Vérification tableau triphasé/monophasé

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Bonjour tout le monde,

M'ayant déjà formidablement aidé une première fois, je reviens vers vous 🙂. Pas pour moi, mais pour un ami, par contre.
J'ai fait ce schéma en comparant le schéma fait pour moi la dernière fois et d'autre lu sur plusieurs forum.

Mon ami a acheté une maison qui est en triphasé, avec le tableau principal en monophasé, et il aimerait rester en triphasé.
Le compteur et le disjoncteur principal arrivent dans le garage, qui est séparé de la maison.

Il a dû changer quelques disjoncteurs et en mettre un pour les plaques de cuisson, qu'il peut brancher en biphasé. Il a une voiture électrique qui se trouve dans le garage, où des disjoncteurs triphasés étaient déjà présents et que je réutilise.
Il n'y avait ni interrupteur-sectionneur ni disjoncteur entre le disjoncteur principal et le tableau principal dans la maison. Les interrupteurs différentiels 63A étaient déjà présents, je les ai donc réutilisés aussi.

Que pensez-vous de ce schéma ? Son abonnement est actuellement en 15 kVA, j'ai peur que ça saute facilement.

Désolé par avance de la qualité du schéma.
Merci d'avance pour vos futurs messages
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bonjour,
Je vois déjà un gros problème, plusieurs ID mono. sont alimentés par des phases (400v), alors qu'il faut un neutre et une phase.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour, 
Les id mono sont alimentés par une phase différente chacun venant du sectionneur triphasé et le neutre. (Id1 phase 1 noir / id 2 phase 2 rouge/ id 3 phase 3 marron)
ai-je mal représenter sur mon schéma ? 
j'ai mal représenter mes câbles sur le schéma. mais il y a bien des câbles séparé prévue qui partirons du répartiteur vers l'ID triphasé en dernière ligne.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Clémentdunord a écrit:Bonjour, 
Les id mono sont alimentés par une phase différente chacun venant du sectionneur triphasé et le neutre. (Id1 phase 1 noir / id 2 phase 2 rouge/ id 3 phase 3 marron)
ai-je mal représenter sur mon schéma ? 
j'ai mal représenter mes câbles sur le schéma. mais il y a bien des câbles séparé prévue qui partirons du répartiteur vers l'ID triphasé en dernière ligne.

Je ne vois pas le neutre arrivé sur chaque ID. (schéma corrigé) 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Bon ok j'ai compris, vous avez mis le neutre à droite Crying
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Nord
Le neutre est en 4éme position sur mon schéma a la place du rose que vous avez mis.
J'avoue en regardant la photo on ne voit pas bien que la couleur est bleu ^^
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 30 message Nord
Oui si vous le souhaitez je peux refaire le schéma avec le neutre a gauche ^^
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Tant que ce n'est que sur les schémas, ne n'est pas grave, mais un peu déroutant en triphasé. 
J'ai vu ailleurs aussi dans l'autre poste, vous mettez le neutre à droite et la phase à gauche, il faut respecter le branchement car sur un disjoncteur phase + neutre, le neutre est seulement coupé, la phase elle est protégée en dépassement d'intensité  .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Loire
Bonjour clément dunord
Je vous met en garde  sur la position du neutre qu'il faut absolument respecter .

En France par convention c'est à gauche et en général le matériel suit cette disposition . Mais vous n'etes pas loin de la Belgique et chez eux le neutre est à droite , et vous risquez d'avoir du matériel qui suit cette convention.
Donc Ii faut bien regarder où doit être branché le neutre sur votre matériel de tableau. Une erreur peut parfois avoir de graves conséquences
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 30 message Nord
Merci je vais mettre les couleurs comme il faut.
Et au niveau du schéma a part le neutre mal placé, le reste semble bon ? Si vous avez des modifications ou amélioration que je n'aurai pas vue ou compris
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Pour le reste la distribution du tableau est correcte, c'est plutôt sur la partie gauche du schéma que l'on peut se poser des questions, pourquoi un disjoncteur TRI de 63A et qui de plus alimente un câble en 10mm2 (10mm2=40A maxi) . Quelle est la puissance max au disjoncteur de branchement ? et la puissance souscrite ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Nord
Actuellement il est en 10mm2 mais il a du câble 16mm2 que l'on pensé mettre a la place. Le 10mm2 a était posé il y a un moment. Peu être 40ans.
Sont disjoncteur de branchement je ne sais pas je lui demande demain. Et la puissance souscrite est actuellement en 15kva qui pourrait être augmenté dans le futur ayant en projet de changer ça voiture par une électrique ce qui leur ferai deux véhicule électrique. Et aussi une pose de PAC dans quelque année.
Si je passe le disjoncteur triphasé en 40a pour aller avec le 10mm2 ne faudrait il pas que je change aussi l'interrupteur sectionneur 63a en 40a ? Ou est ce comme les interrupteur différentiel ?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Nord
Effectivement, tout dépend de la puissance souhaitée. Avec du câble de 10 mm², l'intensité sera strictement limitée à 40 A maximum. En passant sur du 16 mm², vous pourrez conserver le disjoncteur triphasé de 63 A, ce qui permet d'atteindre une puissance de 36 kVA (c'est beaucoup, voir si le DB le permet).
Concernant le sectionneur, sa fonction est identique à celle d'un interrupteur différentiel : il ne disjoncte pas. Le mieux est donc de choisir le modèle le plus robuste, à savoir le 63 A
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si vous gardez le 10² en place, il vous faut un disjoncteur 40A maxi au départ.
A noter que tant que vous n'aurez pas un abonnement de plus de 24kVA, ce n'est pas nécessaire de le changer.
Donc pas certain qu'il faille passer sur du 16², car vous avez pas mal de marge.

Si vous mettez un disj 40A au départ, vous pouvez tout mettre en 40A derrière.

En résumé :
Abonnement 24 kVA maxi : Tout en 40A et 10²
Abonnement évolutif vers 30 ou 36 kVA : Tout en 63A et 16²

A noter que pour les interrupteurs différentiel 30mA ou l'interrupteur sectionneur, 63A à la place de 40A ne peut pas faire de mal, puisque c'est l'intensité maxi qu'ils acceptent avant de cramer. C'est juste plus cher.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 18 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
1
personne
surveille ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir