Problème plancher chauffant electrique

Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 61.791 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
15
abonnés
surveillent ce sujet
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Peux tu faire les même photo en mode ECO stp?
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
tonptitcoeur a écrit:Par contre se qui n'ai pas normal :

Consigne mode confort à 19° et mesuré 19.5° et en mode eco mesuré 21.5°. En théorie sa devrai baissé. A voir le delta mais théoriquement sa doit baisser.


Ou le cablage est mauvais ou le matériel est défectueux. Vérifier le premier et en déduire le second.

Il est possible aussi que les thermostats thermor ne sont pas compatibles !!!

A+
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
Messages : Env. 600
De : Challes Les Eaux (73)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Regarde également le contacteur qui commande ton plancher que ce soit bien des contact de puissance normalement ouvert (On sait jamais). Si tes contacts sont des normalement fermé alors quand ton thermostat demande de ne pas chauffer alors ton contacteur tombe et tu chauffe. Ce qui expliquerai quand mode éco tes plus chaud quand mode confort.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Me revoilà avec plus d'informations... pas eu le temps de poster plus tôt Blush

Je pense que le problème est encore plus pervers (j'ai du mal à bien expliquer)
- En éco (photos plus haut) il affiche disons 21° mais ne chauffe pas (témoin de chauffe éteint) et la t° ne baisse pas ou peu le temps de cette plage de programmation.
- Au passage en confort, suite au changement de plage envoyé par la calybox, la t° affichée descend vite à 19/19,5° et là le plancher se met en chauffe durant la plage confort (pas en continu). La t° monte parfois à 20°, mais n'arrive jamais à 21°

je ne pense pas que ce soit le contacteur ? Sinon ça chaufferait en éco et pas en confort ?(enfin je ne m'y connais pas en électricité)

Ci joint, photo de la programmation, et du boitier (avec le modèle) et du mode confort.

Calybox 120 : programmation


Dans le boitier électrique


Mode confort : thermostat (on voit le symbole de chauffe)


Mode confort: Consigne



Merci encore de votre aide.
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Bonsoir,


Apparemment les ordres passe bien.



Un test tout simple que nous ne t'avons pas fais faire.


Lorsque théoriquement tu doit chauffer vérifie que le contacteur qui commande le plancher soit enclenché et quand sa ne doit pas chauffé qu'il sois pas enclenché.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
tonptitcoeur a écrit:
Apparemment les ordres passe bien.

J'ai l'impression aussi.

tonptitcoeur a écrit:
Un test tout simple que nous ne t'avons pas fais faire.
Lorsque théoriquement tu doit chauffer vérifie que le contacteur qui commande le plancher soit enclenché et quand sa ne doit pas chauffé qu'il sois pas enclenché.


Ah... je vois. Si je comprends bien, ça voudrais dire que malgré le symbole de chauffe, le plancher ne chaufferait pas et inversement, c'est ça ?

Euh... question idiote : C'est quoi et où les contacteurs ? Blush
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
C'est un composant qui ouvre ou ferme des contacts de puissance.


En fête ton gestionnaire doit actionner ou non se contacteur.


A la limite prend des photos de prêt de tout ton tableau et envoie les moi en message prive. Je te dirai ou regarder. ;)
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
De : Rouen (76)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bierne (59)
Bonjour,

Je suis dans mon logement depuis début janvier et je rencontre à peu près le même soucis que vous .
Ma configuration est similaire :
plancher chauffant électrique atlantic
7 thermostats atlantic ( modéle identique au Thermor ) seul la marque change
le tout piloté par une calibox X20

Mon problème est le suivant :

Lors du passage en mode ECO, la consigne de température baisse bien de 2 degrès mais , dans les heure qui suivent, la température affichée monte de 1.5 à 2 degrès dans toutes les piéces ( température non réelle car vérifiée par un thermométre indépendant )
Dans la journée, le fonctionnement est relativement correct sauf que de rare fois, le thermostat, oublie de mettre en service le chauffage et donc baisse de température.
J'ai fait déplacer les gens d'Atlantic, Calibox ainsi que l'instalateur et pour eu, je touche de trop aux thermostats ( je ne touche qu'avec les yeux sauf quand la température baisse suite à non mise en service!!! )
Ils m'ont demandé de laisser agir sans toucher pendant 15 jours supplémentaires mais je ne pense pas que le probléme ce régle tout seul!
Avez vous réglé votre probléme et si oui par quel moyen?
Merci d'avance de votre réponse.
Messages : Env. 10
De : Bierne (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
Je ne peux t'aider car moi aussi je suis demandeur d'infos mais je trouve bizarre que ta temp remonte, c'est pas un problème de matériel ou de cablage si cela marche à l'envers ou épisodiquement ?

Sinon pour moi ça reste un mystère (merci tonptitcoeur pour ton aide par mp). Je reste preneur de pistes...
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Bierne (59)
Bonsoir,

Dommage qu'il n'y ai pas plus d'avancée dans l'investigation.
J'ai l'impression que le problème vient de la calybox car vue le nombre de thermostats, ou alors un défaut de série!!
J'attend encore une semaine et comme ils sont près à effectuer l'échange, je n'hésiterai pas.
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Messages : Env. 10
De : Bierne (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Jonchery (52)
Bonsoir a tous,
Moi aussi j'ai un problème avec mon système de chauffage au sol thermor. J'entre dans les explications :
J'ai fait construire et j'y habite depuis le début du mois. Mais au paravant notre chauffage a tourner pendant 21 jours le temps de la mise en route du système final. Donc a notre arriver le thermostat affichait 26 degrés dans le salon carreler. Je l'ai donc couper toute la nuit et au matin toujours 26 degrés. A ce jour il fait toujours 26 degrés chauffage couper. Si quelqu'un peux mapporter son une explication je vous en serais reconnaissant.
Merci d'avance.
PS : dans les autre pièces je suis entre 24 et 22 degrés.
Messages : Env. 10
De : Jonchery (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Jonchery (52)
Je précise que les autres pièces ont aussi le chauffage couper depuis début mars
Messages : Env. 10
De : Jonchery (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Bierne (59)
Bonsoir,

Pour ton probléme de chauffage, as tu fais des mesures de température avec des thermométres indépendants?
et si oui donnent ils la même température que les thermostats?
Car pour moi la montée de température du soir est fictive, mes thermostats montent de 2 °C le soir après le passage en mode ECO, mais la température réelle ne monte pas.
Je me demande si le probléme ne vient pas de la calybox.( signal parasite lors du passage en mode ECO )
Je vais essayer en débranchant le fil pilote sur undes thermostats pour voir.
Je vous tiens au courant.
Messages : Env. 10
De : Bierne (59)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 10 message Jonchery (52)
Merci pour l'info, mon Electricien ma réparer tout ça, en faite c'est tout simplement a cause de lamperage qui était de 20 alors qu'il fallait du 25. La bobine a griller et donc il s'est mis a changer sans interruption. Merci encore.
Messages : Env. 10
De : Jonchery (52)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 40 message Loire Atlantique
romain.lefrancois@sfr.fr a écrit:Merci pour l'info, mon Electricien ma réparer tout ça, en faite c'est tout simplement a cause de lamperage qui était de 20 alors qu'il fallait du 25. La bobine a griller et donc il s'est mis a changer sans interruption. Merci encore.


Tant mieux si ton problème est résolu . Je me permets tout de même (en vieil habitué des forums ) de préciser qu'il serait mieux de faire un nouveau sujet si votre problème est bien différent de celui du sujet en cours. Merci ;)

Sinon Fabrice59, la question c'était pour moi ?

Pour ce qui concerne le problème exposé, ayant relancé le chauffage depuis qq semaines maintenant, cela me semble identique, à quelques nuances près... L'éléctricien m'avait dit qu'il fallait attendre la 2ème année après des travaux pour qu'un plancher se 'stabilise' (Dalle ?)

Je vais continuer d'observer sur une plus longue période et en fonction des températures extérieures. Sinon je contacterai thermor et calybox... On peut les appeler ? Ils envoient des experts ?
Messages : Env. 40
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le vendredi 12 avril 2024 à 03h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
4
2

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

15
abonnés
surveillent ce sujet
Voir