Retour
Menu utilisateur
Menu

La pente d'un drain

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.457 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour
pour isoler notre vide sanitaire qui est enterré , on nous aconseillé , l'enduit bitumeux en 2 passages , le film bitumex , le géotextile, les cailloux boulonnais, et un drain de 100....mais le drain doit avoir une pente de 1cm par m?
La question est: notre mur fait 21m ,de longueur: le drain doit avoir 21cm de pente donc au point de départ, le drain doit être situé à 21cm au dessus de la semelle (pour finir juste au niveau de la semelle, au bout du mur....) mais.... au point de départ il sera donc situé à la hauteur du 1er parpaing? et là au départ, l'eau ne va pas filer en dessous?
D'avance, merci
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
De : Mingoval (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez sur la page devis vrd / fosse septique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des terrassiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Env. 400 message Bas Rhin
Mon maçon m'a toujours dit que le filet d'eau ne doit jamais être en dessous des fondations et au dessus de la dalle
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Messages : Env. 400
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 15 ans
 
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
merci
mais comment faire pour avoir un dénivellé de 21cm? Il faut partir à 21cm du fond et baisser de 1cm tous les mètres pour arriver à hauteur de la semelle?
SI quelqu'un peut me confirmer?
D'avance, merci
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 3000
De : Mingoval (62)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 40 message Rhone
Bonjour
je me pose la même question
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Arzal (56)
Une pente de 0,5 suffit pour un drain, qui ne véhicule jamais un gros volume d'eau...
si réellement il y a problème pour une grande longueur, on met le point haut au milieu, avec la pente de chaque côté; il faudra évidemment évacuer l'eau aux deux bouts, mais ça peut être une solution...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Arzal (56)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 40 message Rhone
Merci
c est une bon ne solution
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Je pense que, même avec une pente de un pour mille, ça continuera à fonctionner pour mémoire, de Villandry à l'embouchure, la Loire descend de 38m en 180 km ; ça fait autour de un pour cinq mille... Personne ne l'a jamais vue couler à l'envers !Dry
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Montlhery (91)
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 06h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir