Par Ulhann le 15/03/2017 à 21h11
Bonjour,
Nouvelle visite ce soir du chantier et je me pose une petite question : Les montants des cloisons ne sont pas serti sur les rails inférieur et il n'y a aucune vis qui fixe le placo à ce même rail. En fait c'est comme si les plaques de placo étaient suspendu... j'étais pourtant persuadé qu'il fallait sertir rail inférieur et supérieur aux montant afin d'avoir une bonne rigidité de la structure et la mise en place de la plaque de BA13 finissait le travail...
Si quelqu'un a une réponse...
Second oeuvre > Cloisons - portes intérieures
Par Ulhann le 22/03/2017 à 21h55
Bonjour,
Hier c'était réunion de chantier suite à quelques mails de ma part et problème remonté par le plaquiste. La discussion avec le plaquiste (sans le chef de chantier en retard) n'a pas commencer dans les meilleurs conditions ( ce fut plus que tendu) en raison de mes nombreuses interrogations concernant des points du DTU non appliqués. A l'arrivé du chef de chantier, j'apprends que le chantier été arrêté car le plaquiste s'est aperçu que la maison avait perdu 4cm sur sa longueur et que comme le client était plus que tatillon ( ah ça c'est moi !!!) il a préféré arrête (bonne décision de sa part !). En fait pour le positionnement des cloisons il a commencer par implanter la cuisine, oui cellier et est parti de l'autre côté en implantant les chambres et salle de bain et c'est en arrivant au couloir entre salle de bain et cellier qu'il s'est aperçu du problème. Résultat des courses, le couloir sera légèrement plus étroit ( et j'espère aussi le prix finale puisque maison plus petite de 0,4 m2). Nous avons ensuite parlé des fameuses fourrures qui se trouvent en plein sur des points lumineux et comme je veux qu'ils soient au plan et pas 1cm à côté (surtout dans le couloir), le plaquiste reprendra les zones qui seront impact après le passage de l'électricien : c'est une bonne chose. Pour le reste, le plaquiste, comme moi même, étions un peu moins crispé du coup on a pu régler d'autres petits détail ( dimensions des niches, etc...). Du coup ce week end je doit installer le bâtiment du WC suspendu, le cloisonner et installer la box de distribution pour la baignoire.
Dans l'ensemble tout s'est bien passé même si je n'ai pas eu toutes les réponses à mes interrogations mais je désespère pas et j'ai d'ailleurs remis une pièce qu chef de chantier une fois le plaquiste parti.
Ce midi je suis passé afin de vérifier les diamètre des PER. Le plaquiste étant là j'en ai profité pour lui fournir des plans détaillé de l'aménagement de la salle de bain (plan que j'avais fournit à BatiSud mais qu'il n'avait pas). en une matinée toutes les portes étaient posée et les premières peaux étaient posées à 60%... Ca avance bien...
Second oeuvre > Electricité
Par Ulhann le 27/03/2017 à 22h31
Bonjour,
Aujourd'hui c'était le début des implantations des lumières et prise mais aussi de la plomberie. Ben je ne fut pas déçu du déplacement !!! Petit rappel tout d'abord. La semaine dernière, réunion avec le plaquiste et chef de chantier pour parler, entre autre du problème des fourrures se trouvant dans l'axe de quelques points lumineux. La conclusion fût : l'électricien perce à la cote et s'il tombe sur une fourrure, il découpe la fourrure et le plaquiste viendra renforcer...Solution qui m'allait très bien... Mais ne passant ce soir j'ai l'impression que l'électricien n'a pas compris comme ça. Résultat des courses, les trois points lumineux du couloir sont totalement désaxés et idem dans la zone séjour/salle à manger : ça me GAVE !!!! on fait des réunions pour rien... En plus le mal est fait car même s'il l'implante, à terme au bon endroit, le rebouchage se verra toujours, surtout à côté de la lumière.
Ca c'était la partie Elec, passons à la plomberie. Dans la salle de bain il y a fait un décalage des arrivées d'eau des vasques mais aussi de la douche. Ben ils ont pas trouvé mieux que de casser un peu la dalle et de mettre des raccords recouvert de mousse PU afin de se remettre dans l'axe. Mais ils ont quoi dans la tête ???? ils m'ont déjà mis un raccord sous la dalle juste avant de couler (PER que j'a doublé juste avant par précaution) et ça leur a valu une bonne prise de tête et là ils font pareil !!! A non, c'est vrai, là c'est différent, le raccord est en partie haute alors qu'avant il était en partit basse. Du coup, on se retrouve avec 6 raccords ( oublié de vous dire qu'il avaient mis des raccords sur le PER que j'ai tiré mais aussi celui qui était condamné )
Du coup, je n'ai plus la possibilité de remplacer 5 tubes PER si jamais il y a un problème...Cool...
A part ça il a fait beau aujourd'hui....
Comme quoi ils n ont pas besoins de D/R pour faire des conneries ils les font même sans lui.
Des artisans en roue libres qui travail pour eux sans penser a ceux qui sont passés avant et qui passerons après .
Et pour certains ont ce demande si ils n ont pas eu leurs qualifications dans un Kinder surprise
Je vais paraître bête... mais sur la photo je ne vois rien de spécial concernant la plomberie. Elle est où la mousse PU ?
J'ai aussi un petit soucis chez moi, l'arrivée des eaux pour la nourrice de la seconde zone du plancher chauffant n'est pas au bon endroit d'environ 1,8m. Je pensais demander au conduc que je vois mercredi comment faire. Faire une saignée dans la dalle pour mettre une petite rallonge et faire un ragréage c'est possible?
Petite question, en fait comment ça se passe? Il y a une réunion avec électricien et on fait une croix à chaque prise / interrupteur / points lumineux ? Ou est-ce qu'ils se basent uniquement sur le plan d’exécution ?
Je vais paraître bête... mais sur la photo je ne vois rien de spécial concernant la plomberie. Elle est où la mousse PU ?
J'ai aussi un petit soucis chez moi, l'arrivée des eaux pour la nourrice de la seconde zone du plancher chauffant n'est pas au bon endroit d'environ 1,8m. Je pensais demander au conduc que je vois mercredi comment faire. Faire une saignée dans la dalle pour mettre une petite rallonge et faire un ragréage c'est possible?
C'est au bas de la photo.... un gros champignon de mousse PU
Petite question, en fait comment ça se passe? Il y a une réunion avec électricien et on fait une croix à chaque prise / interrupteur / points lumineux ? Ou est-ce qu'ils se basent uniquement sur le plan d’exécution ?
On doit avoir les mêmes Artisans
Je te prévient si tu veux faire un concours de trous avec moi tu es pas sur du gagner
Ils ont pas encore fini...
En plus de se planter dans les localisations ils ne sont pas doué non plus pour les aligner... Après le low batt du fil à plomb je crois que leur niveau à perdu la bulle...
Pour le couloir je pense sérieusement à demander de la refaire. C'est évident que ça se verra même si le bandeur est très bon....
Pour refaire ou non, je te dirai que tu le sais et tu ne verras que ça, ce qui t'agacera encore plus au final.
Ne pas regretter de pas l'avoir fait reprendre ou au contraire voir les défauts de reprises ...
Bonne reflexion
Le bonjour à notre ami
C'était la pensée du jour... Ce qui m'énerve le plus c'est que je les ai prévenus dès la mise en place des fourrures et tous le monde a laissé couler... et voilà le résultat...
Pour notre ami en commun, je ne l'ai pas encore revu et ça me tente pas du tout. en plus il bosse vraiment mal.
Second oeuvre > Electricité
Par Ulhann le 10/04/2017 à 20h58
Bonjour à tous,
Ce week end j'ai fait la tranchée pour les réseaux H2O, Elec et Communication. Et une question m'est passée par la tête en voyant le piquet de Terre planté dans la terre : ne faudrait il pas que celui-ci soit dans un regard afin de le protéger contre la corrosion si terre acide et surtout qu'il soit visitable ? A priori, il n'en est rien !!!!
C'est comment chez vous ????
"L'installation d'un piquet de terre est la plus répandue pour les bâtiments existants. Elle consiste à planter un piquet, le plus souvent en acier galvanisé, d'une profondeur minimum de 2 mètres. Son raccordement devra rester accessible et être protégé contre la corrosion."
"L'installation d'un piquet de terre est la plus répandue pour les bâtiments existants. Elle consiste à planter un piquet, le plus souvent en acier galvanisé, d'une profondeur minimum de 2 mètres. Son raccordement devra rester accessible et être protégé contre la corrosion."
Je te le laisse en première ligne
Je ferai le second passage
Effet Kiss Cool (double effet lol)
Ps: je recherche un doc officiel
Mais pas encore trouvé à cette heure ci.
Vue sa mauvaise foi sur mon isolant, je préfère continuer à chercher.
Je fais signe ou inverse ...
Ne se passant pas grand chose et n'ayant surtout pas beaucoup de temps j'ai un peu mis de côté le récit...
Aujourd'hui je rattrape le retard !!!
Le rendez vous que nous devions avoir avec le plombier n'a toujours pas eu lieu. Si tout va bien ça devrait être demain. Mais je doute de son utilité, surtout que l'isolant a été posé : du coup, plus d'accès à la dalle.
Les bandes ont été faites il y a un peu plus d'une semaine mais beaucoup de choses sont à reprendre mais dans l'ensemble elles sont plutôt bien faites et planes.
Le dormant de la porte donnant dans le garage est à reprendre (le bois se casse et s'ouvre) mais pas de nouvelle ce qui est embêtant car la chape va bientôt être coulée.
Même combat pour le BA13 dans le garage qui aurait dû être remplacé par du BA13 Hydro. Mais les bandes étant faite ça va être plus compliqué.
Concernant la cloison phonique, j'ai un doute sur sa conformité : double peau avec en seconde peau, mais uniquement d'un côté, une plaque phonique. Pourquoi il n'y a pas de plaque phonique de l'autre côté ? La aussi les bandes sont faites et la chape va être coulée...
Comme dit plus haut, l'isolant à été posé, mais un truc me semble bizarre. En effet le film plastique qui est placé sous les rails et qui est censé remonter sur la cloison ne l'est pas systématiquement. Il l'est pour les contres cloisons mais sur les cloisons de séparations c'est pas systématique. Le doute m'habite çar pour moi se film est là pour éviter des remontées capillaires venant de la dalle sur la cloison
Bref, plein de points qui ne vont pas et plus le temps passe et plus ça va être compliqué que reprendre.
De mon côté j'ai continué les VRD : il manque plus qu'à combler les tranchées. Mais je ne le ferai que lorsque les eaux usées seront faites histoire de ne pas donner un coup de godet dans les gaines.
Voilà où nous en sommes. Les choses avancent mais les défauts s'accumulent...
Ne se passant pas grand chose et n'ayant surtout pas beaucoup de temps j'ai un peu mis de côté le récit...
Aujourd'hui je rattrape le retard !!!
Le rendez vous que nous devions avoir avec le plombier n'a toujours pas eu lieu. Si tout va bien ça devrait être demain. Mais je doute de son utilité, surtout que l'isolant a été posé : du coup, plus d'accès à la dalle.
Tu lui as parlé de la mise à la terre au fait?
Tu as eu un retour?
Les bandes ont été faites il y a un peu plus d'une semaine mais beaucoup de choses sont à reprendre mais dans l'ensemble elles sont plutôt bien faites et planes.
Le dormant de la porte donnant dans le garage est à reprendre (le bois se casse et s'ouvre) mais pas de nouvelle ce qui est embêtant car la chape va bientôt être coulée.
Ils devront te la changer.
Même combat pour le BA13 dans le garage qui aurait dû être remplacé par du BA13 Hydro. Mais les bandes étant faite ça va être plus compliqué.
Dommage les memes erreurs ...
Mais couler ou non, dans le garage, tu as pas la chape non ? donc facilement corrigeable !
PS: ils ont bien changé le placo avec les bandes faites pour mon dressing
Concernant la cloison phonique, j'ai un doute sur sa conformité : double peau avec en seconde peau, mais uniquement d'un côté, une plaque phonique. Pourquoi il n'y a pas de plaque phonique de l'autre côté ? La aussi les bandes sont faites et la chape va être coulée...
Je ne sais pas du tout.
Comme dit plus haut, l'isolant à été posé, mais un truc me semble bizarre. En effet le film plastique qui est placé sous les rails et qui est censé remonter sur la cloison ne l'est pas systématiquement. Il l'est pour les contres cloisons mais sur les cloisons de séparations c'est pas systématique. Le doute m'habite çar pour moi se film est là pour éviter des remontées capillaires venant de la dalle sur la cloison
Tu as un isolant avec une bande isolante bleue comme une plinthes.
Il n'est pas mis chez toi ?
Bref, plein de points qui ne vont pas et plus le temps passe et plus ça va être compliqué que reprendre.
De mon côté j'ai continué les VRD : il manque plus qu'à combler les tranchées. Mais je ne le ferai que lorsque les eaux usées seront faites histoire de ne pas donner un coup de godet dans les gaines.
Du joli boulot de fait
Tu as du mérite, bravo !
Voilà où nous en sommes. Les choses avancent mais les défauts s'accumulent...
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou ça doit être la trappe de visite de la baignoire accecible depuis la pièce mitoyenne.
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou ça doit être la trappe de visite de la baignoire accecible depuis la pièce mitoyenne.
Et ils ne devraient pas être hydro les panneaux de support de la beignoire ?
Ne se passant pas grand chose et n'ayant surtout pas beaucoup de temps j'ai un peu mis de côté le récit...
Aujourd'hui je rattrape le retard !!!
Le rendez vous que nous devions avoir avec le plombier n'a toujours pas eu lieu. Si tout va bien ça devrait être demain. Mais je doute de son utilité, surtout que l'isolant a été posé : du coup, plus d'accès à la dalle.
Tu lui as parlé de la mise à la terre au fait?
Tu as eu un retour?
Les bandes ont été faites il y a un peu plus d'une semaine mais beaucoup de choses sont à reprendre mais dans l'ensemble elles sont plutôt bien faites et planes.
Le dormant de la porte donnant dans le garage est à reprendre (le bois se casse et s'ouvre) mais pas de nouvelle ce qui est embêtant car la chape va bientôt être coulée.
Ils devront te la changer.
Même combat pour le BA13 dans le garage qui aurait dû être remplacé par du BA13 Hydro. Mais les bandes étant faite ça va être plus compliqué.
Dommage les memes erreurs ...
Mais couler ou non, dans le garage, tu as pas la chape non ? donc facilement corrigeable !
PS: ils ont bien changé le placo avec les bandes faites pour mon dressing
Concernant la cloison phonique, j'ai un doute sur sa conformité : double peau avec en seconde peau, mais uniquement d'un côté, une plaque phonique. Pourquoi il n'y a pas de plaque phonique de l'autre côté ? La aussi les bandes sont faites et la chape va être coulée...
Je ne sais pas du tout.
Comme dit plus haut, l'isolant à été posé, mais un truc me semble bizarre. En effet le film plastique qui est placé sous les rails et qui est censé remonter sur la cloison ne l'est pas systématiquement. Il l'est pour les contres cloisons mais sur les cloisons de séparations c'est pas systématique. Le doute m'habite çar pour moi se film est là pour éviter des remontées capillaires venant de la dalle sur la cloison
Tu as un isolant avec une bande isolante bleue comme une plinthes.
Il n'est pas mis chez toi ?
Bref, plein de points qui ne vont pas et plus le temps passe et plus ça va être compliqué que reprendre.
De mon côté j'ai continué les VRD : il manque plus qu'à combler les tranchées. Mais je ne le ferai que lorsque les eaux usées seront faites histoire de ne pas donner un coup de godet dans les gaines.
Du joli boulot de fait
Tu as du mérite, bravo !
Voilà où nous en sommes. Les choses avancent mais les défauts s'accumulent...
Je suis de tout cœur avec toi
Bon courage
J'ai bien la bande en mousse bleue et aussi un film transparent collé dessus. Mais c'est le film plastique qui n'est pas remonté systématiquement...je demanderais demain avec tout le reste...
Pour la terre j'ai pas encore posé la question. Vu tous les autres problèmes plus urgent, j'ai pas envie de noyer encore plus le chef de chantier...
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou dans le place c'est la trappe de visite pour les évacuations et le robinet encastré de la baignoire. Elle sera dans le placard de la chambre (nivaux ni connu...)
Pour le BA 13 phonique, j'ai regardé le site Place et ils en mettent deux plaques de chaque côté... on en est loin, il en manquerait 3...
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou ça doit être la trappe de visite de la baignoire accecible depuis la pièce mitoyenne.
Et ils ne devraient pas être hydro les panneaux de support de la beignoire ?
Le truc jaune c'est la box encastrée pour l'alimentation en eau de la baignoire qui se fera sur le trop plein...
Concernant les panneaux de support, ce sont des carreaux de béton cellulaire et donc hydrofuge...
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou ça doit être la trappe de visite de la baignoire accecible depuis la pièce mitoyenne.
Et ils ne devraient pas être hydro les panneaux de support de la beignoire ?
Le truc jaune c'est la box encastrée pour l'alimentation en eau de la baignoire qui se fera sur le trop plein...
Concernant les panneaux de support, ce sont des carreaux de béton cellulaire et donc hydrofuge...
Cool le robinet encastré tu nous feras une photo fini je ne connaissais pas.
Pour les panneaux de la beignoire j avais ça dans mon ancienne sdb et ils étaient bleu pas blanc comme les teints.
Normalement hydro ils doivent être bleu comme le BA 13
C est qui ce truc jaune au milieu avec les tuyaux d eaux ?
Moi ce qui m'intrique c'est le trou dans le placo.
C'est pour faire une piece piscine a coté
PS: sinon je reviens pour ton placo phonique.
Qu'il ne soit que d'un coté me parait logique.
C'est comme dans la SDB, le BA13 hydrofuge est coté SDB et doublé par BA13 standard selon la piece jouxtant.
C'est en voyant l'image au dessus que j'ai eu ma réflexion.
Le trou ça doit être la trappe de visite de la baignoire accecible depuis la pièce mitoyenne.
Et ils ne devraient pas être hydro les panneaux de support de la beignoire ?
Le truc jaune c'est la box encastrée pour l'alimentation en eau de la baignoire qui se fera sur le trop plein...
Concernant les panneaux de support, ce sont des carreaux de béton cellulaire et donc hydrofuge...
Cool le robinet encastré tu nous feras une photo fini je ne connaissais pas.
Pour les panneaux de la beignoire j avais ça dans mon ancienne sdb et ils étaient bleu pas blanc comme les teints.
Normalement hydro ils doivent être bleu comme le BA 13
Ce sont les carreaux de plâtres qui sont de la même couleur que le BA13 et béton cellulaire n'as pas de couleur spécifique car naturellement hydro.
Aujourd'hui prise de mesures pour la pergolas Bioclimatique sur la terrasse. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème...
Pour le reste, l'électricien à commencé à placer les boites dans les pièces et pour le moment pas de massacre dans le placo. Par contre en regardant d'un peu plus près une boite, je me suis aperçu quelle la laine de verre sortait. Bizarre, l'isolation devait être exclusivement en aine de roche !!! Encore un truc à creuser avec le chef de chantier.
Concernant le plombier, il à redresser le tube de décompression du WC et placé des bouchons à toutes les sorties. Pour le dormant de porte, pas de nouvelles. Et pour le placo dans le garage, le chef de chantier m'a proposé d'appliquer un enduit hydrofuge, je lui ai répondu que ça ne placait qu'une barrière et qu'en aucun cas ça ne traitait "à coeur" l'âme de la plaque...
La suite au prochain numéro...
Aujourd'hui prise de mesures pour la pergolas Bioclimatique sur la terrasse. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème...
Pour le reste, l'électricien à commencé à placer les boites dans les pièces et pour le moment pas de massacre dans le placo. Par contre en regardant d'un peu plus près une boite, je me suis aperçu quelle la laine de verre sortait. Bizarre, l'isolation devait être exclusivement en aine de roche !!! Encore un truc à creuser avec le chef de chantier.
Concernant le plombier, il à redresser le tube de décompression du WC et placé des bouchons à toutes les sorties. Pour le dormant de porte, pas de nouvelles. Et pour le placo dans le garage, le chef de chantier m'a proposé d'appliquer un enduit hydrofuge, je lui ai répondu que ça ne placait qu'une barrière et qu'en aucun cas ça ne traitait "à coeur" l'âme de la plaque...
La suite au prochain numéro...
La classe !! la pergola Bioclim, mon rêve dans qq années peut être.
Il me tarde déjà de voir les photos ...
pour le reste, des points à reprendre en effet
Bon courage !!
Et pour le placo dans le garage, le chef de chantier m'a proposé d'appliquer un enduit hydrofuge, je lui ai répondu que ça ne placait qu'une barrière et qu'en aucun cas ça ne traitait "à coeur" l'âme de la plaque...
La suite au prochain numéro...
Ils ont tentés une nouvelle fois ça a marcher pour moi, mais avec toi ça risque de coincer
Second oeuvre > Autres
Par Ulhann le 05/06/2017 à 20h48
Bonjour,
Ne se passant pas chose dans la maison et étant très occupé, j'ai laissé un peu tombé le récit... Honte à moi !!!
Donc voilà où on en est :
- la dalle à été faite en début de semaine dernière, du coup le carreleur qui devait commencer cette semaine au plus tard ne le fera que la semaine prochaine.
- Le plaquiste est censé repasser cette semaine pour reprendre les zones du plafond afin que l'électricien puisse poser les points lumineux. Que de temps perdu sachant que depuis la pose des fourrures du plafond ce travail aurait dû être fait !
Idem pour le BA13 dans le garage qui n'a toujours pas verdi.
Le dormant de porte lui aussi n'a toujours pas été remplacé. Le chef de chantier ne veut toujours pas le changer et préfère refaire réparer par un menuisier. Il se propose même de faire la peinture. Mais je n'en veux pas et le coup de la peinture me fait penser à un camouflage...
- L'électricien lui n'a rien fait depuis très longtemps : il a juste posé des boites et encore elles n'y sont pas toutes. Le tableau n'est toujours pas posé...
- Côté extérieur, les gouttières et descente de toit ont été posées mais ce n'est pas du Dalalu... J'étais pourtant persuadé que ça devait être eux...
De mon côté la baignoire est posée et protégée, l'habillage place du WC est fait, ne reste plus qu'à fair elles bandes, le placard et un peu de faïence...
A l'extérieur, mon fil rouge est toujours d'actualité : j'ai quasiment fini de poser les piquets sur le muret pour le grillage...
Voilà où nous en sommes... et nous avons l'impression de reculer jour après jour...
Il y a un mois, nous avions comme date de livraison fin juin-mi juillet mais cette date s'envole. Notre but étant de faire la rentrée des enfants dans leur nouvelle école. Mais j'ai de plus en plus l'impression que ça ne va pas être faisable et ça m'énerve franchement. Surtout lorsqu'on voit qui ne se passe rien...Et que rien ne semble être fait pour que cela avance...
Bon courage!
Nous on a mit un gros coup de pression au conduc en lui disant clairement qu'on en avait rien à faire de ses excuses du genre "j'ai trop de chantier je n'ai pas le temps"(pas notre problème ça, nous aussi on a beaucoup de boulot mais on n'oserait pas dire ça à un client), ou encore "je ne vais quand même pas engueuler l'artisan s'il ne passe pas"(ben si!!! À quoi il sert sinon le conduc?) ou pire "ma direction me l'a demandé mais je préfère prendre du temps pour autre chose"(ça s'était pour la protection des poignées... ça fait plusieurs mois que sa direction lui demande mais bon, ce n'était pas une priorité on dirait, ça doit prendre trop de temps sûrement).
Bref, tout ça pour dire que le chantier avance surtout en fonction de l'implication du conduc. Si seulement il était plus pro actif plutôt que passif
Pour te réconforter, dis toi que nous il n'y a toujours pas l'isolant au sol, on est donc loin du coulage de la chape alors que le chantier a ouvert en même temps
33 Notre maison à St médard en jalles Construction d'une maison de plain pied de 132 m2 sur un terrain de 681 m2 a St medard en jalles, dans un lotissement de 9 maisons. C'est le constructeur ... St Medard En Jalles (Gironde)Par llilique177 mess.
33 Maison St Médard en Jalles R+1 constructeur Hello, Notre petit projet, pas easy car terrain triangulaire, chemin de 150m, mais terrain arbore en seconde ligne, avec un beau chene, et quartier super ... St Medard En Jalles (Gironde)Par tom&lili91 mess.
33 Notre maison à St Caprais-de-Bordeaux (33) Bonjour, Nous aussi nous avons decide de nous lancer dans l'aventure de la construction. C'est notre premiere maison. Nous souhaitons ajouter notre pierre ... St Caprais De Bordeaux (Gironde)Par Enoha&Kira386 mess.
33 Maison SudBordeaux-bicouche gravillonée Salut a tous, J'ai recemment decouvert ce site et je le trouve extra. J'ai particulierement suivi le post d'Umma le girondin et sa construction en cours ... GirondePar Treytin1274 mess.
33 Maison de plain pied RT2012 - 144m2 Bonjour a tous, Nous avons toujours reve d'avoir une maison. Depuis notre arrivee sur la region Bordelaise, nous avons regarde et visite des maisons anciennes ... GirondePar RETUOS329 mess.
33 Nouvelle vie dans le medoc Bonjour, je viens a mon tour vous presenter notre projet de construction sur Carcans dans la Gironde. Nous avons signe notre compromis de vente du terrain ... Carcans (Gironde)Par alanini154 mess.
33 Nouveau départ au sud-est de Bordeaux Bonjour, Deux ans apres notre arrivee a Bordeaux (a 900km de nos familles respectives), et apres la vente de notre ancien appartement, nous decidons de ... Cenac (Gironde)Par MarinaH361 mess.
Informations sur le projet : Type de travaux : Construction neuve Type de construction : Plain pied Style : Régionale / Traditionnelle Label énergétique : RT2012 Surface habitable : 100m² (4 pièces) Superficie terrain : 675m²