Retour
Menu utilisateur
Menu

Douche thermostatique, pas d'eau chaude Résolu

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Bonjour, 
je viens de finir de poser ma colonne de douche thermostatique et l'eau chaude ne coule pas lorsque je teste la température chaude à fond. Mais elle coule (chaude) lorsque je mets sur position froid.
L'eau froide coule quelques soit la position de température.

Je cherche la cause de ce bordel ...

Je me souviens m'être renseigné sur la position de l'arrivée d'eau chaude (en théorie à gauche), mais d'un coup j'ai un doute sur la réalisation, c'était il y a plusieurs mois. Et je ne peux pas vérifié derrière le placo évidemment ...

Si j'avais inversé les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, cela provoquerait-il se comportement ?
Et si oui, comment je m'en sort sans péter toute la douche et la refaire ?

Pour info, j'ai une colonne de douche Ceratherm Alu + BD 583

Merci de votre aide.
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez dans la section devis plomberie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Vincentval a écrit:Je me souviens m'être renseigné sur la position de l'arrivée d'eau chaude (en théorie à gauche), mais d'un coup j'ai un doute sur la réalisation, c'était il y a plusieurs mois. Et je ne peux pas vérifié derrière le placo évidemment ...
et oui, eau chaude à gauche...

Si j'avais inversé les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, cela provoquerait-il se comportement ?
oui, très probablement

Et si oui, comment je m'en sort sans péter toute la douche et la refaire ?
avant il faut être certain de cette probable inversion...
Il faut démonter la colonne, raccorder flexible avec vanne sur les 2 arrivées et faire des essais
ça permettra d'affranchir l'erreur de raccordement ; car aussi bien c'est ta colonne qui est en défaut.


Si inversion confirmée, il faudrait te rappeler du cheminement des tuyaux et pourquoi pas faire sauter le placo derrière un placard, le meuble lavabo, l'encadrement baignoire... et procéder à un aiguillage inversé.

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
J'ai démonté ma douche et fait la mise en eau chaude, ça coule à droite !Crying
Je me suis planté au raccordement Blush

Donc, je pense que le problème vient de là. Je crois que je suis dans la m****

Quelqu'un a-t-il une idée pour que je ne pète pas tout ?
Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
MERCI !!!!

Avec ton message, je viens de penser à une solution toute bête : inverser les deux tuyau sur ma nourrice ! C'est pas propre une fois fini, mais ça je m'en fout !

Merci !
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Vincentval a écrit:Je me souviens m'être renseigné sur la position de l'arrivée d'eau chaude (en théorie à gauche), mais d'un coup j'ai un doute sur la réalisation, c'était il y a plusieurs mois. Et je ne peux pas vérifié derrière le placo évidemment ...
et oui, eau chaude à gauche...

Si j'avais inversé les arrivées d'eau chaude et d'eau froide, cela provoquerait-il se comportement ?
oui, très probablement

Et si oui, comment je m'en sort sans péter toute la douche et la refaire ?
avant il faut être certain de cette probable inversion...
Il faut démonter la colonne, raccorder flexible avec vanne sur les 2 arrivées et faire des essais
ça permettra d'affranchir l'erreur de raccordement ; car aussi bien c'est ta colonne qui est en défaut.


Si inversion confirmée, il faudrait te rappeler du cheminement des tuyaux et pourquoi pas faire sauter le placo derrière un placard, le meuble lavabo, l'encadrement baignoire... et procéder à un aiguillage inversé.

JC
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Vincentval a écrit:MERCI !!!!

Avec ton message, je viens de penser à une solution toute bête : inverser les deux tuyau sur ma nourrice ! C'est pas propre une fois fini, mais ça je m'en fout !

oui, et il faudra aussi inverser les flexibles sous le lavabo et baignoire (si baignoire)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Pas utile car j'ai des arrivées dédiés pour douche.
Mais merci du conseil.
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tiens nous au courant du résultat...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
J'ai inversé les arrivées, le problème de l'eau chaude est réglé, j'ai bien de l'eau froide sur la position froide et de l'eau chaude sur la position chaude, youpi !
MAIS, je n'ai pas de débit sur la position chaude, mais genre, vraiment très peu. Et le mitigeur fait un petit bruit strident quand l'eau chaude est à fond.

J'ai le même bruit dans une autre douche quand je mets volontairement à débit très faible une douche bien chaude. Cette douche n'ayant pas de problème de débit.

Pour information, dans la salle de bain avec la douche qui pose problème j'ai un lavabo que je viens lui aussi de raccordé, il n'a aucun problème de débit.
Le lavabo et la douche ont chacun leur arrivées d'eau individuel et proviennent de la même nourrice qui se situe 2m plus bas dans le local technique juste sous la salle de bain.

Avez-vous une idée à me soumettre svp ?
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Vincentval a écrit:J'ai démonté ma douche et fait la mise en eau chaude, ça coule à droite !Crying
Je me suis planté au raccordement Blush

et ça coulait normalement ou à faible débit ?

Car si ça coulait normalement, il faut creuser au niveau du mitigeur thermostatique de ta colonne de douche...
ça peut être problématique ces mitigeurs thermostatique...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 2 heures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Je n'ai pas ouvert à fond pour ne pas inondé la douche inutilement. Donc, dès que j'ai vu que ça coulait, j'ai coupé ...
Je suis bon pour la redémonte pour éliminer cette cause.

Un PER pincé pourrait créer ça ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a 2 heures.
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Comme ça a l'air neuf, c'est pas un problème d'entartrage.
Mais il faudrait vérifier si les filtres ne sont pas partiellement obstrués par des saloperies lors du montage...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a 2 heures.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Le filtre du thermostatique ?
J'en ai pas ailleurs.
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il n'y a pas de filtre sur l'entrée du mitigeur ?
il n'y aurait pas une gâchette sur "économie d'eau" ?

tu n'as pas un simple mitigeur pour essayer ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Hautes Pyrenees
Il y a deux filtres directe sur les arrivés d'eau : un filtre sulfurisé avec une grille.
Pas de gachette et pas de simple mitigeur à dispo.
Cela dit, je retiens l'idée, je vais voir si un pote à ça. Merci !
Messages : Env. 100
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ces 2 filtres, tu peux certainement les enlever ponctuellement pour essayer si ça va mieux.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir