Merci pour toutes ces précisions.
Pour les alimentations portail, éclairage etc on a déjà prévu oui. Le terrassement c'est un ami à moi qui le fait du coup on a prévu pas mal de choses. On risque d'avoir pas mal de gaine rouge sous le sol
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Mais du coup un 2x25 cuivre sera suffisant pour notre installation ?
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui 2x25² cuivre c'est ce qu'il faut entre 36 et 56m, pour tout type d'installation en monophasé (12kVA maxi)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
Impec plus cas faire le tour pour voir qui est le plus correct
Merci
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Photographe Env. 700 message Var
Du coup au delà de 56m c'est du 2x35² cuivre ? Et si oui, jusqu'à quelle distance et puissance ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 700
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 40 message Puy De Dome
BONJOUR
Oui, jusqu'a 80m.
Messages : Env. 40
Dept : Puy De Dome
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour un DB 30/60A (standard ENEDIS actuel qui permet d'aller jusqu'à 12kVA) et un câble en cuivre avec une hypothèse de chute de tension maxi de 2%, recommandée par la norme pour un branchement :
- 2x25² entre 27m et 42m
- 2x35² entre 42m et 58m
- 2x50² entre 58m et 83m
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Var
Salut à tous !
Je re déterre le sujet (avant de devoir creuser la rude terre qui sépare mon tableau intérieur au Linky )
En supposant une bonne vieille ligne droite (avec une paire de virages à 45 degrés) Je dois avoir entre 50 et max 60m de distance.
Petit détail supplémentaire, je suis en bout de bout de ligne, dernier poteau en fond de Hameau .
Abonnement 12KVa.
Tableau monophasé, 5x ID63A + 1x ID40A en confection actuellement .
Pour l’heure, je tourne sur la vieille installation, une seule rangée ID40A chargée de 3xC16 / 1x C32 / 1x C10 / 1x C20 , alimentée à L'oeil actuellement avec un pauvre 10mm2, allez, 16mm2 si je met les lunettes grossissantes de lecture ... 🤔
Résultat des courses, 203V au tableau, et du coup des chutes de tension abyssales jusqu'à 186V quand je commence à (à peine) tirer dessus. Autant dire que la lumière du frigo faiblit à la moindre sollicitation ... ☹️
L’ancienne mamie qui vivait là avant était sur du 6Kva, avec des besoins et une installation ascétique, et donc un câble d’alimentation en conséquence qui devait déjà être hors limite des normes des années 80 😅
-- Quelle section de câble cuivre dois-je utiliser ?
Selon un site de calcul, ce serait 2x35mm2, mais je lis tout et son contraire ailleurs ...
-- Et les prix passent du simple au triple du mètre en fonction des sites marchands . Un lien ou une référence d'un fournisseur de matos sérieux a me donner peut être?
Carminas ?
— À quoi faut-il prendre garde comme spécificités justement pour ne pas avoir à y revenir dans quelques années ?
-- Quelle doit être la profondeur de la tranchée, sachant que mes véhicules vont devoir rouler au dessus ?
J'imagine qu'une gaine rouge s'impose ?
— Enfin, je vois qu’il existe des embouts réducteurs de câble 10-35/25mm², sous forme de fouets, permettant de raccorder en souple et en section diminuées les 2 extrémités d’un côté au compteur et de l’autre au tableau . C’est bien ce qu’il faut mettre ? — Juste pour comprendre, cette réduction (techniquement nécessaire pour pouvoir rentrer dans les borniers ) ne réduit pas de facto la tension? 🤔

Merci d’avance à Tous pour votre aide ô combien précieuse!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De toute façon le dimensionnement d'un branchement est normé par la NF C15-100.

Cela correspond aux valeur que j'ai données dans le message juste au dessus

Si vous voulez passer sur de l'alu pour diminuer le coût, ***** a publier un tableau en tête de ce forum

Attention, ce qui compte ce n'est pas l'emplacement du Linky, mais l'emplacement du disjoncteur EDF.

Côté choix et tarif, regardez du côté de :
https://www.comptoir-du-cable.com
Je crois qu'il font un nouveau site aujourd'hui, il risque d'être partiellement indisponible

Gaine TPC rouge de 90

Pour la tranchée 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicule), grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine

Profitez de la tranchée pour passer d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : asservissement HC, téléinfo, éclairage, portail, sonnette, visiophone...

Fouets nécessaires si section supérieure à 25 sur un DB et supérieure à 35 sur un interrupteur sectionneur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Var
Carminas a écrit:Bonjour

De toute façon le dimensionnement d'un branchement est normé par la NF C15-100.

Cela correspond aux valeur que j'ai données dans le message juste au dessus
—- OK

Si vous voulez passer sur de l'alu pour diminuer le coût, ***** a publier un tableau en tête de ce forum
——- bah tant qu’a faire je préfère rester sur du cuivre ...

Attention, ce qui compte ce n'est pas l'emplacement du Linky, mais l'emplacement du disjoncteur EDF.

—— Les deux sont dans le même boîtier cote à cote au bout du portail en bord de propriété .

Côté choix et tarif, regardez du côté de :
https://www.comptoir-du-cable.com
Je crois qu'il font un nouveau site aujourd'hui, il risque d'être partiellement indisponible

—— J’ai vu ça en premier ce matin, pas les moins cher mais ce qui me semble le plus cohérent .
en gros J’en aurais pour 1000€ chez eux et moitié prix chez m.materielelectrique par exemple, mais ça n’a pas l’air d’être du tout la même came (déconseillé sur terrain inondé plus de 2 mois par an, à gainer à fond... etc )
Pas envie d’y revenir dans 3 ans .

Gaine TPC rouge de 90
—OK

Pour la tranchée 50cm de profondeur (85cm si passage de véhicule), grillage avertisseur rouge 20cm au dessus de la gaine
—- OK

Profitez de la tranchée pour passer d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : asservissement HC, téléinfo, éclairage, portail, sonnette, visiophone...
—- 👍

Fouets nécessaires si section supérieure à 25 sur un DB et supérieure à 35 sur un interrupteur sectionneur


——- J’aurais donc besoin juste d’une seule paire de fouet réducteur côté tableau du coup pour rentrer en 25 ?
Le coté disjoncteur EDF étant donc déjà en 35?

PS: J’ai mis à jours mon message initial, avec davantage d’infos et de questions

Merci pour toutes ces lumières !!
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 30 message Var
PS 2: sur le site https://www.comptoir-du-cable.com/ la vente de câble a 2 conducteurs s'arrête à 35mm. Au delà c'est 3 conducteur minimum ... et ça fait de suite cher le brin en trop pour rien ...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +3 ans.
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les tarifs comptoir du cable sont dans les prix du marché (même si pas toujours les meilleurs)
2 fois moins cher c'est louche

Côté disjoncteur EDF c'est en 25 maxi
Côté logement soit vous mettez un DB et c'est 25 maxi, soit vous mettez un inter sectionneur et c'est 35 maxi
Reste que c'est peut être plus facile dans tous les cas avec des fouets
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Var
Je vais être en Limite du Max de distance (dans les moins de 55m si je rend plus droit les virages . Ça va passer en 35 quand même sans occasionner de pertes de tension ?
Oui je pense que le système des fouets me semble le plus approprié ?
Qu'est-ce qu'un DB?
Un Inter sélectionneur se place en amont du tableau ? (Plus trop de place ...)
Quel en sont les intérêts par rapport aux fouets ?
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est 58m, donc cela 3 mètres de marge
Et au pire s'il y a 59 mètres, tout ne va pas s'écrouler

DB = disjoncteur de branchement (comme celui d'EDF)
Un interrupteur sectionneur c'est un élément modulaire de 2 modules, vous pouvez le mettre dans le tableau ou sur un mini tableau à côté
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 500 message Le Creusot (71)
Carminas a écrit:La téléinfo, c'est un câble qui permet le dialogue informatique entre le compteur et un gestionnaire d'énergie.
Dans les infos véhiculées on trouve notamment : la consommation instantanée, la période tarifaire en cours, l'indicateur de dépassement d'abonnement...
Ces informations sont utilisée par le gestionnaire pour déclencher des action : asservissement d'un chauffe-eau, délestage...
Pour véhiculer la téléinfo, il faut un câble avec paire téléphonique de type SYT écrantée.
Du câble téléreport armé convient très bien pour cet usage.

Le délestage a un intérêt, justement pour gérer les usages peu fréquents. Si vous n'utilisez pas souvent vos radiateurs, un abonnement 6kVA suffira sans doute. Mais il arrivera parfois qu'au coeur de l'hiver vous ayez un route simultanément vos radiateurs, votre lave-linge, votre lave vaisselle, votre sèche linge, votre four... et l'abonnement ne suffira pas et cela va disjoncter. La téléinfo vas signaler au gestionnaire que l'abonnement arrive à sa limite et le gestionnaire va couper ponctuellement les radiateurs le temps de laisser passer la point de conso. Cela ne va pas arriver souvent, mais lorsque cela arrive, on apprécie de ne pas aller dans la rue réenclencher le compteur Linky.

Néanmoins il y a une autre approche avoir. Les derrières évolutions tarifaires ont resserré les écart entre les tranches d'abonnement. Entre un 6kVA et 9kVA, il n'y a qu'1€50 d'écart par mois, à peine le prix de 2 baguettes de pain. Idem entre un 9kVA et un 12kVA
Ma préconisation serait donc :
- de plutôt de dimensionner large, c'est à dire de prendre au moins un 9kVA en tarif de base et d'éviter achat couteux de gestionnaire.
- mais de prévoir de quoi rendre l'installation évolutive : passer une gaine TPC rouge de 40 vide pour le câble téléreport, passer des fils pilote en attente entre les radiateurs et le tableau de répartition...
Et si un jour la politique tarifaire des distributeurs d'énergie évoluait dans un sens qui ne vous est pas favorable, il sera toujours temps de mettre en oeuvre les matériels complémentaires nécessaires.

En parlant de portail, pensez à profiter de la tranchée pour passer des gaines TPC 40 rouge, pour vos autres usages perso : éclairage, sonnette, visiophone...

Complètement de cet avis sur le fait de pas tirer les prix sur la section. Je serai tenter de dire que prévoir pour la plus grosse puissance disponible monophasée est une bonne solution. Cela permet prévoir dans le futur de mettre un point de charge IRVE sans se poser de question. Le câble surdimensionné sera toujours même cher que de refaire venir un terrassier.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Le Creusot (71)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 21 avril 2024 à 20h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir