Mise à la terre : quelle longeur

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 9.643 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Oise
Bonjour,

Je fais construire une maison sur sous sol, le gros oeuvre est fait par un constructeur, le reste à ma charge.

Je commence à préparer la viabilisation en electricité, et se pose la question de la mise à la terre. Le sous sol est déjà remblayé aux 3/4, et c'est seulement après que j'ai su que sur un pavillon neuf, le cable devait faire le tour de la maison, sur l'embase du sous sol.

Ce n'est plus possible pour moi, et j'ai acheté 3m de cable de terre.

Sachant que je suis sur un terrain avec pas mal de marne, je me demandais si mon piquet avec les 2m (sur 3) qui seront enterrés, suffiront pour le consuel, quand il va brancher ses appareils ?

à l'endroit du piquet (prévu) ce n'est pas remblayé, il y aura donc environ 2m20 de terre par dessus les 2m de cable.

Est ce que vous pensez que c'est assez ou est ce que je dois tripler la longueur ?

Merci
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 8000 message
bonjour, je sais pas si ça va t'avance mais tu peux aussi passer un cable de cuivre dans la tranché vrd
tu peux aussi multiplier les piquets de terre mais il faut protege la connexion cable/piquet de l'oxydation surtout si tu enterre a 2m tu n'y retournera jamais

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Oise
Oui je peux faire ça, mais ma questions est "est ce nécessaire" ? Ou est ce que 2m de cuivre, planté sous 2m de terre est suffisant ?
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
es-ce que la marne est bon conducteur je ne sais pas
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Myans (73)
Perso j'ai mis 22 mètres dans les fondations.
Tu n'es pas un peu juste avec tes 2 ou 3 mètres ??
Messages : Env. 30
De : Myans (73)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Oise
Waou je suis loin en effet. Je vais rajouter quelques mètres
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Bonjour, on ne détermine pas sa prise de terre en comparant la longueur du câble avec d'autres forumeur.

Il faut déterminer la résistivité du sol.
Au final, la valeur de la prise de terre doit être inférieur à 100Ohms.

La résistivité de la marne du jurassique : 30 à 40 Ohms.m
La résistivité de la marne et argiles compacts : 100 à 200 Ohms.m

Cas du piquet :
R = ro / (n.L)
Avec 1 piquet de 2m, vous avez un R de 200/(1*2m) et 100Ohm dans le cas le plus défavorable (200Ohms.m pour la marne et argiles)
Ça c'est en théorie bien sur...

Cas du câble :
Avec 3m de câble (>35mm²) on applique la formule 2.ro/L
= 2 * 200 / 3 = 134Ohm
Effectivement, 3m de câble ne suffisent pas si votre sol est marne + argile.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 700
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 30 message Oise
Waou, merci beaucoup Fandorn !

C'est le genre de chose qu'on devrait trouver facilement sur google ça, voir sur ce forum.

J'ai remplacé par un cable de 15m, avec ce calcul, visiblement j'ai un peu de marge, même dans les pires conditions.

Merci encore.
Messages : Env. 30
Dept : Oise
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour,

Connaissez vous la résistivité des sols en Peyrosols?

Merci
Fandorn a écrit:Bonjour, on ne détermine pas sa prise de terre en comparant la longueur du câble avec d'autres forumeur.

Il faut déterminer la résistivité du sol.
Au final, la valeur de la prise de terre doit être inférieur à 100Ohms.

La résistivité de la marne du jurassique : 30 à 40 Ohms.m
La résistivité de la marne et argiles compacts : 100 à 200 Ohms.m

Cas du piquet :
R = ro / (n.L)
Avec 1 piquet de 2m, vous avez un R de 200/(1*2m) et 100Ohm dans le cas le plus défavorable (200Ohms.m pour la marne et argiles)
Ça c'est en théorie bien sur...

Cas du câble :
Avec 3m de câble (>35mm²) on applique la formule 2.ro/L
= 2 * 200 / 3 = 134Ohm
Effectivement, 3m de câble ne suffisent pas si votre sol est marne + argile.
Messages : Env. 10
Dept : Hautes Alpes
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le samedi 20 avril 2024 à 00h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir