Branchement Parafoudre

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 23.030 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Drome
Bonjour à tous,

Je souhaite brancher mon parafoudre (legrand lexic 03951) dans mon tableau.
ayant la 1ière rangée de dispo, je pensais l'installer seul sur cette rangée.
Or en regardant la doc de legrand, elle stipule qu'il faut l'installer non pas en dérivation mais en série !!!!!)

Des questions se posent :

- que va protéger ce parafoudre ? uniquement les circuits peignés de la même rangée ?

- puis-je faire comme je pensais : le mettre sur la première rangée sans rien "peigner" après ?

Merci de m'éclairer un peu pour faire un bon branchement pour protéger tout mon tableau.

dernière question : j'ai lu que si on installait parafoudre sur la ligne électrique, il faut obligatoirement mettre un parafoudre sur la ligne téléphonique. est ce vrai ?

Merci bcp et A+
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
c'est bizzare, le mien ( Hager) j'ai du le brancher en parallèle, et avec des longeurs de fils les + courtes possibles.
Tu as quoi comme connexions possible sur ton parafoudre ?
Si tu as juste un neutre et une phase en haut, et une ou 2 connexions de terre en dessous, tu vas avoir du mal à le mettre en série.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Drome
Non, justement, il est peignable : j'ai une arrivée Neutre & phase en haut à gauche, puis à nouveau Neutre & Phase en haut à droite pour le relier à d'autres modules + la terre en bas.

Ce que je veut savoir, c'est si je peux justement ne pas relier d'autres modules après et est ce qu'il va bien protéger tout mon tableau ? (ou est ce qu'il est fait simplement pour protéger les modules qui lui sont raccordés ?)
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
dvc a écrit:Non, justement, il est peignable : j'ai une arrivée Neutre & phase en haut à gauche, puis à nouveau Neutre & Phase en haut à droite pour le relier à d'autres modules + la terre en bas.

Ce que je veut savoir, c'est si je peux justement ne pas relier d'autres modules après et est ce qu'il va bien protéger tout mon tableau ? (ou est ce qu'il est fait simplement pour protéger les modules qui lui sont raccordés ?)


Effectivement, il y a bien une "arrivée " et un "départ", mais je connais pas ce système, désolé mais je ne peut pas t'aider sur ce coup Blush
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Perpignan (66)
un parafoudre serie ne protege que le circuit branché derrier lui (en gros comme un disjonteur)
il faudrait donc un parafoudre de ce type derriere chaque inter diff pour tout proteger.
je le brancherais directement en serie avec le disjoncteur EDF (si les bornes de raccordement le permettent mais j'en doute)
Messages : Env. 200
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Drome
Oui, jason, je pense comme toi, que ce parafoudre devrait protéger que les circuits branchés derrière lui. Mais alors pourquoi sur la doc legrand, c'est cette référence là qui est donnée pour protéger son tableau électrique ?

Est ce que les personnes étant dans une zone ou le parafoudre est obligatoire (selon norme pour le consuel) peuvent me dire la référence du parafoudre installé et comment (si vous le savez) il est installé ?

Merci d'avance
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
J'ai posé celui çi :
http://catalogue.hager.fr/default?ni=139222&ci=1&app[...];app=Catal&pr=94790

Et je l'ai cablé en // comme indiqué sur cette doc :
http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=[...]PN215DR_INT_6S5051D.PDF

Le tien doit avoir d'autres fonctionc de protection, je suppose au vue du cablage, mais ça me parait toujours louche de le monter en série.

As tu essayé de te renseigner là ou tu l'as acheté ?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
Messages : Env. 1000
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Meuse
sur ta notice il te dise quoi a propros de se depart
a mon avis sa doit etre tt simplement une sortie pour repiquer ou mettre des peigne,dans se cas mm si tu branche rien dessus tt ton tableau seras quand mm protegè,au pire sa tu as un doute vas voir ou tu la achetè
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Perpignan (66)
amperes55 a écrit:sur ta notice il te dise quoi a propros de se depart
a mon avis sa doit etre tt simplement une sortie pour repiquer ou mettre des peigne,dans se cas mm si tu branche rien dessus tt ton tableau seras quand mm protegè,au pire sa tu as un doute vas voir ou tu la achetè


c'est vraiment pas bete du tous ca. d'autant plus que je viens de voir le catalogue legrand et je ne comprenait pas l'interet de leur cablage mais maintenant ca va. en fait c'est un parafoudre parallele classique avec 2 bornes pour chaque pole.
par contre ils disent qu'il est autoprotegé( en effet pas de disjoncteur en amont): que se passe t'il lorsqu'il prend une "castagne", il ne met pas l'instal en court-circuit?
Messages : Env. 200
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Drome
je n'ai pas la doc sur moi, mais donc pour vous, c'est bon, je peux le brancher en // et ne rien peigner après.

Toute mon install sera protégée ?
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Meuse
jason a écrit:
amperes55 a écrit:sur ta notice il te dise quoi a propros de se depart
a mon avis sa doit etre tt simplement une sortie pour repiquer ou mettre des peigne,dans se cas mm si tu branche rien dessus tt ton tableau seras quand mm protegè,au pire sa tu as un doute vas voir ou tu la achetè


c'est vraiment pas bete du tous ca. d'autant plus que je viens de voir le catalogue legrand et je ne comprenait pas l'interet de leur cablage mais maintenant ca va. en fait c'est un parafoudre parallele classique avec 2 bornes pour chaque pole.
par contre ils disent qu'il est autoprotegé( en effet pas de disjoncteur en amont): que se passe t'il lorsqu'il prend une "castagne", il ne met pas l'instal en court-circuit?

non il te mettras pas en cours circuit vu que dans se cas c est toi qui fait office de récepteur Biggrin ,c est bien pour sa que les dispositf differentiel existe leur role est uniquement de proteger les personnes en cas de defaut
Messages : Env. 600
Dept : Meuse
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Drome
J'aurais la doc dans le week-end, et je vous tiens au courant en début de semaine.

Mais donc pour vous Jason & amperes55, je peux le mettre tout seul sur une rangée sans rien peigner derrière et il protègera bien toute mon installation ???
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Drome
Autre chose, est ce que vous avez une réponse à mon autre question posée :

dernière question : j'ai lu que si on installait parafoudre sur la ligne électrique, il faut obligatoirement mettre un parafoudre sur la ligne téléphonique. est ce vrai ?
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour,

Je n'ai pas la science infuse W00t , mais le rôle du parafoudre est d'évacuer les surtensions à la terre.
Il doit donc être raccordé aux peignes respectifs L et N du TR, alimentés par le disjonct. de branchement. Ce raccordement se fait avec la même section de fil que l'alimentation, la longueur alimentation du disjonct. de branchement-parafoudre ne devant pas excéder 50cms. Soit il est seul, soit il dispose de départs peignables vers une ligne ID+DD. Dans tous les cas, c'est lui qui évacue les surtensions.
C'est aussi lui qui est obligatoire selon le niveau Kéraunique. L'installation d'un deuxième parafoudre pour TPH est possible; dans ce cas, celui-ci est installé dans la GTL.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Drome
merci deffrey pour tes précisions.
Tu m'avais déjà bcp aidé pour mon tableau, qui est presque terminé.

Donc pour ton, avec mon parafoudre legrand 03951, je peux le mettre sur ma première rangée seul et il protègera donc tout mon tableau ?
Messages : Env. 100
Dept : Drome
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 04h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir