Alimentation tableau secondaire

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.418 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Bonjour à tous,

dans le cadre de ma rénovation de maison, je refais toute l'électricité, et j'envisage de faire un tableau cave + RdC, puis à l'étage, un second tableau étage + combles (futur 2ème étage). Je me pose la question de comment raccorder mon second tableau au tableau principal qui sera à la cave ?
Je pars directement des borniers de la cave, et donc je fais comme si l'ID de second coffret était dans le coffret de la cave en terme de câblage. Ou alors je protège la ligne dès le départ du tableau de la cave en partant d'un disjoncteur 32A ou plus derrière un type AC, et j'alimente comme cela mon second tableau ?

Et un peu le même problème, mais pour alimenter la garage cette fois, à environ 5 mètres de la maison. La liaison sera sûrement souterraine. Je pars direct du bornier du tableau principal, ou cette fois je protège la liaison, d'ailleurs comme ça je peux la couper si y'a besoin. Et si je la protège, je pars d'un disjoncteur 32A derrière un type AC ? Sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de puissance consommée dans ce garage !!

En vous remerkiant.

Ludo
Messages : Env. 70
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Hyeres (83)
je ne suis pas certain de ma réponse mais pour moi
je me suis servis d'un petit tableau vide comme boitier de raccordement, je l'ai mis sous mon tableau d'arrivée principal dans ma GTL
je me suis servis des borniers de celui ci sans passer par les inter diff A ou AC
et ensuite , je me suis monté un tableau secondaire
le souci c'est ou mettre le 500 mA
si tu en mets qu 'un ça disjonctera là
après je ne peux pas t aider plus , je ne suis pas assez calé
Messages : Env. 500
De : Hyeres (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Tout dépend de la puissance dont vous avez besoin, sachant que le cable de liaison entre vos tableaux doit être protégé contre les surintensités.

Cette protection dépend de la section du cable. Elle peut être assurée :
- soit par le Disjoncteur de Branchement EDF en fonction du calibre max de celui-ci
- soit par un disjoncteur dédié de calibre approprié.

Voici les protections maximales à prévoir en fonction des sections de câble utilisées :
- 25² : DB de calibre max 90A
- 16² : Disj 63A (14,4 kW) ou DB de calibre max 60A
- 10² : Disj 40A (9,2 kW) ou DB de calibre max 45A
- 6² : Disj 32A (7,3kW)
- 4² : Disj 25A (5,7kW)

L'alimentation de ce cable se fait directement à partir des borniers du tableau de répartition principal.


Il doit y avoir une coupure d'urgence dans le tableau divisionnaire (sauf si le disjoncteur de branchement est à proximité).
Cette coupure d'urgence peut être assurée par :
- l'interrupteur différentiel s'il y en a qu'un seul sur le tableau divisionnaire,
- un interrupteur sectionneur s'il y a plusieurs interrupteurs différentiels sur le tableau divisionnaire.

Voir cet exemple dont vous pouvez vous inspirer :



@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Parfait, comme ça je sais comment partir, merci bien.
De plus, ton exemple correspond exactement à mon installation.
Seul bémol : mon deuxième tableau divisionnaire sera dans le garage, et le câble 6² serait sous-terre. Y'a-t-il des précautions à prendre, outre une gaine spéciale et le grillage au dessus ?
Messages : Env. 70
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour la liaison enterrée: câble type R2V sous gaine enterrée à 50cm avec grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
Merci pour ces réponses.
C'est fait pour le 1er tableau divisionnaire, mais pour le 2nd on attendra de refaire le jardin...

Ludo
Messages : Env. 70
De : Maisons-alfort (94)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Somme
J'ai un tableau principal et un secondaire avec tous ces élèments :

[FONT=Calibri]RDC : Tableau principal[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]Inter différentiel 30 mA/40A Type A[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Buanderie[/FONT][FONT=Calibri]20[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Lave linge[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]Inter différentiel 30 mA/40A Type AC[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Buanderie[/FONT][FONT=Calibri]20[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Séche linge[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Prises de Courant[/FONT][FONT=Calibri]Buanderie, SdB, Chambre Parents et Bureau[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Prises de Courant[/FONT][FONT=Calibri]Salle - Salon[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Prises de Courant[/FONT][FONT=Calibri]Bureau (int.), Couloir, Salle (Int.)[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]10[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Points lumineux[/FONT][FONT=Calibri]Buanderie, SdB, Couloir, Extérieur[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]10[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Points lumineux[/FONT][FONT=Calibri]Chambre parents, Bureau, Salle, Salon[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]1er étage : Tableau secondaire[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]Inter différentiel 30 mA/40A Type A[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Cuisine[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]32[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Cuisson Plaque[/FONT][FONT=Calibri]6 mm²[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]Inter différentiel 30 mA/40A Type AC[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]2[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]VMC[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Cuisine[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]20[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Lave Vaisselle[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Cuisine[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]20[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Four électrique[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Cuisine[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Prises de Courant[/FONT][FONT=Calibri]Cuisine[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Prises de Courant[/FONT][FONT=Calibri]Chambre Flora[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Points lumineux[/FONT][FONT=Calibri]Chambre Cyril[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]10[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Points lumineux[/FONT][FONT=Calibri]Chambres[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]10[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Points lumineux[/FONT][FONT=Calibri]Couloir, SdB, Escalier, Extérieur[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri]Inter différentiel 30 mA/40A Type A à immunité renforcée[/FONT][FONT=Calibri][/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]Cave[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri]16[/FONT][FONT=Calibri]A[/FONT][FONT=Calibri]Congélateur[/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT][FONT=Calibri] [/FONT]

Entre le principal et le secondaire, j'ai tiré un 6², mais que dois je mettre au départ de ce 6² ?
Pourriez vous me donner la réference de ce qu'il faut mettre et me dire où je peux trouver cela, si c'est pas en "grande surface brico" (classique !
Merci pour tout et pardonnez ma naïveté..........
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Somme
Rebonjour,

Il y a dans le tableau principal :
Inter différentiel 30 mA/40A Type A puis 1 20 A lave linge
Inter différentiel 30 mA/40A Type AC avec 1 20A séche linge, puis 1 16A PC, puis 1 16A PC, puis 1 16A PC, puis 1 10A Point lumineux, puis 1 10A Point lumineux

Il y a dans le tableau secondaire:
Inter différentiel 30 mA/40A Type A puis 1 32 A plaque de cuisson induction (alimentées en 6²)
Inter différentiel 30 mA/40A Type AC avec 1 2A VMC,1 20A lave vaisselle,1 20A Four électrique, puis 1 16A congélateur, puis 1 16A PC, puis 1 16A PC, puis 1 10A Point lumineux, puis 1 10A Point lumineux

Rappel le secondaire est relier au principal avec du 6² !
Le compteur EDF est un 6 kVA

Merci encore.....
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
un fil 6mm² ce protege avec un disjoncteur 32A maximum

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 20h28
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir