Retour
Menu utilisateur
Menu

2 Interrupteurs différentiels sur la même rangée ca sert a ?

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.718 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 600 message Rhone
Bonjour,

J'ai vu des tableaux éléctriques sur internet et je suis surpris de voir que certains tableaux disposent de 2 ID sur la même rangée? A quoi ça sert ?
L'ID en début de rangée assure bien la protection de tout ce qui est "derrière" alors pourquoi en mettre un second?

D'avance merci
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
bonjour,

il faut obligatoirement un type A pour les plaques de cuisson on est ensuite limité car maxi 4 (ou 5 disj parfois toléré) sur cet ID :
plaques
lave linge
2 autres circuits peu gourmands (lampes ou vmc ou autres)

il reste de la place sur la rangée... vu le prix des tableaux plus grands... on optimise
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Rhone
Pour un ID 30m de type AC je peux mettre que 4 disjoncteurs "derrieres"? J'ai pas trouvé cela dans les normes.
Les normes parelent souvent du nombres de points lumineux, prises par disjoncteurs MAIS pas du nombre de disjoncteurs par ID...
Messages : Env. 600
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
il ne faut pas que la somme des intensités sous cet ID puissent dépasser le calibre de ton interrupteur, donc forcément pas de chiffres. C'est à toi de le déterminer
Et puis tout dépend des tableaux, 13 modules ou 26 modules. Moi, j'ai un 26 modules, en tri, et j'ai 2 ID sur une ligne pour 2 phases différentes.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
tinibou a écrit:Pour un ID 30m de type AC je peux mettre que 4 disjoncteurs "derrieres"? J'ai pas trouvé cela dans les normes.
Les normes parelent souvent du nombres de points lumineux, prises par disjoncteurs MAIS pas du nombre de disjoncteurs par ID...


j'ai écrit type A pas type AC

fonction recherche, c'est précisé dans TOUS les posts concernés par un tableau car... c'est un des 1ers points que le Consuel regarde.
sinon encore fonction recherche pour trouver ceux qui n'ont pas eu la conformité au motif de "type A trop chargé"

ce n'est pas ID 30m (ce ne sont pas des mètres) mais ID 30mA (milli ampères)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On peut mettre autant de disjoncteurs que l'on veut derrière un ID, du moment que l'on ne dépasse jamais en utilisation simultané le courant maximal assigné de l'ID.
En pratique on obtient cela en faisant une répartition homogène sur les différents ID.
La norme est plus précise concernant le 40A type A, lorsqu'il protége déjà les plaques et le LL :
http://www.ute-fr.com/FR/Pdf[...]N15100E02F9

Donc tout dépendra de l'usage prévu. Vous pouvez avoir un seul disjoncteur derrière un ID par exemple pour une PAC ou une chaudière électrique ou un congelateur que vous souhaitez isolez, comme vous pouvez en avoir une vingtaine si ce sont de faibles consommateurs.
On répartit ensuite au mieux ces ensembles sur le tableau en fonction des espaces libres.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
tinibou a écrit:Bonjour,

J'ai vu des tableaux éléctriques sur internet et je suis surpris de voir que certains tableaux disposent de 2 ID sur la même rangée? A quoi ça sert ?
L'ID en début de rangée assure bien la protection de tout ce qui est "derrière" alors pourquoi en mettre un second?

D'avance merci



non l'ID en tete de rangée n'assure pas la protection de tout ce qui est derriere, les 2id peuvent etre sur la meme rangés mais ils sont cablé comme si il était sur des rangée différentes

a l'extreme tu peux avoir un tableau une seul rangé et les 4id sur la meme rangé

si tu regarde les disjoncteurs sont tjrs a droite de ID, et sur une meme rangé a droite du dernier disjoncteur il y a un module libre (qui sert de séparation visuelle) puis a nouveau ID+disjoncteur ect

+1avec elisa sous un 40A type A c'est plaques +LL + 2circuit éclairage, rien d'autre (pas de vmc, de PC gtl ou autre sous un typa A 40 car ce sont des circuits spécialisé et il y a déja plaque +LL)

@+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 20h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
6
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir