Retour
Menu utilisateur
Menu

Changement disjoncteur d'alimentation de pompe à chaleur par un disjoncteur wifi

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Paris (75)
Bonjour,

Je souhaiterai remplacer mon disjoncteur différentiel d'alimentation de ma pompe à chaleur DAIKIN (MERLIN GERIN Multi9 25 A 0.030A) par un disjoncteur WIFI.
Pourriez vous me donner des conseils dans le choix d'un produit ainsi que pour le mode d'installation.

Bien à vous

Marc
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est quoi la finalité ?
Car si c'est pour couper et mettre un route à distance, ce n'est top de le faire par coupure de la tension d'alimentation sur une PAC.
Le compresseur apprécier moyennement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Loire
Bonjour
Si j'ai bien compris , il semblerait que vous vouliez remplacer un différentiel qui est donc un élément de sécurité , par un interrupteur ou contacteur télécommandé qui n'a pas de fonction de protection.
Si c'est cela , c'est dangereux .
Cela vient en plus des remarques de carminas
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vraiment vous tenez à une coupure à distance, il vaut mieux passer par un contacteur dont le circuit de commande est piloté par un module Wifi.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Bonsoir,

La finalité c'est bien de couper ou de remettre l'alimentation à distance.

Aujourd'hui c'est le seul moyen que j'ai de démarrer ou d'éteindre ma PAC

Installation faite par un pro, validée et certifiée

Il n'y a aucun autre moyen de la mettre en route

Bien à vous

Marc
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Je ne veux pas forcément le remplacer. Je veux juste trouver un moyen sécurisé de mettre ma PAC en route ou de l'arrêter à distance
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Si la meilleure solution c'est un contacteur en amont du disjoncteur pourriez vous mr donner des conseils svp?
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je vous donne un schéma

C'est pour un chauffe-eau, mais le principe est le même pour une PAC.
Il faut juste que le courant assigné du contacteur soit supérieur ou égal à celui du disjoncteur.
Suivant le modèle, il est possible qu'il faille amener le neutre au module connecté.

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Merci pour ces explications
Si j'ai bien compris il faut que le contacteur soit positionnée après le fusible et d'une puissance (dans ce cas) supérieure à 25 Ampères?

Bien à vous

Marc
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Supérieure ou égale au calibre du disjoncteur, donc 16A ou 20A dans mon exemple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
Carminas a écrit:Supérieure ou égale au calibre du disjoncteur, donc 16A ou 20A dans mon exemple.

Merci pour la réponse claire
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

J'ai lu ailleurs que c'était une installation tri.
Si la PAC est alimenté en tri, il faut mettre un contacteur tetra
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
cram19 a écrit:Bonsoir,


Aujourd'hui c'est le seul moyen que j'ai de démarrer ou d'éteindre ma PAC

Bonjour, c'est une blague ? C'est quoi comme pompe à chaleur ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
plaquisteheureux a écrit:
cram19 a écrit:Bonsoir,


Aujourd'hui c'est le seul moyen que j'ai de démarrer ou d'éteindre ma PAC

Bonjour, c'est une blague ? C'est quoi comme pompe à chaleur ?

Une daikin visiblement d'après le 1er message.

On conseil vraiment des âneries...

Le préchauffage de l'huile se fera comment si l'alimentation est coupée ????
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
C'est pour cela que je demande le modèle de la pompe à chaleur, il est possible qu'il existe un module wifi pour ce modèle, chez Mitsubishi, c'est très courant. Bien sûr que ce n'est pas pertinent de couper l'alimentation comme un Borain, bien que ce soit la demande de cram19
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
plaquisteheureux a écrit:C'est pour cela que je demande le modèle de la pompe à chaleur, il est possible qu'il existe un module wifi pour ce modèle, chez Mitsubishi, c'est très courant. Bien sûr que ce n'est pas pertinent de couper l'alimentation comme un Borain, bien que ce soit la demande de cram19

 La PAC est une DAIKIN ALTHERMA 3 Haute Température AIR/EAU
ETVH16S18EA9W

Je gère à distance via l'application DAIKIN (WIFI) qui me permet de gérer le chauffage et l'eau sanitaire.

Mais

cette PAC est installée dans ma résidence secondaire et je ne l'a met en marche qu'en cas de risque de gel avec l'aide de la famille qui habite à côté.

car

avec l'application même si je la positionne en hors tension la température de l'eau du ballon tampon est maintenue aux alentours de 30 degrés en permanence ce qui induit une consommation d'environ 5 KW par jour sans déclencher le chauffage.

D'où ma volonté de pouvoir allumer ou éteindre la PAC sans déranger personne


 
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok donc votre question est mal poser, vous ne voulez pas la mètre en route à distance, mais plutôt commander son alimentation à distance, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez donc commander la marche et l'arrêt de votre pompe à chaleur à distance ceci est une bonne chose.

le schéma de Carminas et donc bon pour cela .

chez moi j'utilise beaucoup de module

https://www.amazon.fr/gp/product/B08BQXL4GX/ref=ppx_yo_dt_b_[...]02_s00?ie=UTF8&th=1
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Paris (75)
plaquisteheureux a écrit:Ok donc votre question est mal poser, vous ne voulez pas la mètre en route à distance, mais plutôt commander son alimentation à distance, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez donc commander la marche et l'arrêt de votre pompe à chaleur à distance ceci est une bonne chose.

le schéma de Carminas et donc bon pour cela .

chez moi j'utilise beaucoup de module

https://www.amazon.fr/gp/product/B08BQXL4GX/ref=ppx_yo_dt_b_[...]02_s00?ie=UTF8&th=1


Désolé pour la formulation et effectivement votre réponse me donne l'information que j'attendais sur la possibilité de mettre cette solution en oeuvre

Encore merci et bon week-end

Bien à vous

Marc
Messages : Env. 20
De : Paris (75)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
cram19 a écrit:

avec l'application même si je la positionne en hors tension la température de l'eau du ballon tampon est maintenue aux alentours de 30 degrés en permanence ce qui induit une consommation d'environ 5 KW par jour sans déclencher le chauffage.

D'où ma volonté de pouvoir allumer ou éteindre la PAC sans déranger personne


 

bonjour,
Je ne connais pas ce type de pompe mais 5kW/jour pour maintenir un ballon tampon à 30°, j'ai l'impression qu'il est dans une chambre froide.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 15h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir