Retour
Menu utilisateur
Menu

Disjoncteur pour tableau divisionnaire dédié Pompe à Chaleur

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 184 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Carcès (83)
Bonjour à tous,

je viens d'emménager dans ma nouvelle maison et j'ai prochainement une nouvelle pompe à chaleur qui va être installée en remplacement de l'ancienne qui est HS.

Le tableau divisionnaire qui alimentait l'ancienne PAC est obsolète (section insuffisante, disjoncteurs à fusibles), du coup je dois le remplacer.
Un électricien était passé pour me faire un devis (que je n'ai jamais reçu) et me disais que par rapport à la PAC que je vais installer et qui va fonctionner avec également un appoint électrique pour grand froid, il me conseillait de passer mon installation en 12kva, alors qu'actuellement je suis en 9kva. Vu que la section extérieure n'est pas suffisante, je dois faire un renforcement de ligne, mais ce n'est pas prévu immédiatement.

Le tableau divisionnaire sera raccordé avec un câble 3g16 d'une longueur de 18m. La PAC et l'appoint seront raccordée sur 2 disjoncteurs de 32a précédés d'un différentiel de 63a.
Ma question est la suivante, actuellement, le câble qui relie l'ancienne PAC est de 6mm² et est branché directement sur l'arrivée électrique du tableau principal. Puis-je le remplacer par mon 16mm² en branchement direct vers le tableau divisionnaire ou dois-je mettre un disjoncteur sur le tableau principal pour protéger le câble de 16mm² ? Et si je ne me trompe pas il semblerait que pour protéger un 16mm², c'est un disjoncteur de 63a qu'il faut. Mais je n'en trouve pas...

Je vous remercie par avance pour vos "lumières"
Bonne soirée à tous.
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

Disjoncteur obligatoire à l'origine de cette liaison.

Oui, 63A, mais pas si rare.

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Par exemple :
https://www.one-elec.com/cat[...]s-legrand/?

Mais vous trouverez l'équivalent dans toutes les grandes marques.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Carcès (83)
Bonjour et merci pour vos réponses. C'est bien ce que je redoutais.
Comment se fait-il qu'il y a une si grande différence de prix pour une disjoncteur supérieur à 32a (40 et 63) ? Et surtout pourquoi est-ce même (sur la plupart des sites) plus cher qu'un différentiel de 63a ?

L'utilité de ce disjoncteur sert juste, au final, à protéger les 18m de câble ?

Ce site one-elec est-il fiable ? Car c'est le moins cher que j'ai pu voir.
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que il ne faut pas la même composants pour véhiculer une intensité de 63A et de 32A.
De plus ce genre de disjoncteur n'existe pas dans les gammes domestiques.
Il faut donc taper dans les gammes industrielles ou tertiaires conçues avec des pouvoirs de coupure beaucoup plus élevés, donc forcément plus cher.

Pour one-elec, je ne sais pas, j'ai pris le 1er site qui m'est tombé sous la main dans la recherche.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Carcès (83)
D'accord, merci de l'info.
Plus tard, je compte repartir de mon tableau divisionnaire pour alimenter un atelier qui sera construit à une dizaine de mettre, rien de bien gourmand, juste un tableau avec un différentiel de 40a + 1 disjoncteur de 16a + 20a, donc je suppose que je devrais aussi protéger la ligne avec un disjoncteur de 40a du même style ?
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Genki a écrit:D'accord, merci de l'info.
Plus tard, je compte repartir de mon tableau divisionnaire pour alimenter un atelier qui sera construit à une dizaine de mettre, rien de bien gourmand, juste un tableau avec un différentiel de 40a + 1 disjoncteur de 16a + 20a, donc je suppose que je devrais aussi protéger la ligne avec un disjoncteur de 40a du même style ?

Bonjour 


Oui, il le faudra

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Carcès (83)
Merci !
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Sauf qu'un 40A se rapproche d'un 32A dans le type de matériel et de prix.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Carcès (83)
Oui, j'ai vu ils sont un peu moins chers.
https://www.one-elec.com/cat[...]es-legrand/
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je pensais plutôt à ce genre de gamme :
https://www.domomat.com/2099[...]406873.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Carcès (83)
Ah, celui-ci conviendrait ? Je pensais qu'il fallait rester sur la gamme DX³6000. Alors c'est parfait, merci beaucoup !
Messages : Env. 10
De : Carcès (83)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,
Ayant exactement la même configuration chez moi je me posais une question :
Pourquoi protéger la ligne du tableau divisionnaire avec un disjoncteur courbe C si l'on a la pompe a chaleur derrière en courbe D
Le courbe C va déclencher avant non ?
Merci pour vos avis éclairés
Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Par forcément car ils n'ont pas le même calibre
En gros un courbe C accepte une intensité de démarrage d'environ 10 fois son calibre, alors qu'un courbe D accepte 20 fois son calibre
Donc un disjoncteur 40A courbe C acceptera à peu près le même courant d'appel qu'un 20A courbe D.
Et comme il y a de la marge dans tout cela, cela ne pose pas de soucis.
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Carminas a écrit:Bonjour

Par forcément car ils n'ont pas le même calibre
En gros un courbe C accepte une intensité de démarrage d'environ fois son calibre, alors qu'un courbe D accepte 20 fois son calibre
Donc un disjoncteur 40A courbe C acceptera à peu près le même courant d'appel qu'un 20A courbe D.
Et comme il y a de la marge dans tout cela, cela ne pose pas de soucis.


Hello

Comprendre 10

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Argh la touche Majuscule W00t
J'ai édité
Merci Rfco pour la rectif Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire
Ah oui d'accord j'avais pas pensé à ce détail
J'ai fais un petit schéma, si j'ai bien tout compris le montage donne ça ?
 
Après j'ai pas encore le calibre du disjoncteur pour la PAC mais bon l'idée est la

NB : oui 10 fois son calibre j'avais compris pas de soucis 😊
Cordialement,
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est correct
De toute façon, le disjoncteur EDF est un équivalent courbe C
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire
Ah d'accord je savais pas, c'est toujours bon à savoir 

Merci pour vos lumières en tout cas vous êtes au top 👌
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Loire
Bonjour,

Désolé pour le dérangement encore mais j'ai une question
J'allais acheter mon disjoncteur mais j'ai eu un gros doute:


Avec ce genre de disjoncteur à 2 modules on peut bien brancher et protéger P + N ?
Sur la fiche technique c'est marqué "2 modules unipolaire sans neutre" donc ça m'a foutu le doute
J'aurais bien aimé prendre les disjoncteurs a 1 module 63A en P+N mais ça n'existe pas ou je les trouve pas
(Il existe en unipolaire seulement mais plus au norme)
Merci
Cordialement 
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello

En effet, ca n'existe pas en 1 module

Le NGN263 est bipolaire donc protège et le neutre et la phase

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Loire
Super merci pour votre retour rapide 

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
je suis un peu dans la même configuration, sauf que moi c'est pour alimenter un tableau secondaire, puissance de 9-10 kw environ. Je suis en tri, j'ai donc prévu un disjoncteur de 20A 3P+N dans le tableau principal, la distance entre le principal et le secondaire est de 7m, donc en 2.5mm2 5 brins ça devrait être aux normes. Ma question c'est que dans le tableau secondaire il y a une pompe à eau de 1500 W protégée par un disjoncteur D20 sur une phase, j'ai bien équilibré la puissance sur les autres phases.. mais mon disjoncteur tri courbe C de 20A sera bon ?

merci.
Messages : Env. 10
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 09h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir