Retour
Menu utilisateur
Menu

Scotch ou pas sur la laine de verre?

Ce sujet comporte 67 messages et a été affiché 58.418 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
11
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 3000 message La Linotte Climatique (38)
Bonjour alexis62
Je remets mas réponse puisque la première a été effacée
Citation: 1° aurais-je intérêt à ajouter un pare-vapeur en film pour une parfaite étanchéité à l'air?
OUI. Il faut que tu puisses assurer une continuité du film d'étanchéité et le coller aux différentes jonctions avec la structure (charpente, dalle, plafond)

J'ai lu que le pare-vapeur kraft n'aurait qu'une efficacité moyenne vis-à-vis de l'étanchéité à l'air

Citation: 2° dois-je mettre un pare vapeur entre les 2 couches de laine de verre?
Comme l'a écrit Fredoche, non. Le risque est de bloquer l'humidité entre les 2 couches. Le pare-vapeur se met uniquement du coté du volume chauffé.

Citation: 3° devrais-je partir plutôt sur 2 couches de TP138 + pare vapeur séparé ou 2 couches d'Acoustiplus avec pare vapeur kraft intégré?
Pas de pare-vapeur intégré pour la couche recouverte. La solution TP138 a l'air pas mal. Tu as une idée de la densité des deux produits?
A+
Messages : Env. 3000
De : La Linotte Climatique (38)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Seine Et Marne
philippe29 a écrit:
Bonjour jf ,

Je suis complétement d'accord avec toi !

Par contre , j'ai une petite idée sur le sujet pour éviter les raccords scotchs .

Au lieu de mettre de plaque de 60X120 ( GR32 ) pourquoi ne pas mettre la laine en rouleau de 120 de larg sur une longueur de 5,4 m .

Beaucoup moin de raccord , beaucoup moins de DHK , mais plus d'huile de coude ( vue le poid )

Je vais en faire l'essai le mois prochain sur mon pavillon .

A+




Salut,


Je déterre juste ce qu'il faut.....


Philippe, ton essai as-t-il été concluant ?

Je vais avoir une dépendance à isoler et je me suis, moi aussi ,demandé si il était possible de faire comme tu le décrit.

Ca limiterai fortement les jonctions au scotch justement.

EDIT: c'est quoi au fait le DHK ?

@+
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonsoir Nurbo ,

Nurbo a écrit:


Philippe, ton essai as-t-il été concluant ?

Désolé je n'ai pas fait comme cela .
Je vous propose de jeter un coup d'oeil sur mon récit ou vous trouverez pas de choses sur l'isolation et sa pose : http://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1163053.php#1163053

Je vais avoir une dépendance à isoler et je me suis, moi aussi ,demandé si il était possible de faire comme tu le décrit.

Par contre ça doit être possible et je ne vois pas beaucoup de différence hormis le poids .

Ca limiterai fortement les jonctions au scotch justement.

Tout à fait .
Pour ma part 500 à 600 m de scotch au final .

EDIT: c'est quoi au fait le DHK ?

Ce sont les chevilles pour fixer l'iso : http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&am[...]=OymKLLhLKHkVQCgej_Shjw

@+


Bonne isolation
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
philippe29 a écrit: Par contre , j'ai une petite idée sur le sujet pour éviter les raccords scotchs .
Au lieu de mettre de plaque de 60X120 ( GR32 ) pourquoi ne pas mettre la laine en rouleau de 120 de larg sur une longueur de 5,4 m .
Beaucoup moin de raccord , beaucoup moins de DHK , mais plus d'huile de coude ( vue le poid )

Bonjour Nurbo,

Pas d'inconvénient à réaliser l'isolation sous chevrons avec de la laine en rouleau de 120 de large. C'est une largeur que l'on trouve très régulièrement en isolation de combles, qu'il s'agisse des plafonds ou des rampants (IBR, Isoconfort, GR, etc.).
Pour plus de facilité à les manoeuvrer dans le comble, la longueur du rouleau diminue quand l'épaisseur augmente, donc côté poids cela reste gérable : par exemple
épaisseur de 120mm = longueur 3.40m mais en épaisseur de 240mm, la longueur passe à 2.10m.

Pour les rampants, opter pour une laine semi-rigide permet d'avoir un produit avec une meilleure tenue mécanique et aussi des performances plus fortes à épaisseur égale car en semi rigide le lambda est très souvent < à 0.036W/(m.K), ce qui permet d'augmenter la résistance thermique sans augmenter l'épaisseur.
Tu fais donc ton choix selon l'objectif que tu vises, exemple :
laine lambda 0.04 - épaisseur 240mm = R 6m2.K/W
laine lambda 0.032 - épaisseur 240mm = R 7.50m2.K/W
soit tu laisses les 240mm de laine en 0.040 parce que tu vises R= 6 et que tu as suffisamment de hauteur dans le comble pour avoir une telle épaisseur sous chevrons
soit tu veux conserver au maximum l'espace habitable et alors tu poses de la laine en 0.032 et pour obtenir un R=6, tu n'as besoin que de 200mm et tu obtiens même un peu mieux en R puisqu'elle a une résistance supérieure en 200mm = R de 6.25 m2.K/W .

on trouve plusieurs films de pose sur le net. Pour l'Isoconfort cité plus haut, il y a celle-ci http://www.youtube.com/watch?v=4qawt9-nxdo&feature=relmfu mais il y a le choix... J'aime bien celle-ci, car elle explique en plus comment faire l'étanchéité à l'air

Cdt.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
De : 35 (35)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Seine Et Marne
Merci Hicot35 pour ces informations fort bien détaillées, cependant mon isolation ne concerne que les murs.


La toit étant isolé en caisson chevronné Trilatte à cause d'une très faible pente.
Messages : Env. 800
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour,
pour l'isolation des combles perdus il faut évidemment calfeutrer les bandes du pare-vapeur et mettre du mastic contre les murs.

Par contre concernant l'isolation des murs avec un gr32 rigide est-ce qu'il faut scotcher les panneaux de LdV entre eux ?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
alkshi a écrit:

Par contre concernant l'isolation des murs avec un gr32 rigide est-ce qu'il faut scotcher les panneaux de LdV entre eux ?

Bonjour , 
Je dirais oui puisque le pare vapeur sert à réguler l'humidité de votre logement .
Il peut retenir jusqu'à 60 % d'humidité et donc si il y a des trous l'humidité arrive dans la laine .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bojour
< Par contre concernant l'isolation des murs avec un gr32 rigide est-ce qu'il faut scotcher les panneaux de LdV entre eux ? >
c'est préférable; maintenant l'idéal serait de mettre une membrane pare vapeur
indépendante qui avec ses accessoires (mastic, ...) peut également traiter
l'étanchéité à l'air.
Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 50 message Haute Garonne
Bonsoir, quand est-il des cloisons? Faut-elles les scotchés aussi ?
Messages : Env. 50
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 40000 message Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Bonjour ,

L'isolation des cloisons est plus pour insonoriser que pour isoler thermiquement .
Mais qui peut le plus , peut le moins Blush
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 40000
De : Finistere Nord , Plus Loin Y A La Mer :) (29)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
les laines dans les cloisons séparatives sont généralement nues (parfois avec
un voile de verre) en plus elles sont le plus souvent coincées entre des montants
de 48 (épaisseur de laine 45 mm) . Pas besoin d'adhésif.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
J'ai un peu le,même problème. Je rénove une maison des années 60 et j'ai mis 160mm d'isolant avec pare vapeur. Par contre c'est galère à jointer. L'idée de mon fournisseur de matériaux est de mettre un membrane SEMIN avec Sd>18.

https://www.semin.fr/etancheite-a-la-vapeur-d-eau/43-pare-vapeur.html

Par contre je me disait...comme cela va jouer le rôle d'étanchéité à l'air également, ne vais je pas être "trop" étanche pour ma rénovation ? Ce n'est pas,une rt2012.

Pour information ,mes fenêtres sont neuve et les,ventilations judicieusement placées. Ma vmc est une autoreglable et un peu sur dimensionnée.
Messages : Env. 90
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
de manière générale une VMC fonctionne mieux avec des entrées d'air maîtrisées
qu'avec des entrées parasites

< et j'ai mis 160mm d'isolant avec pare vapeur. Par contre c'est galère à jointer. L'idée ..... >
ou ? en doublage de murs, en combles, en quel lambda ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 90 message Meurthe Et Moselle
Au plafond du 1er étage (combles non aménagé au dessus) : IBR 40 en 160mm (et je rajouterais 200mm de comblussimobentre les solives).
Sur tous les murs donnant à l'extérieurs : GR32 sur système optima en 85mm (les murs originaux sont en agglo de 25cm + couche de plâtre de 2 cm en parement.
Messages : Env. 90
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour
le comblissimo sera bien au dessus de l'IBR 160 mm, c'est bien ça ?
Si oui pas de probléme pour une membrane PV indépendante.

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 16h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
3
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos cloisons et isolations
Photos cloisons et isolations
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Tout savoir sur l'isolation à 1 €
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

11
abonnés
surveillent ce sujet
Voir