Alimentation contacteur jour/nuit

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.072 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Narbonne (11)
Bonjour,
j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer car j'ai un gros doute sur mon raccordement,voilà:
mon compteur se trouve à 36 mètres de mon tableau électrique, j'ai passé un cable téléreport (0,6)pour le contacteur jour/nuit pensez-vous que se soit conforme pour le passage du consuel?
en attendant vos réponse, je vous remercie par avance.
Messages : Env. 10
De : Narbonne (11)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,


Si vous vous servez de ce câble pour amener la téléinfo sur un gestionnaire d'énergie, oui ca ira.

Par contre, si c'est pour prendre l'info sur le contact sec C1/C2 et commander ainsi directement votre contacteur, c'est NON...


@+

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
yoda_51 a écrit:+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+





Un 2x1.5mm² suffira amplement, c'est une des seules fois où le consuel accepte l'absence de la terre...


@+

Merci Yoda tout de même
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
Rfco a écrit:
yoda_51 a écrit:+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+





Un 2x1.5mm² suffira amplement, c'est une des seules fois où le consuel accepte l'absence de la terre...


@+

Merci Yoda tout de même


cela donne quoi en terme de prix et de type de cable en 2x1.5mm²?

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello,

chez mon fournisseur, en prix tarif de base hors remises,
Le R2V2x1.5 est à 0,65€ H.T./m et le Le R2V3G1.5 est à 0,70€ H.T./m

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
mince avant je l'avais moins cher le 3g1.5

merci Rfco
@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
c'est un prix tarif, pas le prix auquel je le paye...

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour,

Je sais que je relance un peu un sujet trèèèès ancien, mais c'est peut être mieux que de créer un nouveau post pour rien !

Je suis justement en train de me poser la question du câble pour le contacteur jour nuit.


Mon compteur est à 150m. Je pensais prendre un 2x1.5mm².

Mais vu la différence de prix (actuellement 96EUR les 150m de U1000 R2V 2x1.5mm² et 124EUR les 150m de U1000 R2V 3G1.5mm²) je veux pas pour 30EUR que le consuel ne soit pas validé !

Est ce qu'on est sur que ce câble passe pour le contacteur jour/nuit ? Est ce que la distance peut jouer ?

Merci !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Hello


L'intensité mise en jeu est négligeable, donc un 2x1.5 est suffisant, pas besoin de terre

tu doit pouvoir trouver moins cher

@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 40 message Haute Garonne
Rfco a écrit:Hello


L'intensité mise en jeu est négligeable, donc un 2x1.5 est suffisant, pas besoin de terre

tu doit pouvoir trouver moins cher

@+

OK merci, effectivement je trouve moins cher mais en général c'est des couronne de 100m max. Pour 150m je passe à la découpe est c'est généralement plus cher (de ce que j'ai pu voir ... Je suis loin d'être un habitué !).
Sinon aurais-tu un magasin/site ou on peut le trouver moins cher ? Je suis preneur !
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 9000 message Manche (50)
Non, je n'ai pas d'adresse

En tant que pro j'achete chez mon fournisseur, et je paye en gros le même prix en couronne ou à la coupe


@+
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 9000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le vendredi 05 avril 2024 à 06h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir