Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau de répartition (projet) Résolu

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 358 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Gironde
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Les 2 premiers ID sont trop chargés, à passer en 63A ou baisser le calibre des disjoncteurs (mais vous n'aurez aucune évolutivité)

Peu pertinent de mettre 2 PC dans le tableau de répartition (mais pas interdit)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir,
Merci pour cette première réponse rapide.
Où est-il préférable de mettre les deux pc ?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les prises ne sont plus obligatoire sur les tableau, mettre des 63A à la place de 40A (en conformité avec la nouvelle norme) , bien vu pour le hpi et le gestionnaire d'énergie
Pourquoi avoir mis tous les chauffages sur le même interdif , ? ok ça ne risque pas grand-chose ci votre abonnement et de moins de 63A ,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme dit qu'il faut en mettre une à proximité du tableau de communication (l'autre n'est pas obligatoire).
Effectivement son objet est d'alimenter les équipements du tableau de com (box par exemple)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
plaquisteheureux a écrit:
Pourquoi avoir mis tous les chauffages sur le même interdif , ? 

C'est impératif avec un gestionnaire d'énergie qui utilise les fils pilote des radiateurs
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok bien vu
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Gironde
Merci pour vos réponses précises...
d'autres questions à venir
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous,

Suite aux différentes réponses, je viens de réviser la partition . Je m'aperçois, en effet, que quelques amendements sont venus enrichir la NF C 15-100, et notamment l'amendement A5 de Novembre 2015. Mon permis de construire datant de 2013, j'ai jusque là, travaillé avec le mémento Promotelec de 2013.

Je vais donc passer les ID des deux premières rangées en 63 A pour être à jour.
Cependant, il est dit en préalable qu' un ID ne doit pas protéger plus de 8 disjoncteurs, or, en regardant ma dernière rangée, je ne suis pas non plus dans la règle, puisque je suis à 12 .

Je propose la solution suivante:
Dans le décompte de mes 11 radiateurs, j'ai inclus deux sèche serviettes et deux "petits" radiateurs pour les 2 wc.
En les raccordant en fonctionnement indépendant, autonome, et donc en n'utilisant pas le fil pilote, je peux les répartir sur les trois autres rangées avec bien sûr, un circuit pour chacun d'eux ? dans ce cas, je "retombe" à 8 disjoncteurs sur cette dernière rangée.
Qu'en pensez-vous?
Si oui, je modifie mon schéma et vous le soumets à nouveau
Merci...
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message Pas De Calais
Bonjour,
La norme n'est pas rétroactive vous n'avez donc pas respecter cet amendement.

Ensuite, d'un coté pratique, c'est mieux d'avoir tous les radiateurs sur un (ou plusieurs) circuit dédié.
Ça évite les mauvaises surprises type c'est bon j'ai coupé le circuit chauffage je peux aller remplacer celui des WC... resté sous tension car sorti du circuit chauffage et fourbement placé dans la rangée "éclairage RDC et prise étage" par l'ancien c*n de proprio.
Vous aimez l'adrénaline? Vous voulez pimenter votre vie? Alors faites construire sans étude de sol G2AVP...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour,

Merci pour votre avis. Je vais alors plutôt, rajouter un ID sur la troisième rangée et lui associer quatre disjoncteurs de 16 A, pour les deux sèche-serviettes et deux convecteurs ou panneaux radiants de 500 w pour les wc. Ces quatre récepteurs seront autonomes et fonctionneront donc sans fil pilote.
D'autre part, il m'est encore possible de modifier les ID des deux premières rangées que je vais passer en 63 A
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous,

Voici la dernière mouture, qu'en pensez-vous?
Merci

Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Vous avez le choix.

Soit vous appliquez la norme de 2013 (auquel cas il faut le préciser sur la demande d'attestation du consuel)
Soit vous appliquez la norme actuelle avec l'amendement A5.

Mais si vous choisissez une norme, il faut l'appliquer en totalité et ne pas prendre ce qui vous arrange dans chaque version.

Dans l'ensemble la norme de 2015 est simplificatrice et plus permissive (à part pour le tableau de répartition)
Au sujet des 11 circuits chauffage, il y a une incohérence dans la norme entre le fait de mettre tous les radiateurs gérés par fil pilote sous le même ID et le fait de limiter à 8 le nombre de disjoncteur. Je ne sais pas à quoi s'attache le consuel

Dans votre dernière version c'est peut être luxueux de rajouter un ID. Pourquoi ne pas ventiler les 4 circuits sur les 3 autres ID ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir,

Merci pour votre réponse.

J'ai en effet réalisé l'installation dans l'esprit de la norme en vigueur en 2013, et, là, il me reste à cabler le tableau; je vais donc continuer puisque c'est possible. Du coup, se repose la question des ID des deux premières rangées,faut-il les passer en 63 A ou est-ce que je les laisse en 40 A ?

Pour les radiateurs, l'incohérence vient peut-être du fait que j'ai prévu un circuit par radiateur, alors que j'aurais pu les grouper par deux; or, mes lignes sont tirées et je ne sais pas si je peux et surtout comment faire pour les grouper dans la goulotte gtl (utilisation de wago dans la goulotte, de borniers dans le tableau ??)

Quant aux deux sèche serviettes et aux deux radiateurs prévus dans les wc, c'est suite à la remarque de "Franchou" que j'ai décidé de ne pas les disperser

Sinon, est-ce cohérent pour avoir l'aval du contrôle ?
Merci...
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si on reprend votre tableau d'origine, avec la version de la norme de 2013, les 2 premiers ID ne sont pas trop chargés (éventuellement, limitez vous à 16A pour du 2,5² et 10A pour du 1,5²)

Du coup, avec la version de 2013, pas de problème pour 11 dijsoncteurs
Mais si vous voulez regrouper, vous pouvez mettre 2 fils par borne du chaque disjoncteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
Ok, merci

Vous voulez dire que l'on peut brancher deux fils de phase et deux fils de neutre à la sortie d'un même dd ?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gironde
J'ai fait une réponse qui s'est perdue, j'ai du "faussement maniper".

Bref, vous voulez dire qu'au tableau il est possible de  brancher deux fils de phase et deux fils de neutre à la sortie de chaque dd ?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui on peut mettre 2 fils maxi par borne de sortie d'un disjoncteur divisionnaire du tableau.
Les disjoncteurs à bornes auto ont d'ailleurs 2 bornes de sortie.

Au delà de 2, il faut faire une dérivation intermédiaire dans le tableau, par exemple avec une borne à connexion automatique type Wago
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonjour à tous,

Ok, merci. J'avais cru voir quelque part que c'était interdit; donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Sinon, je verrais bien, pour chaque conducteur (à grouper et concernant mon chauffage), un joli bornier à trois arrivées, proprement clipsé dans le tableau.
Est-ce que cela est autorisé ?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Gironde
Désolé, j'ai validé trop tôt...

Avec des "wago", le raccordement se fait dans la goulotte, le long du cheminement des autres gaines, cables et conducteurs?
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous le faites ou vous voulez tableau, goulotte, boite de dérivation, du moment qu'il y a une protection mécanique
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Gironde
Bonsoir,
Ok, merci beaucoup...
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le samedi 27 avril 2024 à 18h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir