Bonjour,
J'ai une installation électrique qui touche à sa fin. Tout fonctionne sauf l un de luminaires qui fait sauter le différentiel.
Je vois pas trop pourquoi, le câble part du coffret et va a l'ampoule. Toute les autres qui sont sur le même circuit fonctionnent et quand je remet les 2 fils de cette ampoules sur le disjoncteur, sa saute( pourtant les fils sont a nu pour être sur)
Merci si vous pouvez m'avancer
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
theojulo a écrit:Bonjour,
J'ai une installation électrique qui touche à sa fin. Tout fonctionne sauf l un de luminaires qui fait sauter le différentiel.
Je vois pas trop pourquoi, le câble part du coffret et va a l'ampoule. Toute les autres qui sont sur le même circuit fonctionnent et quand je remet les 2 fils de cette ampoules sur le disjoncteur, sa saute( pourtant les fils sont a nu pour être sur)
Merci si vous pouvez m'avancer

met une douille de chantier et regarde si le diff tombe toujours.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord
C'est fait mais il tombe toujours...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
theojulo a écrit:C'est fait mais il tombe toujours...

il y a une perte sur la ligne
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord
C'est a dire, le plaquiste est passé, est ce qu il a pu faire quelque chose sans le vouloir?
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Cotes D'armor
Bonjour
Les tests que je ferais avant de contrôler les câbles :
- changer d'ampoule
- changer la douille
- changer le dijoncteur
- changer l'interdiff
et si ça tombe encore, changer les câbles

Bonne chance
Si un jour on te reproche que ton travail n’est pas un travail de professionnel, dis-toi que ce sont des amateurs qui ont construit l’Arche de Noé et des professionnels qui ont construit le Titanic
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les plaquistes nous aimons bien viser des vis dans les gaines électriques.

cela disjoncteur t'il avant le passage du plaquiste ? 
faire une test de continuité entre phase et neutre 

avez-vous plusieurs différentiels ? Si c'est le cas essayer en ne laissant qu'un seul différentiel en marche
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
theojulo a écrit:C'est a dire, le plaquiste est passé, est ce qu il a pu faire quelque chose sans le vouloir?

Mis une vis qui touche le fil de terre et une autre.
Un grand classique!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, les plaquistes nous aimons bien viser des vis dans les gaines électriques.

cela disjoncteur t'il avant le passage du plaquiste ? 
faire une test de continuité entre phase et neutre 

A vous aimez d'ânerie .
Il peux aussi faire un test d'isolement entre le neutre et terre ainsi que phase et terre.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord
J'ai les tests d'isolement, entre phase et neutre, entre phase et terre..rien ...ca saute.je vaais refaire tt a l'heure pour en être sur...
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 900 message Charente Maritime
Une vis qui touche le fil de phase suffit.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
theojulo a écrit:J'ai les tests d'isolement, entre phase et neutre,  entre phase et terre..rien ...ca saute.je vaais refaire tt a l'heure pour en être sur...

Isolement ou continuité?
Ton isolement, tu l'as fait avec quel apareil?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 400 message Nord
J'ai fais le test de continuité..pas d isolement. Tu entend quoi par test d'isolement?
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
theojulo a écrit:J'ai fais le test de continuité..pas d isolement. Tu entend quoi par test  d'isolement?

Le test d'isolement te chiffre la résistance entre 2 points.
Par exemple, sur un moteur triphasée les enroulements sont sensés être isolés les uns des autres. Cependant, en vieillissant ces qualités s'altèrent.
On mesure cela avec un megohmmètre. Tu peux déjà regarder au position ohmmètre sur le plus gros calibre.
Si la résistance n'est pas proche de l'infini alors c'est que l'isolement des 2 fils testés n'est pas bon.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,voir si ce n'est pas un pb. de mélange de neutre.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Tous le reste fonctionne, si c'était melange de neutre un autre disjoncteur aurait fait déclencher.
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, les causes possible sont, neutre qui touche la phase, ( mais un coupe-circuit sauterait aussi) neutre qui touche la terre, phase qui touche la terre, +1  ApeirElec

  neutre et phase pris sur deux interrupteurs différentiels diffèrent.

pour tester ce dernier point il suivis de le laisser que un différentiel en marche .

et bien sûr un autre point mais ça ne peut pas être cela ? un neutre ou une phase prise avant les différentiels

ou neutre ou phase qui touche l'armature métallique ( abimé par la méchante vis) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord
Merci je vous dirai ça tt a l'heure, onva énlever le placo pour voir. Heureusement les bandes sont pas encore mises....
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 400 message Nord
Alors j'ai fais le test et la phase et neutre était en court circuit. Désolé pour les plaquites mais c'est en mettant le rail ou la feuille que la vis a pensé et touche les câbles.
Merci a vous..Biggrin
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Gardez la vis en souvenir, petite question elle mesure combien la vis ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 400 message Nord
J'ai pas trop fais attention mais elle est grande Laugh
Messages : Env. 400
Dept : Nord
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pourquoi ma question, ? dans on fait un plafond ( les plaquistes !) il faut utiliser des vis en 25 et pas plus longue, pour la simple et bonne raison que ces vis sont trop courtes pour pouvoir traverser les fourrures ( la hauteur des fourrures et de 2 cm) donc si des gaines passent au-dessus pas de risque de les toucher, par contre si les vis font 35 ou plus là il y a un risque
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le lundi 08 avril 2024 à 02h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir