Retour
Menu utilisateur
Menu

Problème de télérupteur dans maison ancienne de 1965... aie

Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 7.453 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
La phase est au 3
le neutre est au 1 (223 V entre les deux, c'est normal)
la "terre" est au 2 (et non le neutre, comme tu l'indiques) 42 V entre terre et neutre, c'est pas impossible sur une installation vétuste...

tu es sur ? elle fait quoi la terre ici? quelle utilité pour le télérupteur? ces 3 fils étaient bien sur l ancien telerupteur...

Par contre, ce que je te demande, c'est de repérer d'où partent chacun des fils qui arrivent à chacun des BP et où arrivent chacun des deuxièmes fils venant des BP[/quote]

ben, ça c est un peu dans le mur !!!!! et impossible à voir, juste que sur les bp il y a un fil gris et un vert/jaune avec 230v entre les 2
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Merci TDC, evidement ce ne sont pas les bp qui sont à quatre ou 3 fils, mais le montage.
Quant aux tensions mesurées, je ne les validerai pas si vite, présence des ampoules et des témoins lumineux.
Et je ne vois pas ce qu'une terre viendrait faire sur le branchement d'un télérupteur.
Si on a ph, neutre et terre au télérupteur, où se trouve le retour lampe et le retour poussoir
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Du relevé de tensions, on peut déduire que :
la phase est au 3
le neutre est au 1 (223 V entre les deux, c'est normal)
la "terre" est au 2 (et non le neutre, comme tu l'indiques) 42 V entre terre et neutre, c'est pas impossible sur une installation vétuste...

tu es sur? elle fait quoi la terre ici a l emplacement de l ancien télérupteur?... ce serait pas plutôt le retour des bp ou des lampes?

Par contre, ce que je te demande, c'est de repérer d'où partent chacun des fils qui arrivent à chacun des BP et où arrivent chacun des deuxièmes fils venant des BP[/quote]
ça, c est très impossible! je vois juste un fil vert/jaune et un gris sur les bp avec plus de 230v entre les 2...
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
kersu a écrit:Merci TDC, evidement ce ne sont pas les bp qui sont à quatre ou 3 fils, mais le montage.
Quant aux tensions mesurées, je ne les validerai pas si vite, présence des ampoules et des témoins lumineux.
Et je ne vois pas ce qu'une terre viendrait faire sur le branchement d'un télérupteur.
Si on a ph, neutre et terre au télérupteur, où se trouve le retour lampe et le retour poussoir


ben... c est bien ce que je pensais.... c est ben compliqué tout ça, hein? 3 jours que j y suis dessus !


merci en tout cas de vous pencher sur le problème!
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
En plus dans cette maison la terre n est pas verte et jaune
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
kersu a écrit:Pour repérer les fils :
Tu prends un testeur et tu te mets au tableau sur un neutre, tu testes les fils, quand tu auras une tension, tu auras la phase
Un de fait, il t'en reste 2
Tu en prends un que tu branches sur la phase
S'il ne se passe rien, c'est le retour bp
Si ta lampe s'allume, c'est le retour lampe

Le legrand 49120 ne marche pas avec neutre au bp, il faut utiliser le Mang
Phase en A1
Pontage A1 / 1
Retour BP en A2
Retour lampe en 2


Fais cela et donne des nouvelles
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
kersu a écrit:Pour repérer les fils :
Tu prends un testeur et tu te mets au tableau sur un neutre, tu testes les fils, quand tu auras une tension, tu auras la phase
Un de fait, il t'en reste 2
Tu en prends un que tu branches sur la phase
S'il ne se passe rien, c'est le retour bp
Si ta lampe s'allume, c'est le retour lampe

Le legrand 49120 ne marche pas avec neutre au bp, il faut utiliser le Mang
Phase en A1
Pontage A1 / 1
Retour BP en A2
Retour lampe en 2


? je mets en contact un des deux fils qui restent avec une phase piquée ailleurs? et puis l autre? c est dangereux non? surtout que j ai 230 v qui passe aux bp..

essayé le mang mais vu que je ne suis pas sure des fils, rien ne marche, et ce avec plusieurs branchements différents!
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Penmarch (29)
Tu auras déjà repéré la phase en 1
Si tu es inquiet, débranche un fil sur chacun de tes poussoirs, tu seras vraiment sur de ne pas avoir de retour.
C'est vrai que vu les photos, ton install est légèrement très vetuste.
Qd tu auras repéré tes fils, branche le mang comme je te l'ai dit et pas le Legrand.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Penmarch (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
[quote="kersu"]
kersu a écrit:Pour repérer les fils :
Tu prends un testeur et tu te mets au tableau sur un neutre, tu testes les fils, quand tu auras une tension, tu auras la phase


Fais cela et donne des nouvelles





voila un bout de fait...
https://www.dropbox.com/sc/336e43wy0l7xj7s/AAD1Xu5cM98fG97irT27JozTa


et puis ?
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
[img]https://www.dropbox.com/s/cyi5jsj99y193c6/2014-11-26%2015.16.39.jpg?dl=0[/img]
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
kersu a écrit:Tu auras déjà repéré la phase en 1
Si tu es inquiet, débranche un fil sur chacun de tes poussoirs, tu seras vraiment sur de ne pas avoir de retour.
C'est vrai que vu les photos, ton install est légèrement très vetuste.
.


oui la phase est bien sur le fil 3 tout vert.... ? donc je mets en contact direct les 2 autres fils un après l autre avec la phase de la prise qui vient de me servir à repérer la phase du télérupteur, c bien ca?
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
Ou alors c est plutot le fil gris n 2 (du telerupteur) que je dois mettre en contact avec le 3 vert de la phase (du telerupteur) pour voir si ca allume les lampes? ;
c est ca je crois ....
...car j ai essaye avec la phase de la prise à cote et tout a disjoncte meme sans le plomb de protection du telerupteur....

je l aurais un jour je l aurais!!!!
j attends ta repnse Kersu j ai un peu peur de faire d autres betiiises!
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 50 message Le Cailar (30)
;;;; bon! je trouve les réponses seule, je fais des progrès! j ai mis les *2 fils en contact et eureka ca marche la lumiere s allume !!! donc le gris 2 est retour lampes! reste plus qu'a brancher le telerupteur...
Messages : Env. 50
De : Le Cailar (30)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
2
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir