 
Mais j'ai aussi lu bcp de retours positifs sur cette technique.
J'aimerais donc juste savoir quel système vous mettriez pour faire arriver cet air frais jusque dans la maison..?
J'aimerais y inclure un inter pour l'arrêter et la déclencher au besoin.. 
Merci pour vos retours 
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
Va voir peut être le principe du puit canadien ? A moins que ce soit déjà le cas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Bonjour

Pas sûr que cela soit aussi bénéfique que ça.

Connaissez vous le taux d'humidité de votre air en sous-sol, savez vous si il y a des moisissures, du radon ?

GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bonjour

Il faut installer un caisson de soufflage et faire un piquage sur ton conduit pour y mettre des bouches de soufflage.

Il faut faire rentrer le meme debit que ton caisson dans le sous sol 
Ceci avec des entrees d'air ou faire un circuit de recyclage de ta partie habitable vers ton sous sol.

Quid de l'hygrometrie ?

Du radon chez toi ?

Effectivement si tu prends un debit de 1 volume/heure dans ton sous sol, tu vas finir par le rechauffer comme dehors si tu es en air neuf

En recyclage cela pourra sera plus long mais attention au radon que va recycler.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
GB83 Les grands esprits se rencontrent Wink
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras

Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Dans Le Médoc (33)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 700 message Saint Raphael (83)
Mika111 a écrit:GB83 Les grands esprits se rencontrent Wink

Oui je m'étais renseigné car c'est tentant de prendre de l'air à 15-20° (vide sanitaire) et de le souffler dans un air à 35° mais il y a trop de risque sanitaire.
Une solution peut être plus saine serait de souffler cet air dans les combles qui doivent être à 45° l'été, indirectement cela refroidirait l'étage et éviterait de respirer de l'air confiné.
GB83
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 700
De : Saint Raphael (83)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Ça se saurait et serait commun si c était une bonne idée...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Bonjour Mika 
Merci pour ton retour 
Il y'a 16 degrés et 70% d'humidité. 
Pour le radon 9n est en catégorie 1 sur ma commune. 

Mika111 a écrit:Bonjour

Il faut installer un caisson de soufflage et faire un piquage sur ton conduit pour y mettre des bouches de soufflage.

Il faut faire rentrer le meme debit que ton caisson dans le sous sol 
Ceci avec des entrees d'air ou faire un circuit de recyclage de ta partie habitable vers ton sous sol.

Quid de l'hygrometrie ?

Du radon chez toi ?

Effectivement si tu prends un debit de 1 volume/heure dans ton sous sol, tu vas finir par le rechauffer comme dehors si tu es en air neuf

En recyclage cela pourra sera plus long mais attention au radon que va recycler.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Ou juste les gens préfèrent mettre la clim.... Toutes les idées sont bonnes à prendre et à essayer.. 
"membre super utile" mouais.... 
Exocet a écrit:Ça se saurait et serait commun si c était une bonne idée...
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre super utile Env. 7000 message Au Vert (51)
Te vexe pas, on a tous des mauvaises id a des moments de la vie...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 7000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
Et bien écoute, je te ferai un retour quand j'aurais essayé.
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
On pourrait imaginer de récupérer cette air frais pour refroidir via un échangeur air/air peut-être. Mais autant faire un vrai puits canadien j'imagine
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Nouveau membre Env. 10 message Aude
C'est pas le même budget et ma maison est construite
Deudy a écrit:On pourrait imaginer de récupérer cette air frais pour refroidir via un échangeur air/air peut-être. Mais autant faire un vrai puits canadien j'imagine
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : moins de 7j
 
Membre utile Env. 1000 message Finistere
En cherchant un peu sur le web, on trouve la même idée, avec les mêmes réponses.

Clim et vide sanitaire https://www.bricozone.be/t/clim-et-vide-sanitaire.105014/
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Croyez vous que si vous extrayez l'air du sous sol à 15 20° celui ci restera à cette température ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
4
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir