Retour
Menu utilisateur
Menu

Si un pro peut jeter un oeil à mon tableau...

Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 4.012 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Nimes (30)
Bonjour à tous,

je viens de terminer mon tableau,

https://docs.google.com/fileview?id=0B2tQK538N8P8MGMwNjgwMGI[...]2MTE2MThjMDA4&hl=en

Si vous pouviez me valider ou me critiquer mon tableau...

merci d'avance

Fabien
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Dans l'ensemble pas trop mal sauf qu'il n'est pas pertinent de mettre tous les circuits éclairage sous un seul ID. S'il coupe, toute l'habitation est dans le noir.

Répartissez de manière homogène sous les ID AC, les gros consommateurs , les circuits prises, les circuits éclairage, les autres circuits en essayant si possible de ne pas mettre les prises et l'éclairage d'une même pièce sous le même ID.

Pour le circuit de commande du Chauffe-eau (disj 2A) du 1,5² suffit.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
ok merci d'avoir pris le temps de regarder

voici le fichier modifié en tenant compte de vos remarques au sujet de l'éclairage

https://docs.google.com/fileview?id=0B2tQK538N8P8MjY5ZGU1Mjg[...]xMmM3NDZkYzk5&hl=fr

Fabien
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 50 message Ardeche
Pour le four tu n'as pas besoin de 6², du 2,5² suffit.
Messages : Env. 50
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
exact, c'est une erreur de frappe, le 6² était destiné a la plaque de cuisson.

D'ailleurs dj'ai une question : le circuit plaque de cuisson electrique ou cuisiniere à 32A semble obligatoire, l'est il ? parceque moi je n'ai pas de plaque de cuisson, seulement un four individuel et une plaque à gaz

Fabien




-> nouvelle version : https://docs.google.com/fileview?id=0B2tQK538N8P8ODM2MzdiZjc[...]wZDBlNzJlYzc0&hl=fr
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui il est obligatoire.

L'habitation doit pouvoir accepter tout type de plaque : électrique ou à gaz.

Si un jour vous (ou un futur propriétaire et ce sera peut être vos enfants) voulez changer les plaques à gaz par des plaques électriques il faut pouvoir le faire sans avoir à casser les cloisons pour y parvenir.

L'absence d'un circuit 6² 32A est un refus de conformité assuré de la part du consuel.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Amboise (37)
Bonjour,

Avec quoi a tu fais tes schémas ? Ils sont sympa et très lisible.

Merci
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Amboise (37)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
il y a 3circuit spécialisé sous le type A 40A, j'ai déja vu le consuel refusé ça, meme si le 3eme circuit est les prises GTL cela reste un circuit spécialisé...

sinon oui le schéma est très bien fait, mais ça ne dispense pas de marqué sur le tableau la fonction des départs.

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
->Carminas

Merci pour l'info

-> Farfadet

Le logiciel est celui de LEGRAND "chantier chrono"

->Yoda 51

Le circuit PC gaine technique est un circuit spécialisé ? ah ? j ai rien lu à ce propos, je vais l'échanger avec un circuit non spécialisé.

"ça ne dispense pas de marqué sur le tableau la fonction des départs." explique toi, les fonctions sont marquées non ?

Fabien
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
enfaite le schéma sur papier que tu as fais n'est pas obligatoire seul les étiquettes le sont... ça serait bete d'avoir un super schéma et etre refusé pour non reperage des circuits ^^
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
ah OK, effectivement ça serait bien dommage
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 600 message Barret (16)
Pour moi j'ai mis pour la plaque electrique, 4 phases, un neutre et la terre dans une gaine.
Tout cela sur un 20 A mais c'est du tri.
J'espère que c'est bon pour le consuel.
PC OK.
Propriètaire depuis le 21-04-2008.
Garage fini.
Maison en BC.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 600
De : Barret (16)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
A propos des circuits spécialisés, je ne trouve rien dans la norme limitant leur nombre à 2 par ID type A. C'est caché où ?
D'ailleurs, pour les habitations >100m², seul 1 type A est obligatoire, or bien souvent, dans ce genre d'habitation, on trouve plus d'un circuit spécialisé (gazinière/plaque, lave linge, sèche linge, lave vaisselle, four, congélateur,...).
Au chapitre 771.314.2.2, 4 circuits spécialisés sont demandés, sans dire qu'ils doivent être sous plusieurs ID type A.

Merci de vos lumières.

EDIT : dans l'absolu, si j'ai besoin des 6 circuits spécialisés cités juste avant, j'aurais besoin de 3 ID type A ? ou alors faut que je mettes des 63A ?
Messages : Env. 70
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
seul la plaque de cuisson et le LL doivent etre sous un type A

donc ses 2 circuit la + 2circuit d'éclairage pour un 40A, si plus de circuit passez en 63A, si vous remplacer les 2 eclairage par le LV par exemple ce n'est plus conforme

mettez le LV sur un type AC

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite sur le nombre de circuit spécialisé pour un type A n'était pas précisée dans la version initiale de la norme de 2002.

C'est un ajout à la norme : fiche F9 d'octobre 2007 qui a été repris dans l'amendement A1 d'août 2008 :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F9

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Merci de ces précisions !
Et concernant les prises GTL, on est obligé d'en mettre s'il y a le boitier de com à côté ?
Si oui, elles doivent aussi être protégées par un type A ? Auquel cas il faut un second type A, ou alors passer en 63A. C'est ça ?

Et pourquoi ne pas mettre le LV sous le type A : si c'est un circuit classique, on peut l'y mettre avec un autre circuit classique (cf le pdf de l'UTE) et donc 2 circuits spécialisés non ?

Ludo

PS : on peut se dire 'tu'...

EDIT : et sinon pour Fabien : je ne mettrais pas tous les VR sous le même disjoncteur, on sait jamais, si ça claque tu peux plus rien ouvrir... d'ailleurs y'a pas une norme qui dit que au moins 1 VR doit rester manuel ???
Messages : Env. 70
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Il faut 2 prises dans la GTL, mais peut importe l'endroit dans le volume GTL :
- dans le tableau de répartition
- dans le tableau de com (certains le prévoient)
- a côté de ces tableaux...
Il ne faut pas oublier que ces prises sont destinées à alimenter les appareils présents de le tableau de communication. Il est donc préférable qu'elle soient à proximité du tableau de com.

Rien n'interdit de mettre le LV sous un type A.
On peut dailleurs mettre tous les circuits sous un type A si on a envie (c'est ce que je fais).
La norme dit simplement que le lave-linge et les plaques doivent obligatoirement se trouver sous un type A, et que si ces 2 circuits sont sous le même type A 40A, on peut juste ajouter 1 ou 2 circuits non spécialisés.

Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec les plaques et le lave-linge, le 40A est déjà à la limite de la saturation. Donc ajouter un circuit lumière ou un circuit prises pour des chambres cela va, ajouter un gros consommateur, ce n'est pas possible.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
Salut à tous

Merci pour les réponses.

Une autre question parce qu'on me dit blanc d'un coté, noir de l'autre ;

Pour les PC spécialisées il faut absolument un disjoncteur 20A ou un 16A fait l'affaire ?

pour la liaison porte-fusible/disjoncteur EDF (environ 12 m), quelle section de cuivre dois-je passer ?

merci d'avance

Fabien
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Pour les PC spécialisées, un disj 16A fait l'affaire.
Cela permet 3,6kW et de toute façon les prises ne permettent pas plus.
Et une fois de plus la norme donne un calibre max de disjoncteur.

Section minimum du câble d'alimentation en cuivre monophasé entre le Disjoncteur de Branchement EDF et le tableau de répartition principal en fonction du type de DB :
- 15/30/45A : 10² pour 22m max
- 30/45/60A : 16² pour 27m max
- 60/75/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Nimes (30)
merci Carminas mais je n'ai pas été très clair sur ma question ;

La liaison en question concerne le branchement en amont du disjoncteur abonné(dans mon garage), depuis le porte fusible en limite de ma parcelle. Cela change t'il quelque chose ?

Fabien
Messages : Env. 30
De : Nimes (30)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Si dans votre garage c'est réellement le disjoncteur d'abonné ERDF qui est plombé, la liaison en amont est du ressort d'ERDF (NF C 14-400) et géré par eux (en général du 25²). Si vous êtes amené à passer vous même ce câble c'est uniquement sous directive d'ERDF avec des préconisations de leur part.

Si dans votre garage c'est un disjoncteur privatif qui sert de coupure d'urgence et que le disjoncteur d'abonné ERDF qui est plombé est en limite de propriété, ma réponse est bonne.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Douvres La Délivrande (14)
Carminas a écrit:Bonsoir

Si dans votre garage c'est réellement le disjoncteur d'abonné ERDF qui est plombé, la liaison en amont est du ressort d'ERDF (NF C 14-400) et géré par eux (en général du 25²). Si vous êtes amené à passer vous même ce câble c'est uniquement sous directive d'ERDF avec des préconisations de leur part.

Si dans votre garage c'est un disjoncteur privatif qui sert de coupure d'urgence et que le disjoncteur d'abonné ERDF qui est plombé est en limite de propriété, ma réponse est bonne.

@+

Pour etre précis. La norme concernant le branchement (donc amont des bornes aval du disjoncteur) est le NF c14-100. Le type de câble généralement utilisé par ERDF est du 2*35 alu.
En espérant avoir été complet.
Messages : Env. 10
De : Douvres La Délivrande (14)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 17 avril 2024 à 05h18
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir