Questions sur travaux en cours fait par un electricien.

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.809 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Bonjour,

Après avoir réalisé une extension de ma maison, je modifie les pièce de l'ancienne maison. L'électricien qui dans un premier temps (il y a plus d'un an) avait refait le vieux tableau électrique viens refaire l'installation électrique de ma maison. Les travaux sont en cours et que je me pose diverses questions.

Il y a pas mal de mise à jour mais certains points me surprennent et j'aimerai avoir votre avis.

Le tableau est dans le garage et il comporte 2 rangs et donc 2 ID (interdiff) pou l'instant. L'électricien a prévu d'ajouter un 3° ID.
est-ce correct d'avoir 3 ID dans un tableau a 2 rangs ?? Il n'y a pas la place pour mettre un tableau a 3 rang mais on peu mettre 2 tableaux de 2 rang cote à cote.

Lorsqu'il aura terminé presque tous les emplacements des disjoncteurs seront occupé est-ce correct de ne pas avoir de place réservée dans le tableau pour de nouveaux emplacements ?

Pour cabler un four l'electricien a posé une ligne classique prise en 2.5 mm² est ce normal ??

Dois-je faire venir le consuel dans le cadres de mon extension ?? quels sont les avantages et quels sont les risques si je le fais pas venir ?
J'étais déjà raccordé au réseau EDF avant mon extension.

Si la visite du consuel est obligatoire est ce que je peux garder une partie de la somme due en attendant les résultats.
Si le consuel invalide des choix de l'electricien je suppose que celui ci doit refaire le travail a sa charge.

Merci d'avance pour vos réponses.
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 20 message Haute Savoie
salut



Code:
Le tableau est dans le garage et il comporte 2 rangs et donc 2 ID (interdiff) pou l'instant. L'électricien a prévu d'ajouter un 3° ID.
est-ce correct d'avoir 3 ID dans un tableau a 2 rangs ?? Il n'y a pas la place pour mettre un tableau a 3 rang mais on peu mettre 2 tableaux de 2 rang cote à cote.

oui, on peut mettre autant d'inter diff qu'on veut, juste un problème de la place (c'est très bien d'en mettre un 3°).
oui tu peux mettre 2 tableau cote-cote.



Code:
Lorsqu'il aura terminé presque tous les emplacements des disjoncteurs seront occupé est-ce correct de ne pas avoir de place réservée dans le tableau pour de nouveaux emplacements ?

normalement il faut de la réserve pour les extension futurs mais vu que tu es déja dans le cas d'extension... je sais pas trop.
essaye d'agrandir un tableau, c'est toujours mieux d'avoir de la place



Code:
Pour cabler un four l'electricien a posé une ligne classique prise en 2.5 mm² est ce normal ??

oui, c'est normal le four en 2.5², mais tu dois impérativement avoir un circuit en 6² pour les plaques.

Code:
Dois-je faire venir le consuel dans le cadres de mon extension ?? quels sont les avantages et quels sont les risques si je le fais pas venir ?
J'étais déjà raccordé au réseau EDF avant mon extension.

si tu es déjà alimenté, ne le fais pas venir... ca sert a rien et ça va te couter...


Code:
Si le consuel invalide des choix de l'electricien je suppose que celui ci doit refaire le travail a sa charge.

si l'électricien bosse correctement ça n'arrive pas...

A+
_________________
Messages : Env. 20
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Juste pour confirmer car je vais dire à peu près la même chose que skip74 :


olitin a écrit:Le tableau est dans le garage et il comporte 2 rangs et donc 2 ID (interdiff) pou l'instant. L'électricien a prévu d'ajouter un 3° ID.
est-ce correct d'avoir 3 ID dans un tableau a 2 rangs ?? Il n'y a pas la place pour mettre un tableau a 3 rang mais on peu mettre 2 tableaux de 2

Bonsoir vous pouvez mettre autant d'ID que vous voulez sur une rangée pour peu qu'il y ait la place.
Il exite également des tableaux 2x18 rangées.

olitin a écrit:Lorsqu'il aura terminé presque tous les emplacements des disjoncteurs seront occupé est-ce correct de ne pas avoir de place réservée dans le tableau pour de nouveaux emplacements ?

La réserve de 20% est destinée aux extensions futures du tableau.
S'il fait un nouveau tableau il doit donc laisser la réserve de 20%.
S'il complète un tableau existant, il utilise fort logiquement la réserve de 20%

olitin a écrit:Pour cabler un four l'electricien a posé une ligne classique prise en 2.5 mm² est ce normal ??

Oui c'est normal, la norme dit circuit en 2,5² pour un four avec un disj 20A max.

olitin a écrit:Dois-je faire venir le consuel dans le cadres de mon extension ?? quels sont les avantages et quels sont les risques si je le fais pas venir ?

Non absolument pas nécessaire.
Si vous aviez fait l'installation vous même, vous pourriez le faire de manière facultative, par exemple pour dédouaner votre responsabilité vis à vis de votre assureur en cas de sinistre.
Mais si vous passez par un pro vous n'avez pas ce problème.

olitin a écrit:Si la visite du consuel est obligatoire est ce que je peux garder une partie de la somme due en attendant les résultats.
Si le consuel invalide des choix de l'electricien je suppose que celui ci doit refaire le travail a sa charge.

La question n'a plus d'intérêt, mais si vous faisiez passer le consuel, vous pourriez procéder comme celà.
Mais avec un pro qui bosse correctement, les choses sont faites dans les règles de l'art.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Merci pour vos réponses

Pour l'instant l'artisan n'a pas fini mais en allant faire un tour dans mon grenier j'ai trouvé des raccords qui ne se trouvaient pas dans des boite de protection



Je vous informe de la suite ...
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Carminas a écrit:
La réserve de 20% est destinée aux extensions futures du tableau.
S'il fait un nouveau tableau il doit donc laisser la réserve de 20%.
S'il complète un tableau existant, il utilise fort logiquement la réserve de 20%


Il a refait le vieux tableau et l'a remplacé par un modèle a deux rangées celui-ci est plein ... Il n'y a plus de place.
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Bonsoir,

j'ai encore 2 petites questions


  • est il normal de relier les 3 prises d'une chambre sur un fusible 16 A ?
  • est il normal de relier un frigo sur un fusible 16 A ?

Je pense que dans ces 2 cas il faut utiliser du 20 A

Merci d'avance pour vos réponses
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non vous vous trompez dans les 2 cas.

Pour un circuit prises en 2,5², la norme dit fusible 16A max et disjoncteur 20A max.
Ce sont bien des valeurs max et on peut toujours mettre moins.
Il est dailleurs très courant de mettre des disjoncteur 16A pour des circuit prises.

Pour info 16A c'est 3680W. Un frigo consomme 200W à tout casser, vous en êtes très loin.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
Désolé j'ai écris fusible mais il s'agit de disjoncteurs.
Je suis surpris car pour les autres circuits prise de la maison l'artisan a utilisé des disjoncteurs 20 A
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il a le droit de panacher.

De toute façon c'est conforme et avec 3680W vous avez de quoi faire pour une chambre et pour un frigo.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
on dirait que vous n'avez absolument aucune confiance en votre electricien.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
nuance, j'ai peu confiance en lui. Je suis un peu obligé de faire avec pour terminer mes travaux d'où mes renseignements.

Si je n'avais absolument aucune confiance en lui je l'aurais viré.
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 4000 message En Haut A Droite. (54)
si mes souvenirs sont exact :

Ligne prises elec :
soit, 1,5mm² et 5 prises maxi disjoncteur 16A
soit, 2,5mm² et 8 prises maxi disjoncteur 20A.

ligne four (idem lave linge, idem sèche linge, idem lave vaisselle, idem cumulus) :
2,5mm² disjoncteur 20A

ligne plaque :
6mm² disjoncteur 32A

corrigez moi si je me trompe c'est ce que j'applique pour chez moi, je ne suis pas électricien.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 4000
De : En Haut A Droite. (54)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est cela sauf que les calibre des disjoncteurs sont des maxi.
On peut toujours mettre moins (si cela a un sens)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Elancourt (78)
salut olitin
le nombre d'inter dif depends de la surface de ta maison tu dois en revanche dejas avoir un 2x 63 30 ma type a,et un 2 x 63 30 ma type ac
et donc si tu as besoin d'un de plus tu auras un autre 2 x 63 30 ma type ac en aucun cas il pourras te mettre un inter dif 2 x 40 amp 30 ou 300 ma

pour le four pas de pb les fours actuels se cables en 2.5 mm2

en revanche pour le conseil ce n'est pas la peine pusque eux te donne un papier pour dire que l'installation est conforme ,ensuite tu la remets a erdf pour qu'il te donne le courant donc dans ton cas pas besoin car tu as dejas le courant et n'oublie pas le consueil c'est 106 euros


ensuite pour les prises de courant pas d'accord une prise de courant c'est 16 amp y a qu'a regarder ce qui a ecrit dessus 10/16 amp les prises 20 amp ne sont pas les memes ou alors utilse des sorties de cables la nuance et que le 2.5 supporte 20 amp


voila a +
Messages : Env. 20
De : Elancourt (78)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
merci guigui2578

j'ai effectivement un ID de type A et un autre de type AC je vais regarder ce qu'il y a dessus et je vous le communique.

L'électricien utilise des disjoncteurs de marque MOELLER et des équipements Alombar de SCHNEIDER.
Le tableau étant plein (2*11 disjoncteurs) il ne pourra pas ajouter un 3° ID.

Hier soir je suis allé faire un tour dans mon grenier. Il a y laissé des déchets, a oublié de relier au tableau les lignes four et le micro onde et des raccords ne sont pas protégés dans des boites de dérivation.
Dernières particularités Il ajoute une prise la ou je n'en ai pas besoin et lorsqu'il installe un va et viens laisse un ancien interrupteur.

Que pensez vous de ces pratiques ??
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message 20 Km De Toulouse (31)
guigui2578 a écrit:salut olitin
le nombre d'inter dif depends de la surface de ta maison tu dois en revanche dejas avoir un 2x 63 30 ma type a,et un 2 x 63 30 ma type ac
et donc si tu as besoin d'un de plus tu auras un autre 2 x 63 30 ma type ac en aucun cas il pourras te mettre un inter dif 2 x 40 amp 30 ou 300 ma


Salut "guigui2578"

En fait j'ai 2 ID de marque Moeller un PFGM 40/2/003 et un PFGM 63/2/003 A sur la barrette qui a le disjoncteur 32A.

Est ce correct ?? j'ai l'impression que le premier ID est justement un 2*40 A qu'il ne faudrai pas utiliser d'après ton message

Merci de me répondre.
projet de rénovation + isolation de toiture
Messages : Env. 100
De : 20 Km De Toulouse (31)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cette remarque de guigui n'est pas fondée.

Même avec un DB 60A, vous pouvez ne mettre que des ID 40A.
Il suffit de répartir correctement de façon à ne pas dépasser 9kW sous chaque ID.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 18 mars 2024 à 08h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir