Retour
Menu utilisateur
Menu

Pompe à chaleur et disjoncteur Résolu

Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 463 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Bonjour,

Je possède une PAC Mitsubishi Electric Zubadan PUHZ-SHW112V
Je suis en monophasé.
Dans la notice d'installation de l'unité extérieur il est noté qu'il faut installer un disjoncteur de 40A et que le câblage doit être de 3x6mm².
Je suis perplexe.... 
 - 40A n'est-ce pas du 10mm2 normalement ?
 - 40A ce n'est pas courant .. dans la gamme de disjoncteur que j'utilise (Resi9 de Schneider) ça n'existe pas. 

Pour le disjoncteur il est demandé d'utiliser un disjoncteur de fuite à la terre (NV) avec un écartement de 3.0mm minimum entre les contacts de chaque pole. S'assurer que le disjoncteur de fuite de courant est compatible avec les harmoniques les plus élevées car cet appareil est équipé d'un inverseur. L'utilisation d'un disjoncteur inapproprié peut provoquer un dysfonctionnement de l'onduleur.
Qu'est-ce que ce charabia signifie ? Peut-on rester dans le classique c'est-à-dire interrupteur différentiel type AC + disjoncteur courbe C ?

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Bonjour,

Quelle puissance la PAC?

Je poserai un 32A avec une ligne en 6mm2.

C'est déjà costaud.

Au pire si ça disjoncte régulièrement vous aviserez.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Sacavin a écrit:Bonjour,

Quelle puissance la PAC?

Je poserai un 32A avec une ligne en 6mm2.

C'est déjà costaud.

Au pire si ça disjoncte régulièrement vous aviserez.

Puissance de la PAC : 
Puissance calorifique nominal :11,2 kWatts
Puissance frigorifique nominale : 10 kWatts

Elle a aussi une résistance électrique de 6kW à brancher à part sur du 32A.

Je vais prendre un abo 9kVA (45 ampères). C'est vrai qu'elle sera limité par mon abonnement finalement. 

Mais c'est bizarre que sur la notice ils disent de mettre du 40A avec 6mm², je ne comprend pas....

Aussi pour le disjoncteur certaines personnes parlent de prendre une courbe D au lieu de C, est-ce exact ? C'est un compresseur inverter.
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Bonjour,
J'ai trouver sur le net différentes docs et lorsque l'on parle de PUHZ-SHW112VHA (je n'ai pas trouvé V que VHA en fin de référence) disjoncteur 40A fil 10mm2.
Steph
Picto recompense Membre utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Merci beaucoup pour votre recherche @stephdespieds
Sachez que la vraie référence complète est PUHZ-SHW112VHAR4. Donc c'était le bon modèle.

En effet je m'aperçois que vous avez raison et que la doc commerciale indique du 10mm², et même du 2,5mm² pour le module intérieur. Alors que le manuel d'installation livré avec la PAC indique 6mm² et 1,5mm² pour le module intérieur.

Par sécurité je vais mettre du 10mm² et 40A.

Merci
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Le courbe D est adapté au appareil ayant un fort courant de Démarrage. Moteur et compresseur principalement.

J'ai du mal à croire qu'elle consomme 11kw, c'est pas la puissance électrique ça, c'est guère possible pour une maison.

Et vous dite qu'il y a encore un départ 32A en plus pour la résistance de 6Kw, y'as un soucis là.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Sacavin a écrit:Et vous dite qu'il y a encore un départ 32A en plus pour la résistance de 6Kw, y'as un soucis là.

Oui mais c'est mais pas ma faute... c'est Monsieur Mitsubishi 

Voici les infos de la doc commerciale...
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Ça avance: conso électrique a +7° : 2,51Kw ca vas monter à 6kw s'il fait froid....

Effectivement 2Kw + 4Kw de résistance électrique d'appoint, ça fait bien 6Kw si tout est enclenché.

Je pense qu'ils se sont basé sur les puissances frigorifiques pour calculer les câbles et l'ampérage.

si y'as d'autre avis mais le 40A sur du 10mm² me parait très improbable.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Sacavin a écrit:Ça avance: conso électrique a +7° : 2,51Kw ca vas monter à 6kw s'il fait froid....
si y'as d'autre avis mais le 40A sur du 10mm² me parait très improbable.

7° ça doit être là où il y a des bons COP. Le truc c'est qu'à -15° le COP doit être catastrophique... je ne sais pas s'il peut être en dessous de 1 d'ailleurs .... Et si je n'ai pas activé l'option d'utilisation des résistances, la PAC doit galérer et c'est peut être dans ce cas qu'elle doit surconsommer....
Bon, je ne vais pas faire la radine entre un 32A et un 40A. Tant pis ça sera surdimensionné ....

Du coup si j'ai bien compris,  pas besoin de courbe D car avec du 40A il y a de la marge si elle a besoin de puissance pour lancer le compresseur... 
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Attention avec la courbe, un compresseur consomme un pic de courant à l'allumage, x10 pendant un temps très cour, un courbe C peut disjoncter quelques fois au démarrage. Y'as peut de chance mais bon, savoir que ca existe.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Sacavin a écrit:Attention avec la courbe, un compresseur consomme un pic de courant à l'allumage,  x10 pendant un temps très cour, un courbe C peut disjoncter quelques fois au démarrage. Y'as peut de chance mais bon, savoir que ca existe.

Bon et bien je vais pas faire ma pince je vais prendre un 40A courbe D 
Merci 
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

En principe sur une PAC inverter, il n'y a pas besoin de courbe D

Personnellement j’essaierai avec un  32A courbe C (afin de respecter la norme en vigueur) et je verrai ce que cela donne.
Cela coute 10€ et au pire s'il faut changer ce n'aura pas été un gros investissement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Grenoble (38)
Oui c'est vrai je peux faire cela.
Surtout qu'au final c'est quand même pas donné un 40A courbe D
Messages : Env. 100
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,
Une PAC inverter ne démarre jamais à pleine puissance.

"...Le truc c'est qu'à -15° le COP doit être catastrophique... je ne sais pas s'il peut être en dessous de 1 d'ailleurs..."

Non, soit disant d'après les fabricants,  pas avec le procédé Subadan qui maintient la puissance quelque soit la T° ext. basse(injection dans le compresseur de gaz chaud, je crois; voir sur le site Mitsu ou autres qui utilisent se procédé), sans baisse du COP. ..... On peut y croire, .....ou pas !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Une PAC inverter ne démarre jamais à pleine puissance.

"...Le truc c'est qu'à -15° le COP doit être catastrophique... je ne sais pas s'il peut être en dessous de 1 d'ailleurs..."

Non, soit disant d'après les fabricants,  pas avec le procédé Subadan qui maintient la puissance quelque soit la T° ext. basse(injection dans le compresseur de gaz chaud, je crois; voir sur le site Mitsu ou autres qui utilisent se procédé), sans baisse du COP. ..... On peut y croire, .....ou pas !


Ou pas.......
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Lautenbach (68)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
flo186 a écrit:J'en suis au même stade (...)



Hello,

Ne t'étonne pas si tu n'a pas de réponse.

Ici, nombre sont ceux qui sont "vieux-jeu", qui aiment les formules de politesse comme commencer un message par Bonjour (ou autre formule approchante).

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 23 mars 2024 à 11h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir