Retour
Menu utilisateur
Menu

Etude de sol

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour

Je viens de recevoir mon étude de sol G12 et je n'y comprends rien. Pouvez-vous me donner des éclaircissements svp ?

- Recouvrements :
* limons marron brun en tête puis argile limineuses marron orangé. Retrouvés jusqu'à une profondeur de 2,80m/TN avec des caractéristiques mécaniques moyennes : Pi moyen : 5,0 bars. E moyen = 65 bars.

- Argiles à meulière de Montmorency
Apparues sous forme d'argiles bariolées gris marron à cailloutis de meulière en tête, puis d'argiles sableuses marron orangé à cailloutis et blocs de meulière. Retrouvées jusqu'à une profondeur de 4,20m/TN avec des caractéristiques mécaniques satisfaisantes.
P1> 15,0 bars. E = 145 bars.

- Le sables de Fontainebleau
Apparus sous forme de sables fin orangés. REtrouvés jusqu'à une profondeur de 7,0m/TN avec des caractéristiques mécaniques élevées/

Un niveau d'eau a été relevé au sein des recouvrements argileux à 3,00 m/TN (soit à la cote 38 NGF).

SUggestions : Système de fondations superficielles de type semelles filantes ou isolés et descendus au minimum à 1,40 m de profondeur / TN.
Ancrage de 0,40 m minimum dans les recouvrements limoneux argileux marrons.
COntrainte aux ALS pouvant être prise inférieure ou égale à 1 bar.

La phase bétonnage des fondations devra obligatoirement être effectuée dès l'ouverture des fouilles. Il conviendra du fait de la anture de l'assise de fondation de couler un béton de propreté en fond de fouille dès l'ouverture de celui-ci afin que les eaux de précipitation n'amoindrissent pas les caractéristiques de portance du sol.

Pouvez-vous me donner des éclaircissements svp ? Que signifie tout cela ?
QUels sont les risques ?
Le sous-sol risque t'il d'être humide ? (un drain est déjà prévu).
La distance entre fondation et niveau d'eau est-elle raisonnable ?
QUe signifie exactement le dernier paragraphe ?

Merci d'avance

Bonne soirée
Fabrice
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez sur la page devis fondations de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des maçons de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 400 message Vindiou (16)
personne pour donner un conseil a notre ami qui patiente depuis vendredi !
propriétaire
Messages : Env. 400
De : Vindiou (16)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
fabrice78 a écrit:Bonjour

Je viens de recevoir mon étude de sol G12 et je n'y comprends rien. Pouvez-vous me donner des éclaircissements svp ?

- Recouvrements :
* limons marron brun en tête puis argile limineuses marron orangé. Retrouvés jusqu'à une profondeur de 2,80m/TN avec des caractéristiques mécaniques moyennes : Pi moyen : 5,0 bars. E moyen = 65 bars.

- Argiles à meulière de Montmorency
Apparues sous forme d'argiles bariolées gris marron à cailloutis de meulière en tête, puis d'argiles sableuses marron orangé à cailloutis et blocs de meulière. Retrouvées jusqu'à une profondeur de 4,20m/TN avec des caractéristiques mécaniques satisfaisantes.
P1> 15,0 bars. E = 145 bars.

- Le sables de Fontainebleau
Apparus sous forme de sables fin orangés. REtrouvés jusqu'à une profondeur de 7,0m/TN avec des caractéristiques mécaniques élevées/

Un niveau d'eau a été relevé au sein des recouvrements argileux à 3,00 m/TN (soit à la cote 38 NGF).

SUggestions : Système de fondations superficielles de type semelles filantes ou isolés et descendus au minimum à 1,40 m de profondeur / TN.
Ancrage de 0,40 m minimum dans les recouvrements limoneux argileux marrons.
COntrainte aux ALS pouvant être prise inférieure ou égale à 1 bar.

La phase bétonnage des fondations devra obligatoirement être effectuée dès l'ouverture des fouilles. Il conviendra du fait de la anture de l'assise de fondation de couler un béton de propreté en fond de fouille dès l'ouverture de celui-ci afin que les eaux de précipitation n'amoindrissent pas les caractéristiques de portance du sol.

Pouvez-vous me donner des éclaircissements svp ? Que signifie tout cela ?
Que ton étude de sols n'est pas mal, mais tu peux demander des explications a la personne qui la réalisée.
QUels sont les risques ?
C'est une G12 donc ils ont mis les recommandations pour ta maison.
Le sous-sol risque t'il d'être humide ? (un drain est déjà prévu).
La distance entre fondation et niveau d'eau est-elle raisonnable ?
Oui oui
QUe signifie exactement le dernier paragraphe ?
Qu'il te faut ouvrir puis faire les fondations rapidement, mais c'est des recommandations normale
Merci d'avance

Bonne soirée
Fabrice


Il te faut juste fournir a ton maçon la G12. Il faut juste qu'il suive les prescriptions.

Bonne continuation
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Merci beaucoup pour ces réponses.
Par rapport au sous-sol, le risque d'humidité est-il important ? COmment remédiez à ce souci puisqu'on prévoit d'en faire un espace de rangement divers.

Fabrice
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
rebonjour,

Lors de ta demande de mission G12 as tu précisé que tu avais un sous-sol?
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonsoir

En fait c'est le constructeur qui a fait faire cette étude de sol et nous en a communiqué une copie. Au niveau de la construction, c'est juste précisé :

"Le projet prévoit la construction d'une maison individuelle de type RDC + combles. Les charges permanentes et d'exploitation de la structure, ainsi que la cote niveau bas, ne nous ont pas été communiquées à ce jour."

Fabrice
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 600 message Tarn (81)
Re,
tes sur qu'il y a un sous-sol de prévu?
vu la formulation :"RDC + combles", demande confirmation a ton constructeur
Messages : Env. 600
De : Tarn (81)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Yvelines
OUi c'est bien noté sur ma notice descriptive et sur la demande de permis de construire : sous-sol cave 1m70 hauteur.
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Le dernier paragraphe précise que si les fouilles restent ouvertes sans être bétonnées rapidement, la portance du sol sera amoindrie.
Concernant les risques d'humidité dans le sous sol, il est préférable de faire un dallage sur un hérisson composé de pierres et de cailloux pour drainer les eaux éventuelles.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Ok, dans votre contrat avec le constructeur, il est peut etre clairement indiqué le sous sol, par contre dans l'ordre de mission envoyé (par le constructeur) au geotechnicien, il semble que le sous sol ne soit pas précisé.

Citation:
"Le projet prévoit la construction d'une maisonindividuelle de type RDC + combles. Les charges permanentes etd'exploitation de la structure, ainsi que la cote niveau bas, ne nousont pas été communiquées à ce jour."


Dans ce cas, le résultat (enfin les conclusions pour etre précis) de l'étude de sol peut être différent.

Essayez de contacter la société qui a réalisé l'etude de sol en lui demandant:
- Est ce que les conclusions prennent bien en compte le fait que la maison possede un sous sol ?
- Si non, est ce que le fait qu'il y ai un sous sol peut jouer sur les conclusions ?

Si les reponses apportées vous sont défavorables, alors prévoyer d'obtenir un ecrit de cette société avant de vous retourner vers le constructeur.
Messages : Env. 2000
De : Secteur Saint-lys (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonsoir

Merci pour ces précisions. Je viens d'envoyer un mail à la société qui a fait cette étude de sol.

Fabrice
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Yvelines
Bonjour

J'ai eu une réponse du géomètre. Leurs recommandations portent sur le niveau bas minimum des fondations soit 1,40m. Là vu qu'il y a un sous-sol les fondations seront encore plus basses (1,80m) donc c'est encore mieux que ce que préconise le géomètre.

Fabrice
Messages : Env. 100
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 7000 message Mayenne
fabrice78 a écrit:Bonjour

J'ai eu une réponse du géomètre. Leurs recommandations portent sur le niveau bas minimum des fondations soit 1,40m. Là vu qu'il y a un sous-sol les fondations seront encore plus basses (1,80m) donc c'est encore mieux que ce que préconise le géomètre.

Fabrice


Je pense que vous parlez de "géotechnicien"?
Messages : Env. 7000
De : Mayenne
Ancienneté : + de 19 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 22h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir