Réglage résille au sol

Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 36.138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
16
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Grenoble (38)
J'ai une résille au sol dans la maison depuis 20 ans. Pour le réglage il y a quatre potentionmétres. Je n'ai jamais bien trouver le réglage et meme l'electricien ne semble pas savoir. La marque est Déléage et la régulation c'est DTP. Les valeurs différents paramétres de réglage sont :
la consigne
le limiteur
Delta T écart
Base de temps
Quelqu'un a-t-il ce genre de chauffage? Comment régler ces potentionmétres? Merci
Messages : Env. 10
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez sur la page devis chauffage électrique de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Env. 10 message Valleiry (74)
Bonsoir, j ai également la même régulation pour ce genre de commande de chauffage au sol électrique je peux vous faire parvenir la notice d utilisation si vous désirez ou vous expliquer par téléphone l utilisation.
Messages : Env. 10
De : Valleiry (74)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Bonjour à tous,

J'ai effectué le réglage chez mes parents qui ont le même type de régulation DTP pour leur résille et voici des éléments qui devraient vous aider.

Les 4 potentiomètres sont :
- Consigne --> Valeur de la température extérieure pour laquelle on ne désire plus de chauffage, c’est le point 0 % de fonctionnement.
Exemple de températures à partir desquelles on peut commencer à accumuler :
Consigne Montagne = 10°C - Consigne Plaine = 12°C - Consigne Bord de mer = 14°C.

- Limiteur --> Son rôle est de limiter la température du plancher chauffant afin d’éviter un éventuel inconfort ou une surchauffe. Mettre cette valeur à 35°C.

- Delta T Écart --> C'est la différence entre la température de consigne et la température extérieure pour obtenir un régime de fonctionnement à 100%. La formule est dessous.

- Base de temps --> C’est l’intervalle de temps entre deux séquences de fonctionnement. Le calcul des besoins est comparé à la durée de la base de temps, pour définir le temps de mise sous tension du chauffage.

Voici la formule pour calculer le facteur de charge :
F (en %) = (Consigne - Température Extérieure) / Delta T
Il représente les besoins de l'installation à un moment donné.

Passons maintenant au calcul du Delta T, voici la formule :
Delta T = (8 heures / 24 heures) X (Puissance Installée / Puissance Déperdition) X Écart régional
8 heures / 24 heures --> si votre installation tourne durant les heures creuses,
Puissance Installée / Puissance Déperdition --> 12 kW / 10 kW = 1,2
Écart régional = Consigne – Température minimale extérieure,
Exemple pour Grenoble : 12 – (-10) = 22°C
Donc si votre résille fonctionne en heure creuse, votre Delta T sera :
8/24 X 1,2 x 22 = 8,8 soit 9
Et si votre résille fonctionne tout le temps, votre Delta T sera multipliée par 3 soit 27.

Maintenant que l’on a le Delta T, on peut calculer le facteur de charge :
F (en %) = (Consigne - Température Extérieure) / Delta T
La température extérieure est donnée par votre sonde extérieure.
Pour une température extérieure de 5°C, votre facteur de charge sera :
F = (12 – 5) / 9 = 0,78

Le temps d’enclenchement se calcul avec cette formule :
Facteur de charge X base temps = 0,78 X 12 minutes = 9,36 minutes soit 9 minutes 21 secondes
Pour une base temps de 12 minutes, votre résille marchera pendant 9 minutes 21 secondes et s’arrêtera 2 minutes 39 secondes et repartira.
Vous pouvez vous amuser à tracer la courbe du temps de fonctionnement de votre résille en fonction de la température extérieure.


En résumé voici le réglage moyen à mettre :
Consigne = 12
Limiteur = 35
Base temps = 12
Delta T Écart = 9

Avec ces valeurs, on obtient le graphique suivant et comme vous pouvez le voir à partir de 3°C, votre résille tourne à 100%.



Intervention simple de réglage
======================
Si vous chauffez trop, augmentez l’écart.
Si vous ne chauffez pas assez diminuer l’écart.

N’oubliez pas que le plancher chauffant est un système d’accumulation et que les modifications de réglages sur la régulation ne seront visibles que 72 après.

Enfin si vous constatez un phénomène de :
- Sous chauffage Toute la saison --> augmenter la consigne
En inter-saison --> diminuer l’écart

- Sur chauffage Toute la saison --> diminuer la consigne
En inter-saison --> augmenter l’écart

Bonne chance dans vos réglages.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci Laglisse moi aussi je suis dans le même cas,je viens d'acheter une maison avec le même plancher et sans aucune info.Vos infos mon été très précieuses. si vous pouvez indiquez moi la façon de construire le graphique car je souhaiterais l'avoir pour d'autres valeurs de consignes Merci d'avance
ps:bon je pense que j'ai compris en relisant avec attention votre message par exemple:
consigne 21 delta 10 soit 100% a 11°c il faut ensuite tracer la courbe de 21 a 11° pour 100%
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
En réglant votre consigne à 21 et le delta à 10, vous avez raison, le facteur de charge de votre résille sera de 100% à 11°C c'est à dire que votre résille tournera en permanence à partir de 11°C dehors, si vous n'avez pas de système qui déclenche la résille sur un créneau horaire comme heures creuses / heures pleines.
Voici un graphe qui reprend différentes valeurs de consigne et delta :



Comme vous pouvez le voir, votre réglage sur la ligne rouge, offre une plage d'utilisation de votre résille plus restreinte que le réglage du post précédent.
Si vous voulez jouer sur la charge, il vaut mieux jouer sur le Delta après c'est à vous de trouver le réglage de confort qui vous va en fonction de l'isolation de votre maison et de votre besoin en chaleur.
Pour rappel, ce genre de chauffage est un chauffage basse température qui restitue la chaleur par l'inertie de la dalle qui a chauffée. Ce système est souvent couplé à des radiateurs qui servent d'appoint néanmoins sur mon installation les radiateurs ne sont pas de simples convecteurs ou radians, ce sont des caloporteurs + fonte-alu et donc je peux les utiliser en inter-saison sans trop engraisser EDF car leur conso est raisonnable. De plus, j'ai ajouté un système de pilotage de mes radiateurs par courant porteur me permettant de faire un réglage encore plus fin.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
Merci pour cette réponse rapide: en fait je viens d'arriver dans cette maison et le chauffage ne marchait pas le DTP était HS. Un installateur me l'a remplacé par un Delta dore 56-1 qui est identique. Il m'a indiqué comme réglage:
base de temps:10' limiteur :25 consigne:21 écart: 10 et le lendemain nous avions 23.5 dans la maison ( trop élevé) compte tenue de vos indications je viens donc de porter la consigne à 16 et je verrais d'ici 2 jours s'il y a lieu de diminuer encore. C'est un plancher chauffant Deléage mais ceux ci ne le fabrique plus et ne donne pas d'information,ils vous donnent l'adresse d'un installateur qui connait bien le système mais qui lui ne veut donner aucune information par téléphone et n'est pas sympa du tout. Je dois aussi avoir des radiateurs en complément comme les votres avec une centrale ecotherm cpl x2d mais le propriétaire précédent n'avais jamais utilisé le système je me pencherai dessus un peu plus tard. En tout je vous dois un grand merci
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Aix Les Bains (73)
Dan777 a écrit:Merci pour cette réponse rapide: en fait je viens d'arriver dans cette maison et le chauffage ne marchait pas le DTP était HS. Un installateur me l'a remplacé par un Delta dore 56-1 qui est identique. Il m'a indiqué comme réglage:
base de temps:10' limiteur :25 consigne:21 écart: 10 et le lendemain nous avions 23.5 dans la maison ( trop élevé) compte tenue de vos indications je viens donc de porter la consigne à 16 et je verrais d'ici 2 jours s'il y a lieu de diminuer encore. C'est un plancher chauffant Deléage mais ceux ci ne le fabrique plus et ne donne pas d'information,ils vous donnent l'adresse d'un installateur qui connait bien le système mais qui lui ne veut donner aucune information par téléphone et n'est pas sympa du tout. Je dois aussi avoir des radiateurs en complément comme les votres avec une centrale ecotherm cpl x2d mais le propriétaire précédent n'avais jamais utilisé le système je me pencherai dessus un peu plus tard. En tout je vous dois un grand merci


Mais je voudrais savoir quel type de sonde extérieure sont installées...et comment savoir si elle est en état?
Merci beaucoup !!
Messages : Env. 10
De : Aix Les Bains (73)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Seine Et Marne
brisons a écrit:

Mais je voudrais savoir quel type de sonde extérieure sont installées...et comment savoir si elle est en état?
Merci beaucoup !!

ma sonde était livrée avec le régulateur. savoir si elle est en état? je suppose que si votre plancher chauffe c'est qu'elle fonctionne,peut etre pouvez vous mettre un réglage different et voir si il y a une difference. N'étant pas spécialiste en la matière je ne peux vous donner malheureusement plus d'élément
Messages : Env. 10
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Angles (85)
Merci à Glisse pour ses explications claires et instructives. Je suis encore au stade des essais après avoir acheté une maison construite en 1989 et sans trace d'instruction à ce sujet.
Je constate néanmoins que le boitier extérieur supposé contenir la sonde, a simplement un domino à l'intérieur.
Est-ce normal? Est-ce que le chauffage peut fonctionner malgré cela?
Les électriciens de notre village ne s'y connaissent pas et je suis désespéré, car le chauffage "marche", donc fait du bruit mais impossible de sentir le résultat au sol!
Merci d'avance pour un conseil.
Messages : Env. 10
De : Angles (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Si le boitier extérieur est vide c'est qu'effectivement il n'y a plus de sonde, si l'ancien propriétaire est parti avec, alors il est grave.
Il faut espérer que l'ancien propriétaire n'est pas relié les 2 fils sinon il a shunté la résistance et donc fusillé la régul Delta Dore.
Quelle régul avez-vous ? Delta Dore 55.1 (http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-28CA1M473750#moid:MO-28CA1M967232) ?
La régul est vendue avec la sonde mais on peut acheter la sonde seule en passant par des magasins spécialisés comme le CEF ...
Avec le numéro de série de ta régul, si tu appelles Delta Dore, ils pourront je pense te donner la référence exacte de la sonde.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Angles (85)
Merci beaucoup, Laglisse; cette réponse rapide et pointue m'a vraiment surpris.
Malheureusement je constate deux soucis:
D'abord mon regul est un Delta Dore M15 C-3 Apparemment obsolète!
En ce qui concerne la sonde absente, je vais me renseigner sur la possibilité de simplement ajouter une sonde extérieur dans le boîtier en espérant régler le problème de cette façon?
Toute commentaire et conseil sera encore une fois très apprécié.
Messages : Env. 10
De : Angles (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Delta Dore M15 C-3 est un delesteur et non pas une régul (http://www.deltadore.com/france/fr/catalogue-domotique/regulation-chauffage/delestage-analyse-consommation/delesteurs/m15-c3.html#)
Vous devez avoir un autre composant sur votre tableau électrique qui correspond à la régul.
Si besoin le numéro de téléphone technique pour appeler Delta Dore : 02 72 96 03 57
Si vous voulez, postez sur le forum une photo de votre tableau électrique afin qu'on puisse jeter un oeil.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Angles (85)
Merci infiniment. Vous êtes vraiment d'un grand réconfort. J'ai du mal à joindre la photo en URL, car c'est une image jpg... De toute façon, je crains que la sonde a été enlevé et shunté... Le système a l'aire de fonctionner avec coupures, etc, et pas mal de bruit, mais aucun effet au sol!
Je vais suivre votre conseil et appeler Delta Dore Technique, car l’électricien qui a installé le chauffage est en arrêt maladie et donc injoignable.
Messages : Env. 10
De : Angles (85)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Grenoble (38)
Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer la photo en message privé.
Qu'est ce qui vous fait dire que "Le système a l'air de fonctionner avec coupures" ? Vous entendez la régul se déclencher ?
Etes vous en triphasé ou monophasé ?
De plus en plus d'électricien ne se déplacent plus pour ce genre de chauffage car les gens ne comprennent pas que c'est un chauffage basse température pour chauffer jusqu'à 16°C puis l'appoint se fait avec des radiateurs. Par ailleurs le réglage des résilles demande un peu de réflexion et ce n'est pas un bouton qu'on tourne et 10 minutes après le sol est chaud.
En tout cas ce type de chauffage en fonctionnement heures creuses est très efficace.
Messages : Env. 20
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Angles (85)
Merci! Toujours pas possible de vous envoyer ma photo en pièce jointe... Est-ce possible de me communiquer une adresse email? De toute façon, le Régulateur a quatre petits boutons marqués consigne (21) ; limiteur (32); écart (10); base de temps (4).
Il y a un petit voyant jaune qui émet un espèce de ronronnement lorsque le système fonctionne après avoir enclenché(apparemment) Sinon, le voyant s'éteint, et tout est silencieux.
Je suis en triphasé.
Messages : Env. 10
De : Angles (85)
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mardi 09 avril 2024 à 15h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
22
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

16
abonnés
surveillent ce sujet
Voir