Retour
Menu utilisateur
Menu

Cablage horloge et contacteur pour chauffe eau

Ce sujet comporte 152 messages et a été affiché 121.566 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
16
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Re,

Merci Hexamatic pour l'intérêt que vous portez à ma problématique.

Aujourd'hui, pas de problème, pas de bruit venant du contacteur en question, les deux cumulus ont fonctionné selon la demande.

Je recontrôle demain et je vos fait un retour.

Cordialement
mv82
Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Bonjour,
Mon retour, comme promis.
Tout fonctionne bien, le contacteur faisait du bruit!!

Un coup oui un coup non....pas grave, c'est dans le garage...je le surveille au cas ou il cesserait de fonctionner.

Merci à tous pour votre aide.

Cordialement
mv82
Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Rhone
Hello

Je profite de l'existence de ce sujet pour une petite question :

Un ami a rénové une maison, et son tableau électrique, fait par un pro, est en place depuis 1 an, c'est un Resi9 XE Schneider comme le mien, donc machinalement j'ai comparé, et j'ai été surpris de constater qu'il n'a aucun module de 2A qui serait destiné à protéger le contacteur HP/HC dédié au chauffe-eau.

Ma question est donc la suivante : "A-t-on le droit" de se passer de cette protection ?
Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut obligatoirement une protection sur le circuit de commande du contacteur.
La norme actuelle demande un disjoncteur 2A dédié, mais certains ne respectent pas toujours et mettez un 10A ou se reprennent carrément sur le disjoncteur chauffe-eau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Rhone
Il semblerait que dans le cas present le pro ait fait un choix etrange, pourtant c'est pas la place qui manque dans le tableau

Messages : Env. 40
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il faudrait regarder à quoi est raccorder le circuit de commande (en A1 ou A2) du contacteur J/N
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant le branchement de mes cumulus. 
Lors de ma demande, je me posais la question de conserver le déclenchement des cumulus via le Linky. 
J'ai décidé de le conserver et cela fonctionne très bien.

Sauf que depuis EDF a décidé de ne déclencher les cumulus en APM qu'à partir de 14h30.

Pour mémoire j'ai en heure creuse de 02h04 à 07h04 et de 12h34 à 15hs34.
Je voudrais que mes cumulus chauffe de 12h34 à 15hs34 et pas la nuit.

Du coup j'ai modifié les branchements en appliquant le schéma sans raccordement au Linky.

Tout va bien sauf la mise en route des cumulus, quand je mets en marche forcée la pendule des 150 litres ou des 200 litres, les 2 cumulus se mettent en route.

Ci-dessous le plan, merci de me dire où est la coquille.

Merci à vous
Cordialement
mv82

Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Re,

Petite précision:

lors de la mise en route de la marche forcée d'une des 2 pendules, les 2 cumulus chauffent.

Lors de la mise en route de la marche forcée du contacteur J/N du cumulus de 150 litres, celui-ci chauffe et pas les 200 litres.

Lors de la mise en route de la marche forcée du contacteur J/N du cumulus de 200 litres, celui-ci chauffe et pas les 150 litres.


Cordialement
mv82
Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si réellement c'est câblé comme sur votre schéma, cela ne devrait pas faire cela.
Vous etes certain que les 2 fils noirs ne sont pas reliés ensemble à un endroit ?

A noter que la désactivation du contact EDF pendant les heures du midi s'arrêtera au plus tôt le 9 mars et au plus tard le 1er avril :
https://www.edf.fr/entrepris[...]res-creuses
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Bonjour Carminas,

MMerci pour votre retour.

Comme on n'est jamais certain de rien, j'ai revérifié, et effectivement, va savoir pourquoi, j'ai relié les 2 horloges sur les positions 1.

Liaison retirée, je vous fais un retour sur le bon fonctionnement dès demain.

Merci encore pour votre aide.

Bonne fin de soirée.

Cordialement.
mv82
Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Lamothe Capdeville (82)
Bonjour,

Un petit mot pour vous dire que tout fonctionne parfaitement.

Merci pour votre aide, principalement à Carminas.

Cordialement
mv82
Messages : Env. 40
De : Lamothe Capdeville (82)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour je déterre ce sujet vieux de 13 ans car j'ai le meme besoin mais l'horloge bien que la meme a changé d'aspect (plus de borne numérotée voir photo. 

N'ayant pas d'abonnement HP HC auprès d'EDF, le disjoncteur c2 est en position off et le contacteur 25A en marche forcée , le ballon chauffe donc sitôt que la température de l'eau chaude diminue...avec l'augmentation de l'énergie, on m'a suggéré de mettre une horloge modulaire qui permettra de programmer les heures de chauffe ce qui devrait générer une économie d'énergie.

Dans la mesure ou la l'horloge ABB commercialisée actuellement n'a plus les bornes numérotées 
2 - 4 - 6  10-12, est ce que vous pourriez svp me dire : 

1 - A quoi je câble les bornes 1 2 et 3  N et L de l'horloge nouvelle mouture actuellement commercialisée selon la photo de l'horloge ci dessous.


2 - Si sur mon tableau actuel, je dois bien débrancher et mettre en attente avec un wago les fils qui viennent du Linky : 
Fil C2 du linky raccordé à la phase du disjoncteur C2 
Fil c1 du linky raccordé à la borne A2 du contacteur
La mise en attente est faite pour le cas où l'on souscrive un jour un contrat HP HC.

Et sił y a autre chose à faire au niveau du cablage ?


Merci beaucoup pour votre aide

Fred



1 - vue de l'horloge actuelle (il n'y a pas de réserve de marche sur ce modele à 50€)





2 Ci dessous mon tableau électrique actuel et la connexion au chauffe eau : 

Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)
Bonjour je déterre ce sujet vieux de 13 ans car j'ai le meme besoin mais l'horloge bien que la meme a changé d'aspect (plus de borne numérotée voir photo. 

N'ayant pas d'abonnement HP HC auprès d'EDF, le disjoncteur c2 est en position off et le contacteur 25A en marche forcée , le ballon chauffe donc sitôt que la température de l'eau chaude diminue...avec l'augmentation de l'énergie, on m'a suggéré de mettre une horloge modulaire qui permettra de programmer les heures de chauffe ce qui devrait générer une économie d'énergie.

Dans la mesure ou la l'horloge ABB commercialisée actuellement n'a plus les bornes numérotées 
2 - 4 - 6  10-12, est ce que vous pourriez svp me dire : 

1 - A quoi je câble les bornes 1 2 et 3  N et L de l'horloge nouvelle mouture actuellement commercialisée selon la photo de l'horloge ci dessous.


2 - Si sur mon tableau actuel, je dois bien débrancher et mettre en attente avec un wago les fils qui viennent du Linky : 
Fil C2 du linky raccordé à la phase du disjoncteur C2 
Fil c1 du linky raccordé à la borne A2 du contacteur
La mise en attente est faite pour le cas où l'on souscrive un jour un contrat HP HC.

Et sił y a autre chose à faire au niveau du cablage ?


Merci beaucoup pour votre aide

Fred



1 - vue de l'horloge actuelle (il n'y a pas de réserve de marche sur ce modele à 50€)





2 Ci dessous mon tableau électrique actuel et la connexion au chauffe eau : 

Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela si vous n'avez pas de tarif HC.

Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous avez tirée.

Que vous le fassiez en une grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois au cours de la journée dépensera exactement la même quantité d'énergie.

Dans les faits il y a un léger écart du aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue, mais cela reste marginal, et les pertes ne sont pas complètement perdues puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.

Pour répondre à vos question.

1. voir les fils à utiliser





2. vous débranchez les 2 fils, vous les isolez et vous les mettez en attente.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Boulogne Sur Mer (62)




Carminas a écrit:Bonjour

Vous ne gagnerez pas grand chose à faire cela si vous n'avez pas de tarif HC.

Dans tous les cas, il faudra réchauffer l'eau froide qui entre dans le chauffe-eau pour remplacer l'eau chaude que vous avez tirée.

Que vous le fassiez en une grosse fois la nuit ou en plusieurs petites fois au cours de la journée dépensera exactement la même quantité d'énergie.

Dans les faits il y a un léger écart du aux pertes qui vont en s'amenuisant au fur et à mesure que la quantité d'eau chaude diminue, mais cela reste marginal, et les pertes ne sont pas complètement perdues puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.

Pour répondre à vos question.

1. voir les fils à utiliser





2. vous débranchez les 2 fils, vous les isolez et vous les mettez en attente.

Bonjour Carminas

Grand merci pour votre réponse.

Pour être sur d'avoir bien compris le cablage à mettre en oeuvre , je vous joins le schéma intégrant l'horloge et les deux fils débranchés et mis en attente. 

Pouvez vous svp avoir la gentillesse de vérifier et me dire si tout est correct ?

Dans le schéma , est ce ok par rapport à la norme actuelle de mettre deux fils au départ de chaque borne du c2 ( les deux fils neutre pour alimenter respectivement le neutre de l'horloge et la borne A1 du contacteur 25 A et les deux fils de phase pour alimenter la borne L (phase) et la borne 3 de l'horloge)  ?

Enfin , pouvez vous me confirmer : 

- que je dois bien mettre le contacteur sur auto pour qu'il se déclenche aux heures de l'horloge ?

- si je veux mettre le ballon en marche forcée, comment dois je procéder ? mettre le commutateur de l'horloge sur I ou le contacteur 25 A sur I ?

- enfin, je pense programmer six heures de chauffe de 1 h00 à 7 h00 du matin , est ce que si la température de l'eau est atteinte avant le terme des six heures, le thermostat du ballon se coupe et il n'y a plus de conso pendant cette période de marche ?

Encore merci pour votre aide précieuse,

Bon weekend 

Fred
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +6 mois.
Messages : Env. 20
De : Boulogne Sur Mer (62)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis avant-hier à 05h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
8
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
16
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir