Retour
Menu utilisateur
Menu

Info GTL

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.036 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Somme
Bonjour,

Faisant actuellement mon installation électrique dans un pavillon neuf de 120m2, je bloque sur la GTL.

Dans les normes électriques, pour un maison de plus de 100m2, la GTL doit faire 60cm de large et 20cm de profondeur. Elle doit comporter le tableau de contrôle, le tableau de répartition, et le tableau de communication.

Ma question puis je mettre une GTL de 250mm de large et 65mm de profondeur allant du sol au plafond (je l'a possede), ou faut il absolument une GTL de 600mmx200mm. Celle ci a deux compartiments, un pour le courant fort et l'autre pour le courant faible ? La GTL pourra t elle avoir les 3 tableaux ou pourrai je faire mettre le tableau de controle par ERDF a cote de la GTL ?

Dans les deux derniers cas, l'arrivée du cable EDF doit il être dans un compartiment a part , dans une goulotte par exemple, ou ?

Sur le forum certain internaut n'ont pas installe de GTL de 600mmx200mm allant du sol au plafond pour un pavillon de plus de 100m2, apparemment cela n'a pas pose de probleme pour la validation de l'installation par le consuel.

Pourrai je obtenir des temoignages, expériences lors de la visite du consuel ?

Merci pour toute vos precisions.

Michael
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonsoir, la GTL n'est qu'un volume minium ou est raccordé la distribution electrique. dans ce volume il ne doit y avoir que du matériel electrique, ce volume ne doit pas non plus pouvoir etre inondé et protégé des projection d'eau, si tu met le panneau de controle edf a coté tu agrandi ce volume a + de 60cm de large le volume fait la taille que tu veux

si le compteur est a l'extérieur pas besoin de goulotte spéciale pour le cable si y'as déja une goulotte avec de la place
@+
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tu confonds la GTL (Gaine Technique Logement) qui est un volume d'au minimum 600x200xhauteur de pièce, avec la ou les goulottes que l'on peut placer à l'intérieur (et que les fabricant nomment de manière impropre goulotte GTL).

Dans ce volume on ne doit rien trouver d'autre que des équipements électriques.

L'arrivée EDF (si le compteur et le disjoncteur sont dans la GTL) doit être dans un compartiment à part avec un couvercle à part.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
yoda_51 a écrit:bonsoir, la GTL n'est qu'un volume minium ou est raccordé la distribution electrique. dans ce volume il ne doit y avoir que du matériel electrique, ce volume ne doit pas non plus pouvoir etre inondé et protégé des projection d'eau, si tu met le panneau de controle edf a coté tu agrandi ce volume a + de 60cm de large le volume fait la taille que tu veux


@+


Tu dis que le volume de ma GTL fait la taille que je veux. Donc je peux mettre ma GTL de 25x6cm

Pourquoi y a t il une norme qui dit qu'elle doit faire 60x20cm pour un logement de +de 100m2 ?

Merci pour la réponse
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
60x20 c'est pas énorme, et tu peux faire plus grand voila ce que je voulais dire

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Somme
Carminas a écrit:Bonsoir

L'arrivée EDF (si le compteur et le disjoncteur sont dans la GTL) doit être dans un compartiment à part avec un couvercle à part.

@+


Merci pour cette precision, l'arrivée sera donc dans un compartiment a part.
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Comme préciser plus haut dans le sujet, certains ont utilisé des GTL plus petite pour une habitation de + de 100m2 , certains n'ont pas mis de GTL du sol au plafond, seulement une partie de GTL ? Je me pose des questions.

Est ce normal par rapport a la norme qui est de 600x200mm ?

Si je n'installe pas comme la norme serais je embeter ?
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Une fois de plus tu confond GTL et goulotte.

Ce qu'il faut c'est que le volume soit libre sur toute la hauteur et ne contienne que des équipements électrique.

Tu peux tout à fait arrêter tes goulottes à mi hauteur si cela t'arrange.

Il faut installer comme la norme, mais la norme ne dit pas de mettre une goulotte jusqu'au plafond

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Merci pour ton aide je vais surement mettre deux goulottes cotes a cotes du haut en bas et mettre mes tableaux dessus.
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
Je pense avoir trouvé la solution concernant la largeur de la GTL.

Je peux mettre qu'une goulotte de 25cm de large ou sera fixe mes équipements (tableau...) dessus, mais autour de cette goulotte sur une largeur de 60cm, je ne pourrai rien mettre sauf des équipements électrique. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une boite de 60cm de largeur mais seulement un espace réserve de 60cm de large.

Suivre le lien suivant

http://www.forumconstruire.com/construire/topic-88788.php


Merci

Michael
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
... c'est ce qu'on se tue à te dire avec Yoda Crying

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 200 message Somme
J'avais mal compris dans les précédents posts. Maintenant c'est plus clair

@+

Michael
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 17h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir