Bonjour, je cherche des renseignements.

J'ai le cas dans ma commune de personnes voulant agrandir leur habitation. Une partie de leur terrain et de leur maison se trouve dans une zone a risque du PPR classée G1 ( glissement de terrain, niveau faible).
La DDE demande une etude geotechnique.

Quelqu'un saurait il de quel type d'etude il sagirait. Dans les G0, G11, G12 et autres, je my perd...

Hervé, adjoint a l'urbanisme.
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

57 839 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Membre super utile Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
La G12 est à mon avis la plus adaptée.
Maître d'oeuvre - CSPS
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 20000
De : St Pierre Les Nemours (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 10 message Grenoble (38)
Tres bien, merci, je vais me renseigner sur la G12.
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
G12 : c'est la totale
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 10 message Grenoble (38)
alors c'est parfait. Je vous donne pour info ce qu'impose l'etude geotechnique (cahier des charges sommaire) correspondant a ce type de risque dans le PPR:

- Instabilité due aus terassements ( deblais-remblais) et aux surcharges: batiment, acces,


- Conception des reseaux et modalités de controle ulterieur a mettre en place, avec prise en compte du risque de rupture de canalisation inaptes a resister a des mouvements lents du sol.


- En l'absence de reseaux aptes a recevoir les eaux usées, pluviales et de drainage, entrainant leur rejet dans un exutoire superficiel, impact de ces rejets sur ce dernier et mesures correctives eventuelles (ex: maitrise du debit).


- Definition des contraintes particulieres pendant la durée du chantier (terassement, collecte des eaux).


- le cas echeant, une etude des structures du batiment pourra completer l'etude geotechique.


Voila, voila, en esperant que mon sujet servira a d'autres...


Hervé, Adjoint à l'urbanisme
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 12h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide : diviser son terrain
Guide : diviser son terrain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Annonces de terrains
Annonces de terrains
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir