Retour
Menu utilisateur
Menu

Mise à la terre d'une structure métallique

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.074 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 200 message Lot Et Garonne
Bonjour,

J'ai fait réaliser un plancher métallique dans la grange que je rénove. Il y aura également un escalier métallique.
Les poteaux de soutien de la structure sont posés sur des plots de fondations.
Ce sera une habitation domestique et pas un hangar industriel, je précise.

Question : quelle est la règle concernant la mise à la terre de la structure et de l'escalier ?
Sur internet on trouve de tout comme réponse, mais aucune réponse officielle et rien qui ne renvoie vers un texte officiel.
J'ai même contacté le Consuel mais pas de solution après 3 appels de ma part et toujours la même réponse :"on se renseigne et on vous rappelle"

Merci si possible d'argumenter vos réponses avec des liens vers des normes.
Messages : Env. 200
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
Le plancher méca ok a relier, l'escalier, c'est mieux aussi
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
Dept : Sarthe
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ce sont des éléments métalliques de la construction.

Je les relierait à la LEP.

De toute façon au pire cela ne peut pas faire de mal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 10000 message Lyon (69)
Bonsoir,

Habitant une maison Phénix à ossature métallique, je peux vous informer que l'ossature est connectée à la terre par une liaison dans les combles.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 10000
De : Lyon (69)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Lot Et Garonne
D'accord merci.
J'envisageais de toute facon de le faire quand même.
Pour ce que ca coute...

Je pensais relier 2 de mes 8 poteaux à l'aide d'un cable nu de 25mm² au bout duquel je mets une cosse que je viens spitter au bas des poteaux.
Ca vous semble être une solution correcte ?
Il n'est pas autorisé de percer, et la soudure doit normalement être une soudure exothermique sur les structures métalliques donc très difficile à mettre en oeuvre ici
Messages : Env. 200
Dept : Lot Et Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 01h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir