Retour
Menu utilisateur
Menu

Reserve tableau electrique

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.334 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Je suis en attente de la visite du consuel et je me pose des questions car je viens de me rendre compte
que je ne dispose pas des 20% de réserves sur mon tableau.

J'ai un tableau 4*13 , j'ai 4 disjoncteur différentiel (3 type AC et un Type A), 1 interdifferentiel pour frigo,
rien que ca ca prend 10 emplacement, j'ai 2 prise dans le tableau (5 emplacement),
ensuite du classique (1 télérupteur, 1 relais chauffe eau) et 32 disjoncteurs
Soit 3 emplacement de réserve....
Je suis loin des 11 demandé.

Est ce que c'est un motif de refus de consuel ?


merci et bonne journée

alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, possible qu il te dises quelque chose, 3 de reste ca fais pas beaucoup, sur le miens je n' avais mis qu' une prise et laisser l' autre pose par terre pour qu il la voit au cas ou car il me restais 6 emplacements vides et c' est passe. a+
Messages : Env. 600
De : Lacrouzette (81)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir

les 20% sont a respecté, pour gagner de la place vous pouvez mettre une ou 2prises en saillie sur le mur le long de la goulotte par exemple, essayer de regrouper des circuits ensemble, les convecteurs peuvent se regrouper par exemple

sinon il faut ajouter un tableau avec les borniers phase neutre relié ainsi que la terre le tout de la bonne section, encore faut-il que le bornier du premier tableau ne soit pas plein...

bon courage
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Merci pour vos reponses , je vais faire comme vous dites et mettre les 2 PC a côté soit dans un petit tableau soit en saillie (encastré ce n'est pas possible ??).

Pour regrouper les circuits, est ce possible (possible oui mais autoriser..) de le faire dans le tableau sur le disjoncteur (soit 2 depart sur 1 disjoncteur) ??
Autre question, sur le disjoncteur qui propotege un telerupteur , est possible de mettre d'autre circuit sur ce disjoncteur ??

Moi qui croyez avoir fini... et en plus le formulaire est partie...

Meric beaucoup

alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
a mon avis le formulaire va revenir pour manque d'info ça vous laissera du temps il est toujours temps de décalé la visite du consuel, le consuel aussi prefere ne venir qu'une fois

vous pouvez regrouper les circuits, 2départ sur un disjoncteur en 2.5 ou 3départ en 1.5mm², mais attention de ne pas mélanger de section, verifié bien que vos cables sont serré, tirez dessus fil par fil

mais ne relié pas de circuit télérupteur avec d'autres circuits si vous avez conçu de cette façon c'est qu'il y avait une raison

la goulotte permet de faire des connections entre fils avec des wago pour regrouper et ne monter qu'un fil sous le disjoncteur pour que cela soit plus propre

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Citation:
a mon avis le formulaire va revenir pour manque d'info ça vous laissera du temps


Je ne pense pas car j'ai tout bien remplie, pour la terre j'avais mis 30 ohms (suite a des post) lu, depuis je l'ai posé et vérifié
et j'ai 36 ohms de ce coté je suis pas mal.

Je pense que les modifs a faire ne sont pas très longue, je vais mettre une nouvelle boite une rangée a droite de la goulotte avec les 2 PC.
Et modifier 2 départs du coup j'aurais 10 réserves.

Si j'ai bien compris il prenne contact pour planifier un rendez vous la semaine suivante donc ça me laisse de la marge.

Pour le télérupteur c'est dommage car du coup ça fait un disjoncteur pour un seul éclairage.

Merci de votre aide et bonne journée

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
c'était juste pour vous mettre un peu la pression

c'est bon alors le probleme est reglé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Oui c'est en cours j'ai acheté un coffret une rangée ( de 13) pour mettre mes 2 prises. Comme cela j'aurais un peu plus de reserve
car j'ai deja des idées de choses a ajouter apres le consuel (compteur pour PAC....).

Je m'interroge pour savoir ou le mettre car avec les hauteurs a respecter ce n'est pas evident.
(avec un 4 rangées c'ets impossible de mettre le tableau, le coffret com et le compteur EDF
les un en dessous des autres???)

J'ai mis mon tableau ( 4 rangées) pour avoir la rangée du haut a 1,8 m et en dessous celui de Comunication.
Le bas est a 1,10m donc je pense etre bon, par contre pour mon tableau 1 rangée (pour les prises) soit je le met
en dessous du coffret de communication, soit a côté , entre les deux mon coeur balance.
Par hazard il n'y a pas une hauteur mini a respecter pour les 2 prises de la GTL....

Sinon par rapport a un autre post, j'ai fini ma LEP que j'ai connecté sur le bornier de terre du tableau)
et j'ai repassé et créer une boite dans le mur derrier ma SDB pour la LES.
J'ai poser mon piquet de terre et veifié celle ci 37 ohms...

Plus qu'a finir le tableau et mettre un eclairage dans le garage....

Cela devient bon, et heureusemnt j'ai reussit mon test d'habilitation electrique, sinon je me serais fait
charier par les collegues qui savent que je fait mon Elec.

Encore merci de votre aide et vos encouragements.

Bonne journée

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Avec un tableau 4 rangées, vous pouvez descendre jusqu'à 50cm dans certains cas de figure.



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

yoda_51 a écrit:a mon avis le formulaire va revenir pour manque d'info ça vous laissera du temps il est toujours temps de décalé la visite du consuel,


Le couperet est tombé , j'ai la date pour le consuel
Le problème c'est que c'est Lundi prochain :-( ....

La fin de semaine va être chargé , d'autant que je fais ma tranchée VRD ce week end.

Au moins je serais fixé Lundi midi.

Pour la hauteur , merci pour l'info, je pense que je vais mettre les PC sous le coffret de communication.

Il faut que je fasse finir mes plans demain au boulot (plans unifilaire, tableau , les boites de dérivations).
Je sais que tout n'est pas demandé mais comme cela j'aurais un dossier claire.

Je vous tiens au courant du resultat mais grace a vous je suis confiant.

Encore merci

alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Seine Maritime
Bonjour

Ca y est l'examen de passage et reussit.
Je fais si dessous un petit topo qui interessera sans quelques personnes en attente de ce contrôle.


J'ai eu le depart de ma PAC à déplacer car il trouvé que ceal faisait beaucoup pour un 40A
, une terre a rebrancher dans une boite (parti a la fermeture de la boite, je les avez tester avant de fermée les boites comme quoi j'aurais
du faire l'inverse).


Il a regardé toutes les terres et la mesuré.
Il a ouvert 1 interrupteur, regardé les sections de fils du tableau.
Un contrôle serieux d'une heure.

J'ai eu plusieurs attestation sur l'honneur a signer :
- raccordement des terres sur le bonde de douche (le fil est present mais pas la bonde)
- comme quoi je m'engage a refaire venir le consuel lorsque mon etage sera fait.
- pose du disjoncteur générale (qui sera mis par ERDF) , la j'ai pas bien compris.

D'apres la personne tous les consuels (moi je suis sur celui de Caen) ne font pas ce système d'attesation sur l'honneur.

Un poids de moins.


Merci à tous pour votre aide et explications.

Bonne journée

Alban
Messages : Env. 70
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 60000 message
Bravo!
Messages : Env. 60000

En cache depuis avant-hier à 14h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir