Bonsoir,

j'avais cru comprendre que les scellements chimiques étaient possibles en dehors des zones sismique mais je vois qu'il faut nuancer cette possibilité avec les poteaux ou cela ne semble pas aussi simple (enfin pour moi) .

Dans mon cas toutes les attentes ont bien été posées, sur les angles et tout le poutour, mais pas pour les 4 semelles isolées et cela pourrait poser un pb au cabinet d'étude qui pourrait ne pas vouloir accepter d'assurer la prestation faite par le constructeur.

qu'en pensez vous ? poteaux sur semelle isolées compatible avec scellement chimique ??

si il faut casser pour refaire , on casse juste au niveau de la semelle isolée, ou toute les fondation ??

Merci

Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Eure
Tu confonds chainage sismique et poteaux.

Dans une structure anti-sismique simple (par exemple en construction individuelles) la structure est contreventée uniquement par des palées de contreventement situées dans les murs extérieurs. D'où l'utilité des chainages sismiques et de l'obligation de les ancrer correctement. Les quelques poteaux isolés ne participent pas au contreventement. Il est donc tout à fait concevable (et autorisé) de faire du scellement chimique.

Il n'en serait pas de même dans une structure poteaux/poutres (grands immeubles, par exemple) où l'ossature anti-sismique est constituée souvent, justement, par les poteaux et les poutres.
De préférence, passez par le forum pour exposer vos problèmes. Réservez les MP aux cas plus "intimes"

.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Eure
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Merci, encore, Tournesol pour ces précisions ça me rassure vu la situation, d'autant qu'avec la liquidation de mon ex constructeur et la reprise par un nx constructeur, ce dernier laissait entendre un possible refus du cabt d'étude (stardarm) d'assumer , du fait du manque des attentes ...et donc ++ de complications si il fallait casser les fondations
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 500
De : Ile De France (92)
Ancienneté : + de 16 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
3

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir