Pente d'une canalisation tout à l'égout

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.198 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Aix (13)
Salut à tous,

Qui peut me renseigner sur la façon de creuser une tranchée (profondeur) pour une évacuation de tout à l'égout avec les données suivantes:
Point haut: côte 116
Point bas :côte 110
Distance totale 75 m
avec 6 points intermédiaires
Distance entre chaque point intermédiaire et altitude connue.
PVC 120
niveau de fil d'eau= 0,40m
Pente théorique totale= 8%
pente moyenne???

Merci de votre aide.

RV
Messages : Env. 10
De : Aix (13)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Renatoleska
Pour une pente correcte en assainissement il vous faut minimum 1,5% de pente, 2% est optimum alors 8% c'est les chutes du Niagara Par contre vous notifiez que vous faite 6 point ? vous voulez dire regard?
Il ne vous en faut pas temps sur 75 mètres 3 regards PVC vous suffise pour pouvoir déboucher en cas de problème.
Par contre attention au coudes n'utilisez que du coude avec un angle maximum de 45° sinon vous risquez d'avoir des pertes de charges dans le temps (risque de colmatage)
Cldt Panda24
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Bonsoir Renatoleska
Pour une pente correcte en assainissement il vous faut minimum 1,5% de pente, 2% est optimum alors 8% c'est les chutes du Niagara Par contre vous notifiez que vous faite 6 point ? vous voulez dire regard?
Il ne vous en faut pas temps sur 75 mètres 3 regards PVC vous suffise pour pouvoir déboucher en cas de problème.
Par contre attention au coudes n'utilisez que du coude avec un angle maximum de 45° sinon vous risquez d'avoir des pertes de charges dans le temps (risque de colmatage)
Concernant la profondeur, a vous de voir, minimum 20 cm de terre sur terrain libre,habituellement c'est du - 40 à - 50 cm (attention au passage de véhicule)
Cldt Panda24
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Dordogne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Bonsoir,

Donner le profondeur de terrassement, non, sans connaitre la profondeur de sortie des canalisations au niveau de la maison et la profondeur du tabouret de raccordement.
Sinon, la pente moyenne pour un raccordement gravitaire des eaux usées est de 2 à 4%, sans jamais descendre en dessous de 1% ni au dessus de 4%)
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le dimanche 07 avril 2024 à 12h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir