Bonjour,

En passage en heures creuses, mon contacteur HP/HC se met a claquer et en meme temps le compteur electronique EDF. Ils essaient de s'enclencher.

A chaque claquement le cadran electronique du compteur EDF s'eteind et se rallumme toutes les 2s a 3s. J'ai comme l'impression qu'un relais a l’intérieur claque et essair de s'enclencher.

En mettant mon contacteur chauffe eau sur OFF le claquement du compteur continue, en coupant le disjoncteur 2A qui protege le contacteur et le disjoncteur 20A qui protege le chauffe eau, rien ne change.

Ma pac (chauffage) fonctionnait en meme temps que le passage en HC et en coupant celle ci, le compteur a cesser de clignoter. A ce moment la j'ai repasser le contacteur en position auto et tout fonctionnait normalement

J'ai changer mon contacteur HP/HC et la même chose.

Ce phenomene reapparait toujours en passage HC

Qui aurait une idée pour ce problème ?

Merci par avance
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 900 message Vosges
Bonsoir,tous les compteurs électroniques "clignotent".Plus la fréquence de clignotement est élevée,et plus la consommation est importante(en fait ça remplace le disque que l'on voyait tourner + ou- vite sur les compteurs electro mécaniques.Que le contacteur HC claque au passage en HC est normal(mais on doit entendre un seul"clac").Dans le compteur,il y a un relais qui envoie l'ordre au contacteur chauffe eau de s'enclencher,mais celui ci est trés silencieux.Si ce relais est défectueux,soit le chauffe eau ne s'enclenche pas,soit il fait la"mitraillette"(clac,clac,clac....)
Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Somme
Il ne sagit.pas du voyant lumineux qui indique la consommation a chaque impulsion, mais bien.le cadrant du compteur electronique. De plus le relais dans le compteur claque toujours. J'ai.appele edf et un technicien doit passer changer le compteur ou le relais. Ca serait un probleme connue.

cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cet appareil appartient à ERDF
Vous avez fait la bonne chose en les appelant.
Seul eux peuvent résoudre votre problème

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Landes
Bonsoir le compteur CBE est HS, il doit etre remplacé par Erdf. Son remplacement est pris en charge pour défectuosité matériel. Cdt
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Somme
Je viens de m'apercevoir que quand il y a plusieurs appareils qui fonctionnent en HC par ex: le four, le chauffage et le chauffe eau, à ce moment là le relais du compteur ainsi que le clignotement du cadran sont là.

trop de puissance est demandé en meme temps et cela influe sur le relais
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Landes
Le clignotement a peut être augmenté si il y a plusieurs appareil en route, mais ce n est pas ce qu'il vous génères se problème.
Le CBE est tous simplement HS il doit être remplacé par le technicien d'Erdf, et tout rentrera dans l 'ordre.
Seul votre cumulus est commandé par le CBE via les bornes C1 et C2 qui sont cachées derrière le capot du bas du Compteur, cet endroit n'est pas scellé par un plomb. L'idéale serait de déconnecter ses 2 fils (ils ne sont pas alimenté, contact sec uniquement) et de mettre votre cumulus en marche forcée, sur votre relais privatif ( tableau client) pour alimenter votre ballon dans les heures creuses. Car a force ça risque d'endommager celui ci... et attendre le passage du technicien Erdf qui doit le remplacer.

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Landes
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Somme
Compteur changé par l'agent ERDF et plus de probleme.
Messages : Env. 200
Dept : Somme
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parfait, merci pour le retour Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Esbly (77)
Bonjour,

Je me permets de immiscer dans cette conversation. J'ai le même problème avec le CBE visiblement et un technicien doit passer lundi. Par contre, j'ai des soucis qui peuvent être lié et j'aimerais savoir si c'est le cas.Effectivement, mon installation a 3 ans (construction) et mon contacteur jour/nuit a lâché... la résistance de mon chauffe-eau a fait cramé les fils une 1ere fois... puis la une 2e.. j'ai déjà donc du changer la résistance + sonde...Est-ce un effet domino relatif au problème du compteur EDF ou le pas de chance sur tout le matos ? Et, est-ce que je dois me plaindre à EDF et exiger de prendre en charge tous les frais relatifs ?

Merci par avance

Alexandre
Alexandre
Messages : Env. 10
De : Esbly (77)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 23 avril 2024 à 09h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
15
8

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir