Retour
Menu utilisateur
Menu

Hydrofuge ou pas dans les pièces humides

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 10.307 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Val De Marne
Bonsoir,
Dans les normes de la construction en France, est ce qu'il est obligatoire pour un constructeur de mettre dans les pièces humides (salle de bains par exemple) les plaques hydrofuges car dans notre maison, le constructeur ne l'as pas fait mais plutôt une espce de peinture hydrofuge.
Cordialement.
Messages : Env. 60
Dept : Val De Marne
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une expertise en batiment...

Allez sur la page devis expert en bâtiment de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des experts de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Si il a appliqué un hydrofuge sur le placo standard, c'est ok pas de pb.
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumcons[...]struire.com
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
De : St Jeannet (6)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
Je ne partage pas vraiment cet avis, l'enduit de produit hydrofuge ne remplace pas les panneaux qui le sont dans la masse mais n'est qu'une solution de rattrapage. Comme cela fait maintenant plusieurs année que les panneaux hydrofuges sont obligatoires, l'admettre c'est valider une arnaques et la laisser perdurer.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 60000 message
Ne pas partager, c'est être égoïste Laugh
Messages : Env. 60000

 
Bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
pour ma part, j'ai observé qu'ils n'avaient pas mis de murs hydrofuges dans la salle de bain du eau (uniquement dans la pièce d'eau du bas, ce qui ne leur a pas coûté très cher puisque un petit mur uniquement est en carreaux de plâtre, le reste ils m'ont endormi en me disant que c'était le mur de la chambre bref bref bref)

Par contre dans ma notice descriptive, il était bien noté placo hydrofuge uniquement dans sdb du rdc, donc ils sont dans leur droit nan ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 16 ans
 
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Il faut savoir que les plaques hydrofuges sont obligatoires dans les SDB, mais aussi dans les SE si celles-ci ont une douche. Si tel est cas votre constructeur devait poser ce type de cloison, dans les deux cas de figure. Ne le faisant pas il ne respecte pas les normes techniques. A vous de voir si vous voulez courrir le risque d'un sinistre.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 2000
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Est-ce quelqu'un peut citer LE texte OFFICIEL qui rend le placo hydrofuge obligatoire ????

Je viens de consulter les avis techniques de Placoplatre Normal et Placomarine (hydrofuge).

Dans les deux cas, en privatif, suivant les avis techniques l'usage en SDB est possible, et dans les deux cas, il faut impérativement un enduit étanche sous les carrelages de douches.....Le placo hydrofuge ne dispense pas de précautions contre les infiltrations.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Saint Germain En Laye (78)
DTU 25-41 - Chap. 1 :

Pour l’ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les plaques de plâtre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la NF DTU 25.41 P1-2 (CGM) (...)
Dans le cas de réalisation de cloisons sous rampant dans les locaux EB+ privatifs, les parois verticales ou inclinées situées à une hauteur inférieure à 1,80 m du niveau du sol, sont réalisées en plaques de plâtre hydrofugé de type H1.


Cette obligation est rappelée au chapitre 6.3.4.2.2.

"Seules sont admises" ne souffre pas de discussion.
Association AAMOI
Vous prendrez le droit
www.aamoi.info
Je ne réponds pas au MP demandant des conseils juridiques qui doivent être posé en public. Je ne réponds pas plus si un MP me demande de répondre à un message public.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Saint Germain En Laye (78)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
aamoi a écrit:DTU 25-41 - Chap. 1 :

Pour l’ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les plaques de plâtre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la NF DTU 25.41 P1-2 (CGM) (...)


Merci, c'est sans discussion.

Par contre, je viens de vérifier l'avis technique du placoplatre standard qui s'applique aux locaux EB+, mais en fait, c'est uniquement en rénovation à titre exceptionnel.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Valenciennes (59)
mgarrig a écrit:
aamoi a écrit:DTU 25-41 - Chap. 1 :

Pour l’ensemble des parois verticales apparentes des locaux classés EB+ privatifs, seules sont admises les plaques de plâtre hydrofugé de type H1 telles que définies dans la NF DTU 25.41 P1-2 (CGM) (...)


Merci, c'est sans discussion.

Par contre, je viens de vérifier l'avis technique du placoplatre standard qui s'applique aux locaux EB+, mais en fait, c'est uniquement en rénovation à titre exceptionnel.



Et pas pour le neuf? Je ne suis pas d'accord, dans les pièces classées EA et EB, ce n'est pas obligatoire, OK, et dans ta salle de bain, il n'y en a pas? C'est beau...
Daniel à raison!!
@+
AAMOI Adhérent N° 1932
"Quand j'étais jeune j'étais con. Je suis resté très jeune." J.C. VanDamme
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Valenciennes (59)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis aujourd'hui à 17h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir