Retour
Menu utilisateur
Menu

Pose en apparent pour alimentation générale de la maison

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 185 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour,

J'ai une maison pour laquelle le Linky ainsi que le disjoncteur EDF (selectif) sont situés au niveau du portail (en limite de propriété) et la maison est située environ 100-150m plus loin. 

Aujourd'hui, il y a un cable aérien dont on aimerait se débarasser. J'ai cru comprendre qu'il était possible de faire passer ce cable en apparent dans une goulotte adapté (IRL - J'ai vu ce genre de choses : Goulottes de distribution 73 en U23X). J'avais l'impression que c'était OK dans la norme NFC 15-100 à partir du moment ou c'était résistant aux chocs, étanche, etc...
(Il est aussi possible de l'enterrer, mais en terme de terrassement, c'est assez compliqué chez nous, et ça nous couterait assez cher, et on aimerait au maximum l'éviter)

L'electricien nous a dit que ce n'est pas possible, que c'était uniquement aérien ou enterré car c'est le cable principal d'alimentation de la maison et que du coup, ce n'est pas la norme nfc 15-100 qui s'applique mais une autre (il me semble qu'il y avait un 6 dans ce qu'il a dit, mais je ne l'ai plus exactement en tête et en cherchant, je n'arrive pas à trouver ce que ça pourrait être).

Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il en est ? 

Merci d'avance
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Votre electricien a raison, soit ce cable est en aerien, soit il est enterré, il n existe pas de solution sous gaine sur le sol
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
CATERHAM a écrit:Votre electricien a raison, soit ce cable est en aerien, soit il est enterré, il n existe pas de solution sous gaine sur le sol


Merci pour le retour. 
J'aimerais quand même comprendre pourquoi. Ce n'est du coup pas la norme NFC 15-100 qui s'applique dans cette situation ? 

Car la norme mentionne la pose en apparent et je ne vois aucun endroit qui l'interdit (même s'il y a des contraintes sur la canalisation à utiliser). 

A savoir que ça ne serait pas sur le sol mais sur un mur de séparation.

(désolée j'insiste mais ça me fait une différent de 10k sur le budget)

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour moi, je ne vois pas ce qui l'interdirait.

Tout ce qui est en aval du disjoncteur de branchement est régit pas la NF C15-100 et pas autre chose.

Je ne vois pas qui empêcherait de mettre un câble sous goulotte.

Ce serait en amont du disjoncteur de branchement, ce serait NF C14-100 et donc différent.


Reste que le genre de goulotte que vous évoquez ne me semble pas top en extérieur, même si possible.
Regardez plutôt du côté des goulottes GPC.


Quant à votre électricien, demandez lui l'extrait exact du texte qui l'interdise.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Bonjour
Je confirme tout ce que dit carminas
Il faut être CERTAIN que le disjoncteur de branchement , est bien en limite de propriété. 
C'est lui la frontière des normes. Tout ce qui est en amont de lui dépend de la C 14 100 et ne vous regarde pas.
Tout ce qui est en aval dépend de la C15 100 et est de votre responsabilité 
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci.

Au moins, ça me confirme que c'est bien la norme NF C15-100 et pas une autre comme il avait l'air de le dire.

Pour les goulottes, j'avais vu celles-ci :
https://www.unex.net/fr/goulottes-de-distribution-73-en-u23x-couleur-gris
Qui semblaient être bien pour l'extérieur (IK10 Type 1, -25/+60°, IP4X, Non propagateur de la flamme, résistant aux intempéries et corrosion).

Je viens de regarder les GPC, et j'ai l'impression que c'est uniquement pour de la remontée sur mur ou poteau (et donc verticale) et non pas horizontale ?

En tout cas, ça m'aide pour ce que je vais pouvoir dire et demander à l'electricien, merci beaucoup
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Salut, je rejoins l'avis de Carminas votre électricien confond la norme avant et après le compteur Linky. Par contre, je ne connais pas cette goulotte qui pourrait être mise en extérieur.
Quand je fais cela, je pose le câble dans ceci.

https://www.rexel.fr/frx/Cat%C3%A9gorie/Outillage%2C-mesure-[...]573/SEI05036/p/61094146

Je les posent même quand je travaille pour ENEDIS, mais en plus le pose le câble dans des gaine IK10
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
poiluu a écrit:Bonjour
Je confirme tout ce que dit carminas
Il faut être CERTAIN que le disjoncteur de branchement , est bien en limite de propriété. 
C'est lui la frontière des normes. Tout ce qui est en amont de lui dépend de la C 14 100 et ne vous regarde pas.
Tout ce qui est en aval dépend de la C15 100 et est de votre responsabilité 


J'avais raté ce message en postant ma réponse.

J'en suis certaine : EDF est venu récemment changer le disjoncteur de branchement en limite de propriété. (Le disjoncteur Selectif). C'est aussi ce qu'à confirmé l'électricien (juste qu'il disait qu'étant donné que c'est l'arrivée générale de la maison et donc gros cable (à cause de la distance et chute de tension), ce n'est pas la même norme)

Merci également pour la référence de goulotte (même si j'imagine que c'est l'électricien qui verra ça, s'il accepte de nous faire le montage en apparent)
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Env. 3000 message Loire
Quelle que soit la "" grosseur "" du câble , c'est de la C15 100 qu'il dépend  
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 6 jours.
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La référence plaquisteheureux est bien de la GPC.
Même si l'usage fréquent est vertical, je ne vois pas ce qui empêcherait un montage horizontal.

Laissez quelques cm entre chaque goulotte pour que l'eau s'évacue


Quand à la "grosseur" du câble, c'est dans la NF C15-100, Titre 10 paragraphe 10.1.4.3.3 Cas du tableau de répartition principal éloigné du PANNEAU DE CONTROLE

Par exemple en mono, il vous faudra un 2x95² cuivre entre 117m et 158m, ou un 2x120² alu entre 98m et 124m ou un 2x150² alu entre 124m et 155m
Le calcul est différent si c'est du tri.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci, je pense que tout est très clair, il va juste rester à convaincre l'electricien que c'est OK par rapport à la norme (ce qui risque de ne pas être facile...)

Pour le diamètre du cable, ça c'est déjà OK (on s'est renseigné, on a fait les calculs, on est OK avec l'électricien). Et même si on est en tri, ça reste des gros cables !
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour l'électricien, inversez la logique. Demandez lui de vous convaincre qu'il a raison et citant le texte normatif sur lequel il s'appuie pour vous dire cela, et à mon avis il ne le trouvera pas (mais s'il le trouve cela m'intéresse que vous nous fassiez un retour).

Juste pour info en tri et pour comparer à vos calculs :
- 4x50² cuivre entre 115m et 166m
- 4x70² alu entre 103m et 145m
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Loire
Si vous n'arrivez pas à le convaincre , envoyez nous le et qu'il  nous expose clairement ce qui ne lui convient pas.
s'il a des arguments valables , nous ne sommes pas bornés.
Peut être qu'il ne vous a pas tout dit en pensant , peut être à tort , que vous ne comprendriez pas
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Oui, c'est ce que je tente dans l'idée, qu'il m'indique le texte dans la norme de ce qui bloque et on verra bien.

Pour le dimensionnement, c'est bien cet ordre de grandeur que j'avais en tête Carminas. (A voir ensuite en détail en fonction de la solution choisie - on devrait rester sous les 140m en apparent, mais on les dépassera largement en enterrée car le chemin est plus long)

Merci en tout cas, je reviendrais vous en parler si ça bloque avec mon électricien.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 2000 message Charente Maritime
Bonjour,
Et rien ne vous empêche de faire plusieurs devis.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 300 message Savoie
Salut,

C'est quand même assez particulier de faire passer un câble en goulotte posé par terre... Même si il est protégé par une goulotte plastique.
Si c'est en effet le câble d'alimentation générale de la maison, il n'y a pas de 30mA.
Donc vous ne protéger pas les personnes (500mA ou 300mA). Il faudrait qu'il soit inaccessible. Posé au sol on a quand même vite fait de l'abimer
C'est peut être pour cela que votre électricien ne veut pas le faire.

A plus
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Mahiro a dit : "A savoir que ça ne serait pas sur le sol mais sur un mur de séparation."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 300 message Savoie
Bonjour,

Oui j'entends bien mais le mur de séparation c'est quelle hauteur et comment on passe de enterrer a ce mur de séparation et comment on rentre dans la maison ensuite... Ca sent quand meme un peu les je montes je descends a droite a gauche...etc

Ce serait bien d'avoir 2-3 photo

A plus

Nono
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir