Bonjour

Notre maison sera situé a environ 45m du compteur posé en limite de propriété (a cause du chemin d'acces), quelle puissance suffisante faut il choisir pour etre tranquille?

On nous propose du 36kwatt triphasé mais seulement quand je vois le prix de l'abonnement (700€ environ) je prend peur
Peut on proceder differemment avec un compteur moins puissant et des cables de plus grosse capacité ou cela est il risqué?

Merci d'avance
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 200 message Annecy (74)
Bonsoir,
Pourriez vous décrire votre installation ( type de chauffage, surface habitable, besoins spécifiques...) afin que l'on vous donne notre avis ?
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
Bonsoir
alors voici quelques éléments
chauffage gaz
production ecs gaz aussi pas de ballon
surface habitable 144m2
besoin lave linge seche linge lave vaisselle congelateur four pas de plaque vitro deux ordi trois teles

est ce complet si non n'hésite pas a me le.dire pour que je te donne les précisions necessires
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
Merci par.avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 60000 message
Oui il faudrait en savoir plus parce que pour être en 36kva triphasé faut avoir une sacré installation quand même.

J'ai 80m² et je suis en tout électrique (même le chauffage) et je suis en 6Kva (bon c'est un peu juste mais ça passe).

La puissance du compteur est lié à la consommation de la maison, pas à la distance. La distance entre la maison et le compteur cela se règle en augmentant la section des câbles uniquement.

Il faut faire pour cela un calcul de dimensionnement que devrait pouvoir faire votre électricien. Ou sinon si on veut pas se prendre la tête il y a des abaques. Par exemple pour une installation 9KvA mono, avec du 16mm² on peut aller jusqu'a 54 metres.

Pour moi vous pouvez tourner avec 9KvA et si vous voulez etre tranquille 12KvA maximum. En mono a chaque fois.

Pour du 12KvA mono, il faudra en revanche monter a 25mm² de section, le 16mm² sera un peu juste
Messages : Env. 60000

 
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Pour moi vous pouvez tourner avec 9KvA et si vous voulez etre tranquille 12KvA maximum. En mono a chaque fois.

je confirme, ça semble suffisant vu la description! Biggrin
36kw triphasé, voit avoir un atelier avec des grosses machines electriques qui tirent du jus pour avoir besoin d'un tel abonnement.Sleep
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Allez Savoir !!!! (70)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Avec un équipement similaire (sauf le sèche-linge), je suis en 6kVA. Et il y a 2 ans, j'étais encore en 3kVA ! (mais ça disjonctait occasionnellement quand on ne faisait pas attention). Avec 9kVA, ça devrait déjà être royal.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir,

pas de chauffage elec, pas de CE elec, pas de plaques : 1 abo 6kVA suffit ; 9 kVA pourquoi pas, la différence à l'année n'est pas énorme , çà permettra de faire fonctionner en même temps : LL + SL + four + aspi + sèche-cheveux + fer à repasser et robot (faut être nombreux aux commandes ) Biggrin

bien penser à mettre un disj diff 500 mA type S en limite de propriété et un "normal" au tableau : le "normal" disjonctera avant le type S... çà évitera d'aller remettre le jus de nuit sous la pluie avec la lampe de poche.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vous confondez la puissance de raccordement et la puissance d'abonnement.

La puissance de raccordement qu'ERDF met en place peut être de 12kVA mono ou 36kVA tri.
La puissance d'abonnement, ce que vous voudrez en fonction de vos besoin et dans la limite de la puissance de raccordement. Vous la souscrirez ultérieurement et vous pourrez la changer à tout moment.

La seule question donc à vous poser est mono ou tri

Le tri à un intérêt si
- besoin de forte puissance (>14kW), ce qui n'est pas nécessaire pour une habitation standard, surtout avec chauffage gaz.
- branchement de grande longueur, ce qui n'est pas le cas avec vos 45m
- appareils fonctionnant uniquement en tri : machine outil, PAC...
Si aucune de ces conditions n'est remplie, le branchement mono s'impose.

Donc au vu des éléments que vous avez indiqué aucune raison de partir sur le tri.
Je ne sais pas qui vous a proposé cela

Par contre le dimensionnement du câble doit obligatoirement sa faire pour la puissance maxi, soit 12kVA.
Soit 2x35mm2 cuivre au delà de 42m.
C'est d'ailleurs normé depuis peu :

Attention donc à l'inexactitude de ce qui vous a été dit plus haut.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
Pour te repondre Carminas, les 36 kwatt triphasé sont marqués comme prescription erdf sur le certificat de non opposition de PC delivré par la mairie qui a du reprendre les indications de erdf pendant l'instruction de notre PC

Du coup si on part sur du 12kw mono avec cablage 35mm²,ne risque t on pas d'avoir des problemes avec le consuel plus tard?

Je profite de ma réponse pour vous remercier tous de vos conseils
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun problème à partir du moment ou vous avez demandé un raccordement mono
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Bourges (18)
Je ne sais pas si un raccordement mono a été demandé, je vais appeler mon MO

Sinon si je fais le bilan j'ai deux options pour du 30A

-un abonnement mono 12kwatt avec des cables de section 25mm²
-un abonnement tri 12kwatt avec des cables de section de 10 (ou plutot de 16?) mm²

Ai je bien résumé vos conseils?

Bon dimanche
Messages : Env. 300
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un abonnement de 12kVA ce sera 60A en mono ou 20 À en tri

Pour les câbles, 2x35 pour le mono, 4x16 pour le tri

Aucun intérêt de passer en tri dans votre cas
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 01h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir