Retour
Menu utilisateur
Menu

J'ai isolé mon ballon et je n'ai plus d'eau chaude !!!

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.802 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 600 message Oise
Bonjour,

Mon ballon d'ECS étant dans le garage pas isolé (il y fait très froid car la pièce du dessus du garage n'est pas encore isolé et ces 2 pièces communiquent).

Le groupe de sécurité du ballon est "branché" sur un sceau de 7 litres.
En été ce sceau ce rempli en 10 à 15 jours.
En hiver il se rempli en une soirée. Et l'eau au robinet est beaucoup plus chaude.
Je pense que le thermostat du ballon ne gère pas bien et chauffe trop à cause du froid donc plus de pression et plus d'eau qui coule du groupe de sécurité.

Je lui ai donc fais ce samedi un joli manteau de laine de verre de 100 mm pour l'isoler du froid, j'ai d'ailleurs remarqué qu'a certains endroits la tôle du ballon était un petit peu déformé ?!?!

Je pensais que le lendemain matin le sceau serait beaucoup moins rempli, et non pareil.

Et ce matin, PAS D'EAU CHAUDE, le sceau vide. (je ne vous raconte pas la douche ), le ballon ne s'est pas mis en route.

Je me dis que le thermostat était trop isolé ? Je ne pense pas, pas possible.

Je prends le testeur et je vérifie les 3 phases et je me rends compte qu'une phase ne donne pas.

Je teste le contacteur qui se déclenche en heure creuse: les 3 fils qui entrent ont du jus mais sur les 3 fils qui ressortent, un seul n'est pas alimenté.

Quand je bouge le petit interrupteur (0- auto - 1) Ce troisième fil est alimenté. Il y a un faux contact sur ce contacteur (qui à 2 ans d'âge).

Pensez-vous que c'est un coincidence que cette "panne" soit apparu 2 jours après que j'ai isolé mon ballon?

Il n'y a pas de risque de l'avoir isolé?

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 2000 message Riom (63)
Tu n'aurais pas tout simplement débranché un fil ou généré un faux contact en posant l'isolant ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
Messages : Env. 2000
De : Riom (63)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Oise
Bruno63 a écrit:Tu n'aurais pas tout simplement débranché un fil ou généré un faux contact en posant l'isolant ?


Non, impossible, toute l'éléctronique est enfermée dans un "caisson" en plastique, je n'ai fais que le recouvrir.
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Salut Okidok;
Ton problème serait peut être une piste dans ta surconsommation électrique...
Dans notre ancien logement, notre cumulus fonctionnait de manière totalement anarchique et en marche forcée (mauvais raccordement électrique, le relais était tout le temps en position de marche) ce qui nous avait valu des factures astronomique les premiers mois, réduites de moitié dès que le problème a été résolu.
Nous nous sommes rendus compte de deux choses suite à cette mésaventure :
1) le contact de la phase sous le chauffe eau était mal fichu, tout oxidé, empêchant l'alimentation électrique de temps à autre, et vu que nous avions nos balais rangés devant le chauffe eau, dès qu'un balais avait la mauvaise idée de fouiner du côté du fil de phase, le contact se faisait ou pas...
2) as tu essayé de réenclencher le chauffe eau (pointe de stylo sous le chauffe eau, sur le thermostat, dans un tout petit orifice ; si en enfilant ta pointe de stylo, tu entends un "clic", c'est qu'il s'était mis en position de sécurité ou quelque chose comme ça.
Bon courage.
Ton histoire d'isolation ne serait alors qu'une grosse coïncidence...
Bizaplous
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 600 message Oise
Il était effectivement en sécurité, par contre il s'est mis en sécurité pour qu'elle raison? Une surchauffe dû au fait que j'ai isolé le ballon? Donc le thermostat se met en sécurité pensant que le ballon chauffe trop?
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Je ne sais pas, mais si tu as testé électriquement ton ballon, les câbles d'alim (phase ou autre...) et que tu as constaté des faux contacts, cela peut (peut être) expliquer le fait que la sécurité se soit enclenchée...Après faudrait voir avec les spécialistes de la question...
Bizaplous
Messages : Env. 800
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

Le fait d'isoler le CE extérieurement n'a aucun effet sur le thermostat (sonde intérieure). Par contre, cette isolation limite les pertes par les parois.
Mais en isolant, tu as pu toucher à la gaine d'alimentation,et provoquer la déconnexion d'un fil à l'intérieur de la boîte (mal fixé). Tout revérifier, ainsi que le réglage thermostat.
@+
multiplie toi mais ne te disperse pas!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Oise
deffrey a écrit:Bonsoir,

Le fait d'isoler le CE extérieurement n'a aucun effet sur le thermostat (sonde intérieure). Par contre, cette isolation limite les pertes par les parois.
Mais en isolant, tu as pu toucher à la gaine d'alimentation,et provoquer la déconnexion d'un fil à l'intérieur de la boîte (mal fixé). Tout revérifier, ainsi que le réglage thermostat.
@+


Tous les fils sont intact et n'ont pas bougés alors mystère !!!

Par contre, comment régler le thermostat, je ne vois pas de possibilité de réglage ? Une vis à tourner?

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 30 message Massac (81)
Bonjour,
Sans etre un pro du cumulus je pense en effet qu' une isolation exterieure supplémentaire améliore la conservation de l'eau chaude dans le ballon,et ne peut etre la cause de son mauvais fontionnement.

Il faudrait peut etre verifier la soupape de securité qui a l'air de suinter plus que la normale.

Quant au thermostat c'est normalement un petit boitier plastique noir ou rouge qui se déboite ou se devisse et sur lequel se trouve une vis de réglage graduée et qui est modifiable suivant la temperature maxi souhaitée.
Bon courage.
Messages : Env. 30
De : Massac (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 600 message Oise
Citation:

Il faudrait peut etre verifier la soupape de securité qui a l'air de suinter plus que la normale.


La soupape laisse passer beucoup d'eau uniquement en hiver et très peu en été !!! Bizarre quand même.
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 200 message Fréjus (83)
okidok a écrit:
Citation:

Il faudrait peut etre verifier la soupape de securité qui a l'air de suinter plus que la normale.


La soupape laisse passer beucoup d'eau uniquement en hiver et très peu en été !!! Bizarre quand même.


Pas tant que ça, selon la région dans laquelle vous habitez.
Par exemple si c'est en zone touristique où la population est très importante en été, les réseaux sont dimensionnés pour cette population et lorsque la saison creuse arrive il se peut fort que la quantité d'eau disponible soit plus importante par habitation.
Donc plus de pression, donc plus de fuites au groupe de sécurité s'i la pression est déjà un peu haute ou si la soupape est tarée un peu faiblement ....

Je m'aperçois de ce phénomène en cas d'insomnie lorsque je tire de l'eau au robinet en pleine nuit (été comme hiver), je m'aperçois que le débit est beaucoup plus important qu'en plein jour.....
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
Messages : Env. 200
De : Fréjus (83)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
pour repondre a question diverse 1 deja c est bien disolé le cumulus ca aide au perte eventuelle
2 le probleme est courant pour la pression il n y a pas de probleme rel mais juste la difference de la temperature d eau froide entre l hiver et l ete 20 degres ete 5 degres hiver donc l hiver bcp plus de temps de fonctionnement donc plus d eau dans le sceau
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 50 message Herault
bjr

en hiver l'eau rentre avec une témpérature plus faible, elle se dilate pour arriver à 65°

la dilatation est plus grande car le delat est plus grand.

en été l'eau est plus chaude l'eau se dilate moins car le delta est plus faible.

se rajoute en plus l'évap de l'eau presente dans le seau plus grande en été qu'en hiver

sinon il faut regarde l'alimentation du chauffe eau et vérifier si la sécurité ne s'est pas déclanchée...
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Oise
Maintenant mon groupe de sécurité fuit en goutte à goutte tout le temps (qu'il soit en chauffe ou pas).
Peut-être le calcaire?

Le voiçi:



1/ Pensez-vous qu'il faille le changer ou je peux le démonter et le détartrer (il n'a pas 2 ans de fonctionnement).

2/ Est-ce que je peux le démonter sans vider les 300 litres du ballon (à condition que tous les robinets soient fermés)

Merci
Messages : Env. 600
Dept : Oise
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
oui tu peux le changer sans vider et le detartrer impossible budget 20 euro apeu ret
par contre faudrai aussi controler la pression du reseau pour voir si elle est pas superieure a 4 bars sinon voir reducteur de pression d eau
Messages : Env. 10
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
patou a écrit:oui tu peux le changer sans vider


Tu fais comment ? parce que moi, quand j'ai changé ma soupape, je n'ai pas trouvé la solution !!! et j'ai vidangé !
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis hier à 13h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir