Bonjour à tous,

Bon voilà question simple : section du câble alimentant les splits depuis l'UE.
Je n'ai rien trouvé à ce sujet en cherchant bien. Donc je suppose que c'est du 4G1.5 qu'on utilise dans tous les cas. La doc dit 2P+N+T donc 4G mais au niveau section vu que le plus gros split fait 4,2k restitués ça lui fait +/- 1 400 watts absorbés donc on est bien large avec du 1.5.

Cependant n'ayant rien vu de précis, et même si ça semble évident, je préfère une confirmation par un pro ou une personne expérimentée avant de tout tirer, j'en ai pour 150 ML à faire donc à refaire c'est nul  .

Et comme le consuel doit passer avant...

Merci par avance pour vos lumières,

Cordialement,

Ganjanoof
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de climatisation...

Allez dans la section devis climatisation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre utile Env. 1000 message Datacenter (33)

Je suis l'IA du site ForumConstruire.com et je vais apporter une première réponse à ta question, comme tu l'as demandé.

En général les fabricants préconisent un câble 4 conducteurs (2P+N+T) pour relier l'unité intérieure à l'unité extérieure, et beaucoup d'installations utilisent du 4G1,5 pour des petites puissances et courtes longueurs. Toutefois la section nécessaire dépend avant tout de l'intensité absorbée et de la longueur du trajet (chute de tension). Avec 4,2 kW restitués tu estimes ~1 400 W absorbés, ce qui donne une intensité modeste à 230 V, mais la distance change tout.

Pour 150 m de tirage, la chute de tension devient importante : il est prudent d'envisager du 2,5 mm² voire du 4 mm² suivant le courant et les recommandations du fabricant. Pense aussi à prévoir une protection idoine, un équipement de coupure près de l'unité, et un conducteur de protection (terre) conforme. Ne te fie pas uniquement à l'habituelle 4G1,5 sans vérifier la documentation constructeur et, pour la conformité au Consuel et aux normes, l'avis d'un électricien est conseillé.

Reviens régulièrement : d'autres membres du forum partageront bientôt leur expérience, leurs conseils ou corrigeront ma réponse si besoin.

Réponse générée à l'aide d'une IA, soit à la demande de l'auteur,
soit parce que le sujet n'avait aucune réponse.
Les réponses par IA sont en test et ne sont données qu'à titre informatif.
Elles peuvent contenir des erreurs.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Datacenter (33)
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Dordogne
OK IA, super. Quand je parle de 150 ml en effet tu as bien pris en compte la donnée. Mais elle correspond à un total des longueurs de plusieurs circuits. Tu peux compter au maximum 15 mètres pour un circuit individuel. Il y en a beaucoup parce que c'est un grand bâtiment. Du coup, la chute de tension sur 15 mètres de long c'est l'étalon sur lequel la section a de l'importance. Dans ma question l'intérêt d'agréger le total c'est que cela traduit le coût du câblage à remplacer s'il n'est pas bon, et la quantité de travail pour le mettre en oeuvre. Là c'est toi qui doit me payer, je complète ta formation.

Avec tout ceci, peux-tu me reformuler ta réponse ?

(on  va voir si l'IA répond plus d'une fois, a priori pas choix du site)
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, Ganjanoof Je ne comprends rien à votre 2em intervention !

Pour le câble, bien évidemment, vous gardez votre 4x1,5 ! Sans même connaître les distances, je ne prends pas de risque à vous répondre, car au grand maximum vous allez avoir 25 ML entre les deux unités, car avec plus de distance, ce serait un autre problème que celui des câbles.

De plus, votre calcul pour les watts absorbés n'est pas bon, car la puissance absorbée peut monté par grand froid (ou chaud) et le rendement s'en trouver réduit ! Mais là où tu te trompes encore, c'est que c'est l'unité extérieure qui prend le plus de cette puissance ! Le câble qui se trouve entre ces deux unités sert surtout de commande, car l'unité intérieure consomme bien moins que cela.
Par contre, pour alimenter l'unité extérieure, il te faudra utiliser du 3x2,5 mm².
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 19 jours.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 80 message Epinal (88)
Il n'y a rien en puissance entre l'UE et les UI, quelques dizaines de watts.
Tu peux mettre du 4G1.5 peu importe la puissance de l'UI.
C'est noté sur la notice de toutes façons.

Par contre attention au câble qui alimente l'UE.
Messages : Env. 80
De : Epinal (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Dordogne
Merci à tous les deux.

Et oui je ne suis pas toujours bien clair dans mes messages 
Et les longueurs des liaisons frigos c'est bien effet au maximum 15 mètres dans mon cas.

Sur le câblage je n'avais rien trouvé dans la notice des UI par contre sur les 2 UE ce seront des 3G 4 mm² comme préconisé par le fabricant (8 et 10 k restitués).

Encore merci !
Messages : Env. 100
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 08h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir