Raccordement EDF par vide sanitaire

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 18.804 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Toulouse (31)
Bonjour,

J'ai une interrogation concernant le raccordement edf de ma construction.

J'ai 2 options
- Soit faire une tranchée de 20 mètres pour passer la gaine EDF sous terre et arrivé dans mon garage.
- Soit faire une tranchée de 5 mètres et de passer ensuite par le vide sanitaire sur environ 10 mètres.

Je ne vous cache pas que la 2ème solution me conviendrait mieux, mais certaines personnes me disent que c'est interdit de dépasser 3 mètres en vide sanitaire.

Si quelqu'un connaissant bien la réglementation pouvait me conseiller, je serais ravi

Bonne soirée à vous
Messages : Env. 30
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
De : Givors (69)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
Je ne connais pas la règlementation, mais j'ai mon installation qui n'a probablement rien d'exceptionnelle.
Où est le compteur ?
Chez moi en limite de propriété puis cable enterré sur 15 mètres puis 10 m dans sa gaine dans le vide sanitaire avant d'atteindre finalement le compteur (et encore, selon l'électricien, vu le type de cable, la gaine n'aurait pas été obligatoire dans le vide sanitaire (?))...
Cordialement
Picto recompense Photolover
Messages : Env. 200
De : Yvelines (78)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 100 message Rieux Volvestre (31)
Bonjour
Perso je pris contact avec erdf hier et il m ont fit normalement 3m maxi pour vide sanitaire.
Mais a faire confirmer!
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 100
De : Rieux Volvestre (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Et attention à la gaine utilisée ! La rouge en 90 doit être enterrée, mais ne doit pas être utilisée en VS. Pour le VS il y a de gaine grise spéciale dixit Erdf ! Wink
Submariner & SDW addict
Messages : Env. 1000
De : Sud-est De La France (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Haute Loire
SO6 a écrit:Et attention à la gaine utilisée ! La rouge en 90 doit être enterrée, mais ne doit pas être utilisée en VS. Pour le VS il y a de gaine grise spéciale dixit Erdf ! Wink


Peut être une gaine inifuge, ce qui correspondrait à la gaine grise dont vous parlez...
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Exact !! Wink
Submariner & SDW addict
Messages : Env. 1000
De : Sud-est De La France (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 30 message Var
Salut,

Ce cas est arrivé 2 fois à des connaissances.

La première fois , EDF a exigé que le fourreau soit noyé et il me semble que la Norme C 14100 le précise. La personne a tout simplement placé le fourreau dans des agglos en U qui sont utilisés pour cinturer les maisons en constructions. Ensuite il a refermé le U avec des planelles, agglos très fin utilisés pour coffrer une dalle béton.

La seconde fois, EdF a exigé que le VS soit inaccessible définitivement , la personne a tout simplement fermé avec des agglos et réouvert ensuite

J'ai entendu plusieurs version sur le sujet: Un fourreau qui se balade dans le VS avec un cable en 2 x 25 dedans est un danger pour une personne qui s'introduirait dans le vs pour bricoler avec des outils ??? Et qu'un fourreau pouvait être dégrader par des petit rongeurs ??????????????
Ensuite , j'ai aussi entendu que l'on préconisait pas plus de 3 mètres pour que le tableau soit dans un espace facile a trouver pour l'intervention des secours ???


En tout cas dans les deux cas que je t'ai dis , EDF a mis sous tension
Messages : Env. 30
Dept : Var
Ancienneté : + de 13 ans
 
Bloggeur Env. 70 message Montpellier (34)
Seb83 a écrit:Salut,

Ce cas est arrivé 2 fois à des connaissances.

La première fois , EDF a exigé que le fourreau soit noyé et il me semble que la Norme C 14100 le précise. La personne a tout simplement placé le fourreau dans des agglos en U qui sont utilisés pour cinturer les maisons en constructions. Ensuite il a refermé le U avec des planelles, agglos très fin utilisés pour coffrer une dalle béton.

La seconde fois, EdF a exigé que le VS soit inaccessible définitivement , la personne a tout simplement fermé avec des agglos et réouvert ensuite

J'ai entendu plusieurs version sur le sujet: Un fourreau qui se balade dans le VS avec un cable en 2 x 25 dedans est un danger pour une personne qui s'introduirait dans le vs pour bricoler avec des outils ??? Et qu'un fourreau pouvait être dégrader par des petit rongeurs ??????????????
Ensuite , j'ai aussi entendu que l'on préconisait pas plus de 3 mètres pour que le tableau soit dans un espace facile a trouver pour l'intervention des secours ???


En tout cas dans les deux cas que je t'ai dis , EDF a mis sous tension



Bonjour,

après vous avoir lu, pourquoi ne pas enterrer le gaines rouges et vertes pour ptt sur 20 cm en vide sanitaires avant que la dalle ne soit coulée?

auquel cas le fourreau ne se ballade plus.

Cordialement,

C.R
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 70
De : Montpellier (34)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Moselle
Hello
parfois, on pense bien faire mais cela ne correspond pas à la norme : je suis dans ce cas

mon VS fait 1.60m de hsp, et j'ai fait traverser les TPC en partie haute de celui-ci...(voir photo)
du coup impossible de l'enterrer jusqu'à la sortie prévue dans le sous-sol (= emplacement prévu GTL)

Cela me semblait logique de faire le maximum de trous dans le vide sanitaire plutot que dans les sous-sol, afin de limiter les traversées (= points faibles en étanchéité) en zone "habitée"...mais il faut croire que ce n'est pas dans l'esprit des normes.

En fait, il semblerait que le pb normatif pour ce point (14-100) vienne du fait que ces TPC (en PE) soient plus ou moins inflammables (en ts cas, non 'auto-extinguibles' comme les ICTA grises) + peut-être risque pour EDF de se faire voler le jus avant le compteur (?)...

A ce jour, pas de solution, si ce n'est :
. ne pas mentionner la présence du VS !
. peut-être faire passer les TPC dans les hourdis (c'est pas la norme, c'est un vide de construction, mais ça évite peut-être les questions)

De plus, j'avais prévu la sortie dans le sous-sol (emplacement GTL) dans la zone non-utilisée sous un escalier béton, il semblerait que cela ne soit pas dans l'esprit de la NFC 15-100 (mais là je ne comprends pas la logique du raisonnement qui m'empecherait de 'sortir' de la GTL dans une goulotte au plafond...)

Au lieu de nous emm*rd*r sur le neuf, ne ferait-on pas mieux d'obliger les propriétaires de maisons d'avant-guerre à enlever leurs fils gainés de tissus et autres commutateurs à étincelles ???




Le récit de notre projet : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4216.php

Projet démarré 30.03.09 - Fondations 30.07 - Murs RDC 05.11 - Charpente 06.12 - Couverture 18.12 - Terrassement & Ouvrants 21.07.10 - ITE & crépi OK 30.10
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Autre solution.

Demander à ERDF de mettre compteur et disjoncteur en limite de propriété.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Salut à tous,

Ce n'est pas très claire toutes ces règles/normes.
En vide sanitaire est-ce que les gaines TPC sont interdites pour tous les conduits ??? Eau, Téléphone, EDF ?
Dans le cas d'un compteur en limite de propriété est-t-il aussi interdit d'utiliser une gaine TPC dans le vide sanitaire ?

Sinon est-ce que le consuel va vérifier si la gaine qui sort de la dalle est une TPC ?
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour,

en fait, c'est très simple : la gaine TPC est conçue pour être enterrée ou noyée, elle n'est pas faite pour rester apparente. Outre le fait qu'elle est propagatrice de la flamme quand elle n'est pas enterrée ou noyée dans un matériau de construction, elle ne résiste pas au rayonnement UV, par exemple.
La gaine ICTA, elle, est conçue pour être noyée dans un matériaux de construction, ou rester apparente. Elle est non propagatrice de la flamme, et résiste aux UV.

la NF C14-100 (pour la partie ERDF, donc) impose que toute canalisation soit non propagatrice de la flamme. La TPC étant propagatrice de la flamme quand elle n'est pas noyée ou enterrée, elle ne peut pas être utilisée dans la partie vide sanitaire ou vide technique, c'est tout, et ce n'est pas nouveau, même si les maçons / terrassiers / constructeurs font la sourde oreille depuis des années, parce que ça les gave de mettre quelques mètres d'ICTA quand c'est un raccordement type 1 (compteur dans la maison) avec un vide sanitaire. C'est pourtant pas le prix que ça coute, ça demande juste de penser à ce détail ...

Pour la partie C15-100 (electricité dans la maison), il me semble que les canalisations propagatrice de la flammes sont également interdites, donc si c'est bien le cas (j'ai la flemme de vérifier ce soir), la TPC est interdite en vide sanitaire pour les réseaux électriques.

Pour l'eau, on s'en fout, et pour le gaz, ça doit être la même chose que pour l’électricité.

Romain
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 12 ans
 
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
Salut,

Merci Mouette, j'en ai déduit la même chose.
Que ce soit en branchement de type1 ou type2, lorsque la gaine n'est pas enterrée il faut de la gaine qui ne propage pas le feu et conforme en pose apparente pour la résistance mécanique, la ICTA 3522 regroupe ces qualités.

Perso j'en ai mis pour l'eau et le téléphone car je pense que le problème est le même qu'avec EDF.

Ce que l'on souhaite c'est que les conduits ne fassent pas remonter le feu dans l'habitation.

J'ai acheté le guide promotelec memento truc machin d'habitation et c'est indiqué dedans. Mais c'est pas assez détaillé je trouve, il aurait pû mettre des exemples de gaine compatible.

A+
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 300
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le jeudi 18 avril 2024 à 14h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir