alimentation contacteur jour/nuit
Bonjour,
j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer car j'ai un gros doute sur mon raccordement,voilà:
mon compteur se trouve à 36 mètres de mon tableau électrique, j'ai passé un cable téléreport (0,6)pour le contacteur jour/nuit pensez-vous que se soit conforme pour le passage du consuel?
en attendant vos réponse, je vous remercie par avance.
0
Partager
Auto-promo
Trouvez des pros
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 20/03/2009 à 15h14
Hello,


Si vous vous servez de ce câble pour amener la téléinfo sur un gestionnaire d'énergie, oui ca ira.

Par contre, si c'est pour prendre l'info sur le contact sec C1/C2 et commander ainsi directement votre contacteur, c'est NON...


@+

0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 20/03/2009 à 18h22
+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 20/03/2009 à 21h02
yoda_51 a écrit:+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+





Un 2x1.5mm² suffira amplement, c'est une des seules fois où le consuel accepte l'absence de la terre...


@+

Merci Yoda tout de même
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/03/2009 à 00h07
Rfco a écrit:
yoda_51 a écrit:+1 avec Rfco

ajoutez un cable r2v 3G1.5mm², du 0.6mm² sur un disjoncteur 2A il va pas aimé du tout le consuel ^^

@+





Un 2x1.5mm² suffira amplement, c'est une des seules fois où le consuel accepte l'absence de la terre...


@+

Merci Yoda tout de même


cela donne quoi en terme de prix et de type de cable en 2x1.5mm²?

@+
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 21/03/2009 à 06h48
Hello,

chez mon fournisseur, en prix tarif de base hors remises,
Le R2V2x1.5 est à 0,65€ H.T./m et le Le R2V3G1.5 est à 0,70€ H.T./m

@+
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
yoda_51

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 8000
Ancienneté : + de 11 ans
Le 21/03/2009 à 08h14
mince avant je l'avais moins cher le 3g1.5

merci Rfco
@+
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 21/03/2009 à 08h21
c'est un prix tarif, pas le prix auquel je le paye...

@+
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
Kantyn

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 09/01/2018 à 09h57
Bonjour,

Je sais que je relance un peu un sujet trèèèès ancien, mais c'est peut être mieux que de créer un nouveau post pour rien !

Je suis justement en train de me poser la question du câble pour le contacteur jour nuit.


Mon compteur est à 150m. Je pensais prendre un 2x1.5mm².

Mais vu la différence de prix (actuellement 96EUR les 150m de U1000 R2V 2x1.5mm² et 124EUR les 150m de U1000 R2V 3G1.5mm²) je veux pas pour 30EUR que le consuel ne soit pas validé !

Est ce qu'on est sur que ce câble passe pour le contacteur jour/nuit ? Est ce que la distance peut jouer ?

Merci !
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 09/01/2018 à 17h07
Hello


L'intensité mise en jeu est négligeable, donc un 2x1.5 est suffisant, pas besoin de terre

tu doit pouvoir trouver moins cher

@+
1
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
Kantyn

Picto recompense Super bloggeur

Messages : Env. 40
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 2 ans
Le 09/01/2018 à 17h15
Rfco a écrit:Hello


L'intensité mise en jeu est négligeable, donc un 2x1.5 est suffisant, pas besoin de terre

tu doit pouvoir trouver moins cher

@+

OK merci, effectivement je trouve moins cher mais en général c'est des couronne de 100m max. Pour 150m je passe à la découpe est c'est généralement plus cher (de ce que j'ai pu voir ... Je suis loin d'être un habitué !).
Sinon aurais-tu un magasin/site ou on peut le trouver moins cher ? Je suis preneur !
0
Partager
Rfco

Picto recompense Membre utile

Messages : Env. 4000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 10 ans
Le 09/01/2018 à 17h48
Non, je n'ai pas d'adresse

En tant que pro j'achete chez mon fournisseur, et je paye en gros le même prix en couronne ou à la coupe


@+
0
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Partager
En cache depuis le dimanche 09 décembre 2018 à 20h24

Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forumC'est intéressant aussi !

Devis rénovation de maisonArtisan
Devis rénovation de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

« Avis câblage tableau électrique renovation »
Discussion lancée par alfaro74 - 6 réponses
« Liaison équipotentielle secondaire. »
Discussion lancée par ddj - 12 réponses
« Branchement electrique extracteur d'air »
Discussion lancée par loulouy275 - 13 réponses
« Transformateur de speration, de sécurité et d'isolement »
Discussion lancée par Julienjj - 4 réponses
« Le différentiel est-il obligatoire pour ces appareils ? »