Retour
Menu utilisateur
Menu

Attestation consuel et préparation visite (questionS) Résolu

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.352 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Bonsoir,
Je suis en train de préparée la visite du consul et donc, de remplir l'attestation.
Et j'ai plein de questions dont certaines avec des réponses, mais avec un doute.

1/ Prises GTL (GTL dans le cellier/buanderie)
Je comptabilise bien les prises dans le total des prises de la pièce.


2/ Nb total des prises
Les avis divergent sur les forums, certain indique le nb de prises total, d'autres le nb comme dans la norme. Je pensais indiquer comme c'est comptabiliser dans la norme.


3/ 2nd sdb non réalisée :
Cette pièce n'est pas encore faite et ne le seras pas avant quelques années. Pour l'instant, c'est le dressing de notre chambre. Le renfoncement pour la douche est fait et clairement définie (pas de porte, mais de toute façon, il n'y en auras pas) les sorties de douches et pour le lavabo sont en place, raccordé mais les vannes sont coupée. la sortie de cable pour le radiateur est en place, mais pas de radiateur avant que la sdb soit faite. Je respecte tout bien comme il faut au niveau des normes et des volumes.
Donc, le compte ca comme une sdb on non ?
Pour la sortie de cable, je remplace ça par une prise normale en la déclarant comme tel ou je met la sortie de cable. Si je met une sortie de cable, dois-je avoir un sèche serviette en place ?

4/ Circuit chauffage sans radiateurs.
J'ai des circuit pour le chauffage de prévu, mais je n'aurais jamais de radiateur (poêle bois). J'en ai quand même prévu au cas ou la maison n'était pas aussi performante que prévue ou en cas de viellesse (mais je ferais tout pour éviter). Sur ces circuit, j'ai tout les disjoncteur et tout bon. Mais je met quoi dans la déclaration ? nombre = 1 et puissance = 0 ??

Voila tout pour le moment,
Merci d'avance.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Oui

2/ Nombre de prise réel.
On se fiche ici de la règle de décompte du nombre de prises par circuit.

3/ Difficile à dire si le consuel le considérera comme une sdb.
Personnellement je ne le compterait pas comme tel
Pour le sèche serviette mettre une sortie de câble et comptez comme un circuit chauffage

4/ Mettre des sorties de câbles et décompter comme du chauffage (l'installation au tableau, doit être dimensionnée en conséquence)


@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Carminas a écrit:
1/ Oui


OK, merci, c'est bien ce que je pensais


Carminas a écrit:
2/ Nombre de prise réel.
On se fiche ici de la règle de décompte du nombre de prises par circuit.


OK, c'est ce que tu disais dans d'autres post.
En y réfléchissant, c'est logique car vu qu'on ne précise pas le nombre ce qu'alimente chaque circuit, le consuel ne peut vérifier le nb max de prise par circuit. On peut tès bien avoir un circuit qui alimente deux pièce ou deux circuit qui alimente une pièce.

Carminas a écrit:
3/ Difficile à dire si le consuel le considérera comme une sdb.
Personnellement je ne le compterait pas comme tel
Pour le sèche serviette mettre une sortie de câble et comptez comme un circuit chauffage

A part la réservation dans le sol de la future douche et les sorties d'alimentation en eau, rien ne laisse penser que c'est une sdb. Je vais la comptabiliser comme un dressing de la chambre parentale.
De toute façon, s'il vérifie et compte ça comme une sdb, je suis clean quand même au niveau des volumes.

Carminas a écrit:
4/ Mettre des sorties de câbles et décompter comme du chauffage (l'installation au tableau, doit être dimensionnée en conséquence)

A part dans la sdb du haut, j'ai laisser les câbles dans les boites de dérivation avec des wagos et j'ai fermé la boite avec un obturateur qui se visse. Une vrai sortie de cable va faire moche surtout sans radiateur.
Tu penses que c'est bon comme j'ai fait ? ou dois-je jouer la sécurité et mettre des sorties de câble et les enlever après. de toute façon, je n'aurais pas de radiateur.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Du moment que c'est dans une boite fermée c'est bon.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Et niveau attestation, je rempli comment au niveau puissance ? vu que je n'ai pas de radiateurs.

Autre question :
5/ Prises commandées
D'après la norme, ces prises sont protégé comme des PL sur un 16A.
Dois-je les comptabiliser comme dans les PL aussi ?

6/ Volets Roulants
On les renseignes où ? Doit-on les renseigner dans le nombre de prise, ou est-ce qu'on les comptabilise pas sur l'attestation ?
Ca doit être comme les sorties de cable, on ne les comptes pas .

7/ Prises circuit spécialisé
Qu'en est t'il des prises spécialisé (ex VMC sur un 2A), on les comptes ou ?
A priori, on les comptes comme des prises classique. Toutes les prises rentrent dans la case 16A, le calibre n'est donc pas celui du disjoncteur, mais celui de la prise.
Vous confirmez ?

8/ Alimentation pour le futur jardin (PL et prises étanche)
Pour l'instant, j'ai le différentiel et les disjoncteurs pour la future allié des équipement de jardin. Abris, PL et PC et les câbles qui arrivent dans une grosse boite de dérivation dans le garage. Bien sur, wago en bout de chaque câbles en attente.
Mais rien ne sera fait dans l'immédiat.
Si j'ai bien compris la logique, je ne prend rien en compte car rien n'est utilisé. Par contre dans la partie "Nombre et Section des Circuits" je les comptabilise bien.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous ne mettez rien au niveau de la puissance des radiateurs

5/ Comme des PL

6/ On ne les compte pas, sauf dans le nombre de circuit

7/ Vous mettez le nombre de prises du logement que ce soit des circuits spécialisés ou pas
Les circuits type VMC sont à compter dans le nombre de circuits

8/ Oui c'est cela

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Ca m'enlève pas mal de doute. J'ai plus qu'a renvoyer mon attestation. Terminer 2 petites bricoles et croiser les doigts.
Encore merci Carminas
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
9/ Cable applique en attente.
Encore une question, j'ai prévu dans ma future sdb qui n'est pas encore faite (voir question 3) une applique pour l'armoire de toilette.
Actuellement le câble est tiré du tableau électrique jusqu'a sont emplacement. Il est en attente dans le vide technique derrière le fermacel avec des wago au bout. J'ai pas mis le boitier applique DCL (que j'ai) car j'attend de voir ou sera l'armoire de toilette.
Dois-je obligatoirement percer pour mettre l'applique DCL ?
Puis-je laisser ça comme ça ?
Le consuel peut-il me demander de vérifier si les wagon sont bien là ? (difficile sans percer)


10/ Sortie de cable en volume 2
Un sèche serviette de sdb (classe 2) se trouve en volume 2, jusqu'à là, c'est bon. Mais pour la sortie de câble qui est aussi en volume 2.
Je suis équipé en Legrand Céliane.
Dois-je mettre l'enjoliveur pour le passage du consuel ?
Si oui, un classique passe ou dois-je mettre l'enjoliveur IP44 ?


11/ Consuel
Dernière question, le consuel semble faire peur à beaucoup de monde, j'ai entendu dire qu'il était grand avec de grandes dents pointues, des griffes et qu'il mangeai les petits enfants. Pensez vous que je doive éloigner mes enfants quand il viendra ?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Pont à Mousson (54)
Bon, le consuel est passé ce jour.

Résultat de la visite : TOUT EST NICKEL
Il a regardé le tableau électrique : NICKEL
Il a testé la terre de quelques prises : NICKEL
Il m'a demandé de démonter un sport : NICKEL
Vérifié les volumes de la sdb. NICKEL
Vérifié que mes spots 230V était bien IP23 dans la sdb : NICKEL
Il a quand même remarqué l'interrupteur de la sdb non étanche en volume 2 de la sdb. Mais c'est de la domo, donc bus 27V. La norme dit ok si < à 30V donc : NICKEL
Vérifié la terre : 5 Ohm, donc NICKEL (j'aurais pu faire mieux )
Si, un léger pb : Le cable de terre était mal serré sur la barrette de terre. (en fait, malgré le cable de 16 carré et un serrage a fond il restait du jeu) j'ai refait le serrage de suite et NICKEL.

Bref, je crois que mon installation est NICKEL en somme. Suis super content, pas mal de stress ces derniers jours. Je décompresse.
Au final, visite très sympa. bien discuté, y'avais pas de quoi en faire tout un fromage finalement.

Merci a tout ceux qui m'on aidé tout au long de mon installation électrique et tout particulièrement Carminas qui est une vrai bible sur patte.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Pont à Mousson (54)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations à vous, c'est vous qui avez fait tout le travail.Biggrin
Et merci pour le retour Wink
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Montpellier (34)
Bonjour,
Contente pour toi que cela se soit bien passé, c'est vrai qu'on a peur de tous ces contrôles..
pour nous c'est bientôt...et merci aux personnes du forum , cela nous aide bien...
Messages : Env. 20
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 18h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir