Plus-value électrique et normes

Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 9.960 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Bonjour,

Mons cst m'a envoyé aujourd'hui le devis de l'électricien pour la plus-value par rapport à mon installation. (voir photo ci-jointe). Trouvez-vous comme moi ces prix prohibitifs?

De plus, dans le descriptif je constate qu'on m'installe 6 PC 16A dans le séjour alors que sa superficie est de 44,60m2, 2 prises téléphone en T et 2 prises TV. J'ai cru comprendre que ce descriptif n'est plus vraiment aux dernières normes.

Qu'en pensent les électriciens ou les amateurs avertis?

Plus value électrique. Ça pique!
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 500 message Pas De Calais
Salut,
tu parle de plus value, donc c'est 6 prises en plus ou au total ?
ensuite, ton devis ne parle pas de prise en T !
Et pour finir, désolé mais je ne trouve pas les prix si prohibitifs ( se sont malheureusement les prix pratiqués )
Messages : Env. 500
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
Bonjour,
même remarque, les prix sont plutôt bons.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 500
Dept : Meurthe Et Moselle
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Pour les prises c'est 6 prises en plus étant donné qu'on m'en installe 6 au lieu de 11 dans le séjour. Je vais faire appliquer la norme et ça ne me fera plus que 1 en supplément sur toute la maison.

Et pour les spots vous en pensez quoi? Je rappelle que je fournis les spots et que je ferai les trous à la scie cloche. En fait, l'électricien laissera passer les cables à travers le plafond par de simples trous. Quant à la protection pour laine de verre je rappelle que ce ne sont que de simples pots de fleur en terre cuite.

Quant au devis, il ne concerne que la plus value par rapport au "standard" du cst. Je sais qu'il met des prises T pour lui avoir fait la remarque après avoir visité l'une de ses maisons. Il a alors téléphoné à l'électricien qui lui a dit qu'il n'était pas obligatoire d'installer des pries RJ45.

Merci aux deux intervenants pour leurs remarques.

Moi qui voulais aussi une installation VDI. Je lui dis adieu. Crying
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Les prix me semblent tout a fait corrects par rapport a ceux que j'ai eu a payer. Par contre, le devis est flou sur la prise telephone. C'est quoi comme type de prise ? Seul le RJ45 est autorise maintenant. Et le grade du cable : 1, 2 ou 3 ? Pour le prix, j'aurais tendance a dire du grade 1.
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
C'est ce qu'il y a de plus simple puisqu'il installe des prises T.

Je vais demander à le rencontrer afin de tirer tout cela au clair (normal avec un électricien Tongue)
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Grenoble (38)
Les prises en T ne sont plus autorisees dans les logements (sauf peut-etre a l'arrivee de la DTI dans la gaine technique). Dans les pieces, tu ne dois avoir que des prises de type RJ45.
Messages : Env. 300
De : Grenoble (38)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
Il n'y a pas le détail de la gamme du matériel posé ? Legrand mosaïc, céliane, autre ?
Submariner & SDW addict
Messages : Env. 1000
De : Sud-est De La France (83)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Il est précisé : "appareillage Legrand ou similaire". J'insisterai pour que ce soit du Legrand et non pas du similaire made in China. Dry

Quant à la gamme, je m'attends à ce que ce soit le moins cher.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonsoir,

j'aime les devis bourrés de fautes
"alimentation de 38 spots fournie et poser par client", donc il ne fait QUE passer le cable ?

à 23€ le cablage de spot, je ne ferais pas les trous moi-même, faut pas déconner tout de même

Pour les prises en T c'est INTERDIT et depuis maintenant quelques années

pour les detecteurs extérieurs : je n'aime pas le mot "type" c'est un HAGER ou c'en est pas.

+1 pour connaitre la marque et la gamme posée.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Oui moi aussi ça m'a bien plu. Ça fait tout de suite très sérieux. Biggrin

En fait, je vais faire supprimer les spots et ferai directement la transformation en partant du point lumineux central. Ça fera un bon paquet d'économisé. Smile

Et pour les détecteurs, ça sera des Hager, pas des "types Hager" made in je ne sais où! Non mais, qui est-ce qui commande? Tongue
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Mâcon (71)
En effet, comme dit *****, les prises en T sont plus dans la norme depuis 2008.
Uniquement du RJ45 en ce qui concerne le téléphone.

et concernant le nombre de prises electriques dans le salon/sejour, à partir de 40m2, c'est 10 prises,
toujours suivant la norme !

je crois avoir repondu à ces questions sur ton recit de construction
Notre maison à Hurigny, en Saône et Loire,
Récit: http://www.forumconstruire.c[...].php?r=8068
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Mâcon (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
C'est clair, net et limpide. Merci beaucoup. Wink

Je vais faire le nécessaire pour que la norme soit respectée (la dernière de préférence). Biggrin
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aveyron
je viens de reprendre la norme, elle dit:"pour les séjours supérieurs à 40m², le nombre de prises de courant doit être défini avec le maitre d'ouvrage, sans être inférieur à 10". ce qui veut dire que pour 44m² tu dois au minimum mettre dix prises, mais tu peux si tu en as besoin en mettre plus.

et concernant le devis, cela ne me semble pas abusé non plus.

il faut aussi se rendre compte que pour un artisan, les clients qui fournissent le matériel ce n'est pas rentable.
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Merci jd1. Tu confirmes bien ce que je pensais et ce qu'on nous a dit ici et l?

Le probl? avec les spots ?eds c'est que peu de monde est actuellement capable de r?ndre pr?s?nt aux besoins des gens. Du coup, je pr?re prendre mon temps et faire des essais d'?airage. Et puis, vu le peu de connaissances qu'il a des normes en vigueur je doute que mon ?ctricien soit capable de g?r l'affaire des leds.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Aveyron
alors personnellement, je n'apprécie pas vraiment les spots leds autrement que pour de la déco par exemple dans une niche, je ne trouve pas que la lumière soit agréable. il reste des progrés à faire. ne pas croire que des spots leds ne chauffent pas, c'est vrai que ça chauffe moins que les halogènes, mais ça chauffe quand même.

pour en revenir à tes équipements:

concernant les prises TV:
- logement de - de 100m², 2 socles TV minimum (en général, 1 dans le salon, et 1 dans une des deux chambres)
-logement de plus de 100m², 3 socles TV minimum (en général, 1 dans le salon et 1 dans deux chambres)

concernant les prises PTT:
-obligation de la RJ45 (le câble RJ11 des téléphones s'adapte sur le RJ45 sans problème)
-1 socle par pièce de vie soit: 1 par chambre, 1 dans le salon, 1 dans le bureau, 1 dans la cuisine.

mon conseil perso, si tu ne veux pas mettre de prise TV dans toutes les chambres, prevoit au moins une gaine vide en attente dans la cloison (ou dans une boite d'encastrement avec obturateur) depuis le coffret de com, ça ne coute pas cher et ça évite d'avoir à faire des travaux plus lourd plus tard. au pire, cette gaine pourra servir à rajouter d'autres prises elec, PTT.....
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Là au moins c'est précis, merci! W00t

Par contre, il me semblait que depuis l'amendement 3 la prise RJ45 dans la cuisine n'était plus obligatoire. Vrai ou faux?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Marlon a écrit:

Par contre, il me semblait que depuis l'amendement 3 la prise RJ45 dans la cuisine n'était plus obligatoire. Vrai ou faux?


vrai
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Thanks Elisa. Wink

J'ai maintenant toutes les armes (ou presque) pour aller voir mon électricien.

Et la baie de brassage au fait? Obligatoire ou juste conseillée?
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
conseillé

de base c'est gtl et prise rj45 certain disent grade 1 mais du câble de basse ptt est possible

car ils ont pas été foutu de mettre cable réseaux et prise rj45 obligatoire
du coup la prise est aux normes mais le cable vaut rien Mad
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Comme quoi, on en est encore qu'aux balbutiements. Huh

Moi qui voulais faire installer un boitier VDI en grade 3S, quand je vois la plus value pour trois fois rien je n'ose même pas en parler à l'électricien. J'abandonne le projet. Crying
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Seine Maritime
c'ets aussi ce qui me fait peur mais je vais demander si toutefois je peu fournir le câble on sait jamais

mais sachant que la plus value pc lambda fait 90€ j'ai peur d'avance OhmyCrying
Messages : Env. 900
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Mâcon (71)
euh, depuis l'amendement 3, je crois que le systeme de brassage est obligatoire avec le boitier de Com.
j'en suis presque sur.
Notre maison à Hurigny, en Saône et Loire,
Récit: http://www.forumconstruire.c[...].php?r=8068
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Mâcon (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Petite recherche rapide sur le net.

Je vais l'imprimer avant d'aller voir l'électricien.

http://www.e-catalogue.schne[...]e/index.htm
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super bloggeur Env. 300 message Mâcon (71)
sympa ce pdf. ca regroupe tout.

tiens nous au courant de comment l'electricien aura réagi !
Notre maison à Hurigny, en Saône et Loire,
Récit: http://www.forumconstruire.c[...].php?r=8068
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 300
De : Mâcon (71)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 800 message Vosges (88)
INTERPRETATION DE NORME
PAR L'UNION TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE (1)
------------------------------
Installations électriques à basse tension
Juin 2007
15-100 F6
Juin 2007
Concerne :
NF C 15-100 décembre 2002 (2)
Sous-paragraphe 771.559.6.1.1
____________
Question :
Le sous-paragraphe 771.559.6.1.1 définit l’équipement minimal à mettre en oeuvre dans les
locaux d’habitation. Le texte précise que les prises de communication doivent être conformes
aux normes de la série NF EN 60603-7, c’est-à-dire d’un type communément appelé RJ45.
Néanmoins, il était admis de poser des conjoncteurs en «⊥» pour tenir compte du parc de
matériel téléphonique existant. A quelle date, cette dérogation prendra-t-elle fin ?
Réponse :
Les prises en «⊥» ne seront plus autorisées à partir du 1er janvier 2008.
En conséquence, tous les socles de prise de communication seront de type RJ45 pour les
ouvrages dont la date de dépôt de demande de permis de construire ou à défaut la date de
déclaration préalable de construction ou à défaut la date de signature du marché, ou encore à
défaut la date d’accusé de réception de commande est postérieure au 1er janvier 2008.
____________
(1) Interprétation établie par la Commission de normalisation UTE 15 – Installations électriques à basse tension
(2) Installations électriques à basse tension – Cette norme est éditée et diffusée par l'Union technique de l'Electricité
– Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél: 01 49 07 62 00 – Fax: 01 47 78 73 51 –
E-mail: ute@ute.asso.fr – Internet: http://www.ute-fr.com/




voici qui prouve que le prise telephone sont obligatoirement en rj45.
ne t'inquiete pas, tu es en ccmi, la norme sera respectée apres leur avoir fait remarqué les loupée. moi, il ne m'avait pas posé les deux prise de courant dans le tableau electrique, ce n'etait pas dans le descriptif, donc, pas de prises. j'ai envoyé l'extrait de norme c15-100 qui dit que c'est la norme. dans le devis ou pas, je les ai eu. mais c'est sur que si j'avais rien dis, j'aurais rien eu.
Messages : Env. 800
De : Vosges (88)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Super photographe Env. 1000 message Perpignan (66)
Reçu! Wink

En plus, je ne suis pas trop du genre à me laisser berner sans m'être renseigné au préalable (la preuve). Tongue

Je vous tiendrai informé ici du résultat des courses.
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 1000
De : Perpignan (66)
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 21h15
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir