Retour
Menu utilisateur
Menu

Gros Probleme de chauffage pac air/eau

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 12.621 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 300 message Oise
Au secours !!!!!!
Hier soir il faisait -9 et j'avais 20,3 pour une température de consigne a 22 et depuis ce marin ou il fait -2 je n'arrive pas a dépasser les 18,3!!!!! J'ai une température départ de 47 sur ma pompe et 38 en retour et sur ma nourrice 42 en départ et 31 en retour. La neige et le gel sur le modul extérieur peut expliquer ce problème?

Pouvez-vous m'aider,je ne sais plus quoi faire
Remonter
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 10 message Bas Rhin
c'est délicat je te demanderais bien la marque de ta machine c'est sur que si elle ne dégivre pas tu va avoir des soucis a tu un tampon inverse t elle le cycle pour dégivrer ? es une monobloc ?

dis moi en plus sur ta machine
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Tes diffuseurs c'est quoi radiateurs ou PC?
Vu la température de départ de 47 je suppose que se sont des radiateurs??
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,
C'est une atlantic alfea s13 sur un plancher chauffant au rdc et rad a l'etage.elle est un peu givrer.je comprends pas d'où vient le pb!!! Je déprime
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
départ trop chaud.

la sécurité a déclenché...
Messages : Env. 2000
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Non, heureusement qu'une PAC n'attend pas le printemps pour dégivrer!
Le dégivrage se réalise automatiquement lorsque c'est nécessaire. Et vu les température de départ et de retour que tu as , ce n'est certainement pas un problème de dégivrage, à priori.
C'est peut être tout simplement un problème de puissance de ta pac.
Il faudrait connaitre les caractéristiques de ton installation , type de pac ,type de construction, pour pouvoir te donner un avis
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Au fait ton plancher est a quelle température , avec un départ à 42° ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

voici les explications:

Au secours !!!!!!
vendredi soir il faisait -9 et j'avais 20,3 pour une température de consigne a 22 et samedi matin ou il fesait -2 je n'arrivais pas a dépasser les 18,3!!!!! J'ai une température départ de 47 sur ma pompe et 38 en retour et sur ma nourrice 42 en départ et 31 en retour.
J'utilise une pompe à chaleur atlantic S13 avec 100m² de plancher chauffant au rdc et Chauffage basse temp à l'étage.

Ce que je comprends pas c'est la différence entre la temp de départ sur ma pac et ma nourrice et idem pour le retour.

Hier, j'ai fermé toute les vannes de ma nourrice et réouvert pour équilibrer et voici le résultat

pour thermostat à 21 j'ai 20 avec une temp ddepart nourrice de 32 retour 29.
Je ne comprends pas j'ai pas fait de modif sur la pac!!!!!!!!!!!


pouvez-vous me conseiller je ne sais pas d'ou vient ces écarts et pourquoi surtout pourquoi je n'arrive pas à avoir la température de consigne 21, ce qui veut dire que ma pac fonctionne plein pot!!!

merci
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
si je peux te donner un conseil, c'est de te calmer et de poser à plat ce qui fait réellement problème sur ton installation

ca ne sert à rien de courir dans tous les sens à toucher à tout si tu ne sais pas ce que tu fais. Et là tu ne le sais pas.

Avoir 20,3°c quand il fait -9°C, c'est pas un signe de dysfonctionnement. Par contre reprendre ton équilibrage (à l'aveugle ?) en te fiant à des températures départ/ retour que tu considères incohérentes, je te souhaite bon courage.
Si tu as des radiateurs et un PC, tu as forcément quelque part un mélange, et donc voir un retour plus haut sur ta chaudière qu'en sortie de nourrice ne me parait pas délirant ni le signe d'un dysfonctionnement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
fredoche a écrit:si je peux te donner un conseil, c'est de te calmer et de poser à plat ce qui fait réellement problème sur ton installation

ca ne sert à rien de courir dans tous les sens à toucher à tout si tu ne sais pas ce que tu fais. Et là tu ne le sais pas.

Avoir 20,3°c quand il fait -9°C, c'est pas un signe de dysfonctionnement. Par contre reprendre ton équilibrage (à l'aveugle ?) en te fiant à des températures départ/ retour que tu considères incohérentes, je te souhaite bon courage.
Si tu as des radiateurs et un PC, tu as forcément quelque part un mélange, et donc voir un retour plus haut sur ta chaudière qu'en sortie de nourrice ne me parait pas délirant ni le signe d'un dysfonctionnement.


Je suis assez d'accord avec Fredoche, surtout quand il dit qu'avoir 20.3° alors que 21 demandés et par -9 dehors. On ne peut pas dire que la machine ne fait pas le travail ou qu elle est sous-dimenssionnée.

N'y aurait il pas une part psychologique dans toutes ces mesures de températures??? Je m'explique: " oh la la il fait froid, je lis 20° sur mon thermomètre" - " oh la la la on est bien içi il fait doux, si j'avais un thermomètre je me demande combien il ferai, ah mais j'en ai un je vais le placer chez moi pour voir.... un peu plus tard, waouh pas mal 20° alors que dehors il gele à pierre fendre".

Chercher l'erreur...
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
civelli a écrit:Au secours !!!!!!
Hier soir il faisait -9 et j'avais 20,3 pour une température de consigne a 22 et depuis ce marin ou il fait -2 je n'arrive pas a dépasser les 18,3!!!!!


Tu nous a pas dit comment était ta maison, bien isolée , ou une passoire à calories !
C'est la première saison de chauffe?
Les réglages ont été optimisés, je veux parler de la courbe de chauffe par exemple ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Oise (60)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 80 message Duclair (76)
(enfin si il me le permet)

Bonjour,
Comme fredoche,je ne vois pas de signe de réel dysfonctionnement.Pour moi,ce serait plutot que ton installation est en limite de puissance.
Je veux juste préciser un truc, tu es dans l'oise donc déperditions calculées pour +19°C intérieur par -7°C extérieur(soit delta T 26).Si ton installateur a bien fait les choses il a pris une réserve de 20%(donc 26*1.2=31.2).Hors tu veux 21°c intérieur par -9°C extérieur.(soit un delta T de30°C).Tu ne devrais donc pas souffrir de ce type de problème.
Mais tu as une PAC couplée à un "réchauffeur de 6kw".L'ensemble a un rendement déplorable à -9°C,donc tu fonctionnes à 100% sur ta résistance et le reste sur ta PAC qui a du mal avec ces conditions météo.C'est le contre -cout de l'inverter.
Comme tu ne peux pas changer les paramètres de l'électronique, tu es condamné à fonctionner ainsi.

Tout cela selon mon avis propre.
Bon courage Galiléus

PS: regarde ton compteur EDF pour voir si il défile et à quelle vitesse.
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 300 message Oise
Bonjour,

hier j'avais mes 20 deg pour 21 demandé, ma consommation moyenne depuis 2 jours est de 90KWh/j.
Quand je regarde sur le forum, la consommation moyenne est de 35-40 KWh,j 'ai donc bien un problème.
J'ai contacté mon installateur qui doit venir cette semaine, il va contacté le technicien ATLANTIC qui a fait la mise en service!!
Mais il est d'accord pour dire qu'il y a bien un problème de conso!!!
Messages : Env. 300
Dept : Oise
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 80 message Duclair (76)
Désolé mais je crois que ta conso pourrait etre normale si tu fonctionne beaucoup sur le "réchauffeur".
Petite question:
-Ton installateur et/ou ATLANTIC s'est engagée sur ta consommation ou il t'a simplement fait un "estimatif"?

Quoiqu'il en soit , tu à une PAC Inverter avec une batterie electrique et tu en decouvres les limites ;je suis vraiment désolé pour toi.

Bon courage Galiléus
Messages : Env. 80
De : Duclair (76)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
c'est la conso de quoi ? de la pompe seule ou du logement dans son ensemble ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir