Problème de perte de température d'un bout à l'autre de la maison

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 351 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour à tous,

j'espère ne pas m'être trompé d'endroit pour mon post.

je vous détaille la situation.
Je viens de faire construire une maison de plein pied sur vide sanitaire en Bourgogne, j'ai une pompe à chaleur air/eau atlantic (ECS et planché chauffant).
j'ai réglé l'ECS de la PAC au max 65° (le tuyau de sortie de la PAC est bien brulant) et j'ai testé la température de l'eau:
- au robinet de la cuisine (à 5m de la PAC)= 42°
- aux robinets des vasques et douche à l'autre bout de la maison (13m de la PAC)= 35°

Une perte de 30° me parait énorme.

La désserte de plomberie se fait en tuyaux PER via le vide sanitaire (un départ différent par robinet).

Ces baisses de températures correspondent à une vague de froid la semaine dernière (coïncidence?).

J'ai coupé l'arrivé d'eau froide du mitigeur tout de suite à la sortie de la PAC sans amélioration.

Je deviens fou à force de chercher la cause possible. Au secours.

Merci d'avance pour votre aide.
Messages : Env. 10
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de plomberie...

Allez sur la page devis plomberie de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des plombiers de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonsoir

Laurent_21 a écrit:...
reglage PAC au max 65° (le tuyau de sortie de la PAC est bien brulant) et j'ai testé la température de l'eau:
- au robinet de la cuisine (à 5m de la PAC)= 42°
- aux robinets des vasques et douche à l'autre bout de la maison (13m de la PAC)= 35°
...

si le DTU dit "8m max" il y a une raison...

Laurent_21 a écrit:
La désserte de plomberie se fait en tuyaux PER via le vide sanitaire (un départ différent par robinet).

Ces baisses de températures correspondent à une vague de froid la semaine dernière (coïncidence?).....

devine

et ces tuyaux dans le VS : sont-ils isolés ? correctement ?

pour moi, l'installation est en défaut, voir peut-être avec AAMOI si ça peut passer en GPA car le cst risque de faire la grimace.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 10 message Dijon (21)
Merci pour ta réponse rapide.
Je vais contacter mon constructeur car je me souviens qu'ils avaient parlé d'une nourrice qu'ils n'ont pas installé en nous disant qu'ils n'y en aurait pas besoin. Je leur parlerai aussi de l'isolation des PER.
Messages : Env. 10
De : Dijon (21)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 04h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir