Problème de régulation d’un plancher chauffant avec deux zones jour/nuit – PAC Daikin EHBH08EF6V

Je possède une PAC air-eau Daikin avec un plancher chauffant hydraulique réparti en deux zones : une zone jour et une zone nuit, chacune équipée de son thermostat. Le thermostat principal de la zone jour est filaire. La zone nuit fonctionne en abaissement de température et sa demande de chauffage dépend de celle du thermostat principal.

Mon problème survient principalement en hiver et à l’intersaison, lorsque le soleil chauffe le séjour à travers les grandes baies vitrées orientées sud et est. Le thermostat principal atteint alors rapidement sa consigne et coupe la demande de chauffage, parfois pendant une grande partie de la journée, voire de la nuit.

Pendant ce temps, les chambres, qui ne bénéficient pas des mêmes apports solaires, restent trop froides et n’atteignent pas leur température de consigne, car leur chauffage dépend de la demande du thermostat principal.

J’ai envisagé de déplacer le thermostat principal dans une chambre plus froide, mais cela risque de provoquer une surchauffe du séjour.

Existe-t-il une solution de régulation permettant à la zone nuit de demander du chauffage indépendamment de la zone jour, sans devoir déplacer le thermostat ni surchauffer le séjour ?

Merci à vous.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Que vous répondre de plus qu'en décembre 2025 ?
Votre installation est elle toujours la même ?
Si tel est le cas, a mon sens vous n'avez pas 2 zones de chauffage mais une seule zone (un seul circulateur) dont un thermostat supplémentaire (non géré par la PAC) commande 4 électrovannes pour les chambres, est-ce bien cela ?
Comme suggéré en 2025, avez vous testé:
- le déplacement du thermostat ?
- le fonctionnement en pure loi d'eau?
Si votre problème est principalement l'arrêt du chauffage lorsque le thermostat de la PAC détecte une température dépassant la consigne, vous pourriez envisager l'inversé les thermostats et mettre les electrovannes sur les circuits du séjour.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour, oui la même installation. Oui ce n'est pas 2 zones mais 1 zone avec abaissement de température dans ma partie nuit c'est à dire mes 4 chambres. Je n'ai pas testé le déplacement du thermostat car si je le met dans un chambre et que je mets une température inférieure en partie nuit ce qui est souvent le cas, le thermostat principal ne se coupera pas. J'ai parlé de la loi d'eau on m'a dit que c'est souvent sur des radiateurs. Justement j'essaie de trouver une solution l'hiver revenant.... cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:Existe-t-il une solution de régulation permettant à la zone nuit de demander du chauffage indépendamment de la zone jour, sans devoir déplacer le thermostat ni surchauffer le séjour ?

Le thermostat secondaire pour les chambres agit directement sur les electrovannes sans passer par la régulation de la PAC, c'est bien ça ?
Puisque votre PAC ne connait qu'une seule zone et qu'un seul thermostat, cela me semble difficile. 
Sauf envisager une modification conséquente telle l'ajout d'un vrai kit 2 zones avec 2 départs et 2 retours distincts pour chaque zone. Et que votre régulateur soit apte à gérer 2 zones.
Ce que je tenterais d'expérimenter :
Avec une seule zone je pense que vous pouvez obtenir des températures différentes en agissant sur les débimetres de chaque boucle.
Si votre thermostat principale (PAC) est dans l'une des chambres et si vous demandez une consigne de 18° dans les chambres et que volontairement vous réglez leurs débimetres beaucoup plus bas que ceux du séjour vous pourriez obtenir dans le séjour une température plus forte (20° par exemple).
Et si vous mettez votre thermostat secondaire et les electrovannes sur les boucles du séjour pour réduire ou couper les débits lorsque la température dépasse un seuil. Ainsi vous continuez à chauffer les chambres sans surchauffer le séjour.
Pour cela il vous faut vérifier  que vous pouvez obtenir la différence de température souhaitée entre les 2 zones en agissant seulement sur les réglages de débit.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Merci pour votre réponse, et pour vous un passage en loi d'eau du plancher ? Est-ce possible ou enviseagble ? Merci
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bien sûr, une loi d'eau sert à déterminer la température de l'eau du circuit de chauffage en fonction de la température extérieure, je ne sais pas si cela solutionera votre problème. Je ne vois pas pourquoi la régulation en pure loi d'eau serait réservé au radiateurs, elle doit être adapté à l'émeteur de chauffage et au déperdition thermique du bâtiment, etes vous sûr que votre PAC fonctionne uniquement avec le thermostat ?
La mienne (Atlantic) fonctionne en loi d'eau avec une prise en compte du thermostat reglé a 50%.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjou j'en suis pas certain à 100%. Comment le voir exactement ?
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Actuellement j'ai ouvert les nourrices des chambres assez fort par rapport à la partie jour pour que quand le thermostat se déclenche les chambres chauffent direct. Comme je peux programmer des plages de chauffe es ce que je ne pourrais pas en pleine nuit monter la température de thermostat principal par exemple pendant 1 heure pour que mes chambres puissent chauffer ? Un truc du genre merci
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:Bonjou j'en suis pas certain à 100%. Comment le voir exactement ?

Désolé mais je n'ai pas la connaissance de votre PAC pour répondre.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Sam63000 a écrit:Actuellement j'ai ouvert les nourrices des chambres assez fort par rapport à la partie jour pour que quand le thermostat se déclenche les chambres chauffent direct. Comme je peux programmer des plages de chauffe es ce que je ne pourrais pas en pleine nuit monter la température de thermostat principal par exemple pendant 1 heure pour que mes chambres puissent chauffer ? Un truc du genre merci

Un plancher chauffant à une très grande inertie, ce qui rend inneficace une variation de consigne pendant un temps court.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Il paraît que c'est le soucis d'énormément de monde mon soucis, que les parties abaissées on dû mal à chauffer à cause du chauffage pacif en partie jour
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Tout dépend du matériel mis en oeuvre et du mode de régulation. Avec ma PAC et son kit 2 zones lorsque la température ambiante dépasse sa consigne de 0,5° (valeur paramétrable) le circulateur de cette zone s'arrête, mais celui de l'autre zone continue a fonctionner et chauffer l'autre zone. Chaque zone a sa propre loi d'eau et son propre thermostat.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Ytec a écrit:Tout dépend du matériel mis en oeuvre et du mode de régulation. Avec ma PAC et son kit 2 zones lorsque la température ambiante dépasse sa consigne de 0,5° (valeur paramétrable) le circulateur de cette zone s'arrête, mais celui de l'autre zone continue a fonctionner et chauffer l'autre zone. Chaque zone a sa propre loi d'eau et son propre thermostat.

Oui mais si mon constructeur m'avait expliqué cela c'est ceux que j'aurais fait installer directement.....
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Bonjour,
je suis dans une configuration identique à la votre, double P.C, un seul départ ainsi que des apports solaires sur les pièces de vie qui sont plein sud.
j'ai enlevé depuis longtemps les éléctrovannes, je suis en pure loi d'eau sans aucun abaissement.
La temperatures des piéces est H24 à 21.5°C, excepté ma chambre qui est à 18°C.
Lorsqu'il y a du soleil, dans le séjour, ça peut dépasser les 23°C en plein hiver lorsque le soleil est bas, puis décliner lentement et rejoindre la consigne après plusieures heures.
Perso, aucun souci, je trouve ça plutôt agréable.
Dans la pièce de vie, comme vous j'ai une sonde qui pilote la PAC qui bien qu'elle soit en 100% loi d'eau, coupe la PAC lorsque la T° de la sonde atteint sa consigne que j'ai réglé à 22.5°C
Sans abaissement quotidien de température, les P.C sont tellement chargés en calories que cette coupure de quelques heures (si fort apports solaires), est un non événement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour et merci pour cette réponse. J'ai a l'instant fini avec le professionnel mon premier entretien de la Daikin, il vient de me la mettre en loi d'eau. Il m'a expliqué le fonctionnement et maintenant mon thermostat affiche 21.5°C et je peux faire + ou - 10 par rapport à la courbe de la loi d'eau.

Concernant l'abaissement de mes 4 chambres avec un thermostat secondaire, pour le moment je peux le laisser et le mettre "à fond" pour pas qu'il ne coupe et après si j'ai trop chaud au niveau des chambres et bien en partie jour je pourrais les rebrider.

Qu'en pensez vous ? Merci de votre aide.
kitus a écrit:Bonjour,
je suis dans une configuration identique à la votre, double P.C, un seul départ ainsi que des apports solaires sur les pièces de vie qui sont plein sud.
j'ai enlevé depuis longtemps les éléctrovannes, je suis en pure loi d'eau sans aucun abaissement.
La temperatures des piéces est H24 à 21.5°C, excepté ma chambre qui est à 18°C.
Lorsqu'il y a du soleil, dans le séjour, ça peut  dépasser les 23°C en plein hiver lorsque le soleil est bas, puis décliner lentement et rejoindre la consigne après plusieures heures.
Perso, aucun souci, je trouve ça plutôt agréable.
Dans la pièce de vie, comme vous j'ai une sonde qui pilote la PAC qui bien qu'elle soit en 100% loi d'eau,  coupe la PAC  lorsque la T° de la sonde atteint sa consigne que j'ai réglé à 22.5°C
Sans abaissement quotidien de température, les P.C sont tellement chargés en calories que cette coupure de quelques heures (si fort apports solaires), est un non événement.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Quand cela affiche comme actuellement 21.5°C sur mon thermostat cela veut dire que pour la température actuelle extérieure l'eau chauffe à 21.5°C ? Et si j'ai trop chaud ou trop froid j'applique des corrections de + ou - 1, 2, etc.. degrés c'est exact ?
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
Si c'est identique à ce que propose Mitsubishi, ça veut dire que là où est la sonde, si la température dépasse 21.5°C la PAC se coupe.
Maintenant être sur loi d'eau implique que vous ajutiez cette loi d'eau ainsi que chaque boucle du P.C pour arrivez à la température souhaitée.
C'est une opération qui se réalise et s'affine sur plusieurs mois, avec différentes températures extérieures. Une fois l'équilibre et confort atteint, on n'y touche plus en mode chauffage, on mémorise les réglages et uniquement lorsque la PAC est en mode froid, on ouvre toutes les boucles au max.
Il existe sur ce forum plusieurs postes expliquant comment faire ce réglage de loi d'eau et des boucles.
La situation de départ étant d'ouvrir toutes les boucles à fond et aucun thermostat qui entrave la circulation d'eau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Ille Et Vilaine
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
Je viens de rééquilibrer mes débitmètres (entre jour nuit et exposition) et j'ai mis mon thermostat secondaire a 28°C pour pas qu'il entrave le chauffage du plancher. Je fais laisser faire le chauffage, ensuite j'essaierais soit de réajuster les débitmètres soit de mettre un correctif en + ou - si besoin. Je suppose que c'est ce que j'ai a faire de mieux
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Puy De Dome
J'aurais deux questions svp:

1) Dois-je rééquilibrer mes débimétres (en tenant compte exposition bien sur) ou il vaut mieux remettre les valeurs de litrage par nourrice du plan technique du plancher ?

2) Maintenant que je suis en loi d'eau en pente décalage (Piece principale / Commande / Départ eau) es-ce que mon thermostat principal à de influence sur la température ? Comment le savoir ?

Merci à vous cordialement.
Messages : Env. 100
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 7 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
3
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir