Bonjour , après moultes et moultes recherches et prises de renseignement , le moment est venu de se lancer.
Nous attaquons la rénovation intégrale (+ extension) du circuit électrique de notre maison (maison de fin des années 50). Plutôt que de "bricoler" nous avons donc pris le parti de tout refaire de A à Z et c'est donc avec beaucoup d'appréhension et encore pas mal de questions qu'on se lance dans cette aventure qui promet d'être épique.
On va donc y aller pas à pas en essayant de vous donner un max de détails avec photos à l'appui en éspérant pouvoir ainsi profiter de vos précieux conseil et avis.
Petit récapitulatif pour commencer:
La maison comporte 3 niveaux
1/sous-sol (intégral , enfin toute la surface de la maison quoi )qui est divisé en 2 parties , une partie garage et une partie "débarras/cave" + chaufferie/buanderie
2/RDC qui comptera à terme 2 chambres , 1 salon+salle à manger+ cuisine (tout ouvert) , 1 SDB , 1 WC
3/les combles qui sont d'ores et déjà isolées et qui a terme devraient devenir un grand espace lecture/salle de jeu/espace films, de la détente quoi
Parlons peu mais parlons bien , voici donc la première étape (qui nous donne déjà du fil à retordre et nous procure des nuits bien agitées

)
LE PLACEMENT/IMPLANTATION DE L'ENSEMBLE ETL+GTL
voici donc une photo de ce à quoi ça devrait ressembler et les questions qui vont avec:
Nous sommes donc ici au sous-sol dans la partie garage
et voici "le projet" pour le moment
J'imagine donc faire un ETL "maison" (bois ou placo) fermé par une porte dans le quel sera installé une CTL
(en rouge)
La partie supérieure (en violet ) sera un caisson avec une porte/trappe dans lequel vont partir mes alimentations par le plafond + mur derrière l'ETL + chemins de cables (pour alimenter la partie sous-sol et acheminer les gaines du RDC se situant trop loin pour les faire passer par le dessus de l'ETL
Le but est que ce soit le plus propre possible et SURTOUT aux normes donc n'hésitez pas si quelquechose vous choque
Passons aux problèmes/questions que tout cela amène si vous le voulez bien
1/Comme on peut le voir sur la photo , je fais un décrochement pour ne pas inclure les deux tuyaux sur la gauche (chauffage salon) mais que mon ETL plaque au mur côté fenêtre , c'est admissible ou mieux vaut arrêter mon ETL à cet aplomb ? (le petit espace qui sera perdu entre le mur et l'ETL m'attriste un peu si je fais comme ça )
2/L'histoire du "caisson" , bonne ou mauvaise idée ?Il fait office de "cornet" Le but est que ce soit le plus propre possible aussi bien à l'extérieur de l'ETL comme dans la partie ou se situe la CTL . Il me permet également de mettre en oeuvre le point 3 que voici :
3/Les chemins de câbles: ce n'est pas le moins cher mais ce qui pour moi sera la plus pratique, le plus simple et le plus propre à mettre en place pour la partie garage tout en me permettant de ne pas trop galérer au RDC pour passer mes gaines par la dalle et les ramener tout simplement au caisson de l'ETL, bonne ou mauvaise idée ? On est dans les clous vis à vis du consuel ou c'est carrément du délire et c'est inacceptable ?
4/ la terre : pour le moment on a pas de
mise à la terre mais c'est bien sûr prévu dès les beaux jours , du coup là dans ma petite tête je passe ma tresse à travers le mur de gauche (dans une gaine bien sûr) et je mets et je mets ma barrette dans l'ETL puis je relie au futur tableau , good ?
(question subsidiaire: comment faire passer mon cable de terre dans la CTL ? j'ai cru comprendre qu'y faire une découpe n'était pas très bien vu... même si c'est fait proprement avec une goulotte ?)
Ou bien je coule une petite "marche" au sol pour y faire passer ma terre mais du coup la barrette dans la CTL c'est pire non ?
5/ (et dernier point mais pas des moindres) mise en place des futurs éléments CTL + Tableau(le coffrage bois en place est à 1,80 , donc le futur tableau sera en dessous et hop , je suis bon dans la norme , si tout pouvait être si simple...

) :
Pour le moment je me vois tout simplement poser ma CTL et mon futur tableau , le brancher au DB et alimenter l'ancien par le nouveau (euh , je suis clair là ?) histoire de tirer mes lignes au fur et à mesure , jusqu'à ce que plus rien ne soit connecté à l'ancien et zou , du balai, mais voilà :
Ce "coffre en bois " sur lequel est fixé le DB , le compteur (en triphasé, ancien travailleur agricole avant nous) et un autre élément scellé (plombé) subtilement noté par un "?" m'empêchent de poser ma CTL du sol au plafond (ou plutôt au caisson) et là je ne pense pas me tromper en disant que je n'ai absolument pas le droit de toucher à ces éléments , donc comment faire ? appeler EDF pour les déplacer ? Changer tout mes plans je ne peux rien faire dans cette configuration ?
Voilà , je pense avoir fait le tour de tout ce qui me travaillait pour cette première étape qui n'est vraiment pas la plus simple je trouve (vivement que je fasse des trous et que je tire des câbles , ça détend)
Je m'en vais de ce pas préparer le schéma unifilaire de l'installation que je vous ferai bien entendu suivre dès qu'il sera prêt .
Merci d'avance pour vos réponses/remarques