ITE : PSE collé, fixations mécaniques indispensables?

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 13.124 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir,
Apparemment, il est possible de coller le polystyrène en isolation extérieur sans à avoir, en plus, à fixer mécaniquement les panneaux.
Et quand je vais sur weber.de, pour les solutions à fixation mortier/colle, elles sont toutes complétés par des fixations mécaniques.
Quelqu'un sait si c'est lié aux normes Allemandes?
Peut-être ont-ils une bonne raison de le faire, étant donné qu'ils ont plus l'habitude des fortes épaisseurs de PSE, non?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'isolation...

Allez dans la section devis isolation du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-12-devis_isolation.php
 
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Le système ITE de WEBER à base de PSE n'a pas besoin de fixation mécanique en plus de la colle dans le cas d'un support NEUF ;)
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Pour moi, il est indispensable de mettre quelques fixations mécaniques(minimum 6) par panneau de 2.5 à 3m. C'est une sureté de ne pas avoir le risque de voir des panneaux se décoller et tomber.

Comment sera l'extérieur? Enduit ou bardage ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
On pose un enduit (le type, organique ou minéral, n'est pas encore déterminé).
On peut voir sur le site www.sg-weber.de que toutes les solutions B100, B200, ... (à base de PSE) sont proposées avec fixations mécaniques en supplément de la colle.
Il est clair que les fixations sont un gage de sécurité, mais comme on veut réaliser les murs en béton banché, ça doit être horrible de faire tous ces trous!!!
Peut-être le mieux serait-il de faire un test à l'arrachée d'un panneau mais on doit sûrement pouvoir trouver ces tests en ligne, en fonction du support neuf, non?
Il me semble avoir lu, sur un cahier du CSTB, qu'il n'y avait même pas de précaution à prendre sur le collé, pour les charges liées au vent. Mais j'ai beaucoup de mal avec toutes ces lectures.

Autre point, pour un enduit minéral, il est nécessaire d'avoir un PSE nervuré mais, bien que ce soit plus lourd, il est également possible de poser en collé (sans fixations mécaniques), ai-je bien compris?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Je ne te conseille pas de passer outre les quelques fixations à mettre par panneaux.

Si tu fais les murs en béton banché, ne pourrais-tu pas mettre les panneaux de PSE à l'intérieur des banches ou du coffrage(coté extérieur évidemment), avec des chevilles plastique traversant l'isolant et dépassant d'environ 4 à 6cm pour être incluses dans le béton.

Etant un inconditionnel de l'ITE c'est un système auquel je pense depuis pas mal de temps pour le cas où j'aurais à refaire une maison. Cela permettrait de monter l'isolation en même temps que les murs, donnerait une fixation fiable et durable de l'isolant.

Pour l'enduit, même sur du PSE nervuré(rainures en queue d'aronde) il est recommandé de mettre une armature (treillis à petites maille, de préférence en inox, sinon galva). Malgré le Fibralith collé sur les blocs PAF qui constituent mes murs, le fabricant recommandait de fixer un treillis sur le Fibralith avec des "crampons" plastique de

16cm traversant le PSE et ancrés sur 2 à3 cm dans le béton.

Sur PSE non nervuré, il vaut mieux passer par un support intermédiaire pour accrocher l'enduit: montants inclus et fixés dans le PSE, tous les 0.6 à 1m pour y fixer un treillis.

Ceci n'est que mon avis . Au regard des assurances et des garanties des fabricants, il vaut mieux s'en tenir aux avis techniques correspondants aux produits employés.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
bonjour

en matière d'ITE, la fixation mécanique est obligatoire en rénovation, mais pas sur support neuf
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Il ne faut pas craindre de faire quelque chose de "trop" solide; c'est ma devise.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonjour à tous,
Après un petit coup de fil à Weber, ceux-ci confirment les dires de stephplr77 (support neuf -> fixation pas nécessaire).

C'est pas mal, ton idée de mettre le PSE dans le coffrage Raymond037.
Mais j'imagine mal faire toute la découpe de PSE pour le coffrage.
Et quand je vois toutes les préconisations de pose (poncer, découpage des angles, traitement au niveau des ouvertures, ...), je ne voudrais pas ratter bêtement ma façade.
Mais il est clair que c'est une idée à suivre, si un pro (ou un passionné avec expérience) s'y lance.

Merci à vous.
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Gandalf2278 a écrit:Le système ITE de WEBER à base de PSE n'a pas besoin de fixation mécanique en plus de la colle dans le cas d'un support NEUF ;)


Hey c'était mes dires en premiers !
On m'écoute jamais ici! lol
Faut dire que j'étais plutôt sur de moi puisque j'ai passé 3heures avec le responsable régional Weber il y a 2 semaines.

En ce qui concerne le PSE, de mon coté je vais plutôt creuser derrière le caisson et non pas dedans...
A suivre.
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 800 message Loiret
Sur ce projet de rénovation avec ITE PSE, ils ne font "que" coller les blocs. C'est le système de chez STO mais le proprio de la maison a vraiment creusé tous ses sujets donc a priori ça devrait être fait dans les règles du fabricant. et les blocs font 30 cm d’épaisseur!!W00t
C'est LA: http://www.renopassive.fr/in[...]%C3%A9rieur
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Gandalf2278,
Mes excuses les plus plates! :-}

Vince_fr,
C'est assez étrange les photos, on voit, quelques billets avant qu'ils ont changé les menuiseries et sur les photos, on voit 30 cm de PSE posé à côté d'une vieille ouverture :

Mais si le tout est traité (pose de la fenêtre après l'isolant???), j'ajouterai que c'est dommage de mettre une lame d'acier sous 30cm de PSE graphité -> Magnifique pont thermique!
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 800 message Loiret
Ce qu'on voit c'est le sous-sol qui est hors enveloppe passive. Je suis le blog et Antoine est un fondu du passif donc je pense que ça a été bien réfléchi. A priori....Sleep
Messages : Env. 800
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
casierd a écrit:Bonjour à tous,
Après un petit coup de fil à Weber, ceux-ci confirment les dires de stephplr77 (support neuf -> fixation pas nécessaire).

C'est pas mal, ton idée de mettre le PSE dans le coffrage Raymond037.
Mais j'imagine mal faire toute la découpe de PSE pour le coffrage.
Et quand je vois toutes les préconisations de pose (poncer, découpage des angles, traitement au niveau des ouvertures, ...), je ne voudrais pas ratter bêtement ma façade.
Mais il est clair que c'est une idée à suivre, si un pro (ou un passionné avec expérience) s'y lance.

Merci à vous.





Il existe sur le marché de la construction des fabricants de panneaux de béton (environ 5cm d'épaisseur)avec du PSE(10 à 25cm, je crois), reliés entre entre eux par des entretoise en plastique; on coule le béton entre le PSE et le panneaux intérieur.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir Raymond037,
En effet, ça existe (pré-mur en béton armé avec isolation intégrée), mais il faut compter 200€/m² + main d'œuvre, béton, enduit, ...
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
pour en revenir au sujet, selon le CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]PT_3035.PDF

Pages 5 chapitre 1.1.
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Bonjour,

jcao31 a écrit:pour en revenir au sujet, selon le CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]PT_3035.PDF

Pages 5 chapitre 1.1.


Il faut d'abord voir de quoi il s'agit:, c.a.d : l'objet du document et son domaine d'application:

Page3 : -Généralité : -1 Objet
"...mise en oeuvre....polystyrène expansé.."

"La fixation des panneaux .....ou autres dispositifs..."

-5 Conception
-"Systèmes collés:
Des fixations mécaniques.....revêtements organiques."


Donc le dit son titre et les 4 premières lignes du paragraphe "Objet" le document ne concerne que l'ITE destinée à être enduite d'un enduit mince, et nul part il n'interdit des fixations mécaniques en plus du collage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Raymond037 a écrit:Bonjour,

jcao31 a écrit:pour en revenir au sujet, selon le CSTB : http://www.cstb.fr/pdf/cpt/C[...]PT_3035.PDF

Pages 5 chapitre 1.1.


Il faut d'abord voir de quoi il s'agit:, c.a.d : l'objet du document et son domaine d'application:

Page3 : -Généralité : -1 Objet
"...mise en oeuvre....polystyrène expansé.."

"La fixation des panneaux .....ou autres dispositifs..."

-5 Conception
-"Systèmes collés:
Des fixations mécaniques.....revêtements organiques."


Donc le dit son titre et les 4 premières lignes du paragraphe "Objet" le document ne concerne que l'ITE destinée à être enduite d'un enduit mince, et nul part il n'interdit des fixations mécaniques en plus du collage.


Enfin pour moi, ca dit bien que les fixations mécanique servent uniquement dans le cas ou le support n'aurai pas une bonne adhérence avec la colle, ou si trop irrégulier, ET que les fixations mécaniques peuvent endommager les panneaux (dans le cas d'une fixation mécanique, les panneaux bougent avec les murs, il n'y a pas de jeux possible) alors que la colle a des propriétés mécaniques et peux absorber les mouvements.)

D'autre part, j'avais lu sur le guide Weber, que la pose collé est LA plus solide, contrairement a ce qu'on pouvait penser.

Et oui, des fois le trop est l'ennemi du bien .....
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Chacun sa manière de lire et d'interpréter les textes, comme dans le domaines des lois et décrets.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonsoir,
Raymond037, la technique "collé/chevillé" existe, donc si tu veux y mettre le prix pour dormir sereinement, fonces!
De notre côté, comme on fait du banché, je n'ai pas envie de bousiller un grand nombre de forêts (et beaucoup de temps précieux) à faire de nombreux petits trous. Mais tout cela grâce à vos réponse, car le collé doit pouvoir suffire, sur un support adapté, régulier, propre et une colle correctement appliquée.
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Bloggeur Env. 20 message Pontarlier (25)
Bonsoir,

Je travaille chez un fournisseur d'isolation extérieur, et je peux te garantir qu'il n'est pas nécessaire de mettre des fixations mécaniques si ton isolation est en polystyrène. Les fixations mécaniques deviennent nécessaire sur de la rénovation ou sur du neuf avec de la laine minérale à partir de 160 mm d'épaisseur.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 20
De : Pontarlier (25)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
\o/
Tu vas pouvoir nous en apprendre en la matière, alors Marion421, bienvenue!
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
Raymond037 a écrit:Chacun sa manière de lire et d'interpréter les textes, comme dans le domaines des lois et décrets.


Oui, enfin, ils marquent bien : "SEUL la fixation collée est admise sur support neuf"
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 200 message Toulouse (31)
casierd a écrit:Bonsoir,
Raymond037, la technique "collé/chevillé" existe, donc si tu veux y mettre le prix pour dormir sereinement, fonces!
De notre côté, comme on fait du banché, je n'ai pas envie de bousiller un grand nombre de forêts (et beaucoup de temps précieux) à faire de nombreux petits trous. Mais tout cela grâce à vos réponse, car le collé doit pouvoir suffire, sur un support adapté, régulier, propre et une colle correctement appliquée.


Oui, mais les fixations mécaniques peuvent nuire a la solidité.

Et puis pour avoir fais moi meme mon ITE je peux te dire que si tu veux arracher un panneau collé, tu peux tirer !!! au mieux tu arrache ton PSE, mais pas aux endroits ou il y a les plots de colle !
Messages : Env. 200
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Il fait mal aux yeux le document, vous ne trouvez pas?
Le CSTB aurait pu faire un effort sur le scan...

Il existe le même document pour un enduit épais?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
"Revêtements de finition
Il s'agit généralement d'un revêtement plastique épais (RPE) en pâte prête à l'emploi.
D'autres revêtements de finition peuvent être prévus : ils sont alors indiqués dans les Avis Techniques"
Pas évident, si on veut mettre un enduit épais (difficile de rivaliser avec l'aspect sablé d'un enduit à la chaux).
Apparemment, il faut utiliser un PSE rainuré et collé, mais c'est tout ce qu'on trouve.

Vous ne pensez pas, également, qu'un enduit épais protègerait mieux des chocs, l'isolant?
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Super photographe Env. 500 message Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Autre question pour les pros ;)
J'ai prévu d'installer mon ITE avec un système d'équerres métallique (isolation à travers) + tasseaux + lame d'air + bardage.
On me dit maintenant qu'il est conseillé de sceller CHIMIQUEMENT les équerres aux briques !? Pensez vous vraiment que ce soit nécessaire?
Toutes les installations que j'ai vu à ce jour, les équerres étaient fixées avec vis...
ALors qui croire?
-- Projet contemporain avec esprit Loft, BBC/RT2012, ITE --
-- Les Travaux ont démarré en Oct2010! Enfin hors d'eau hors d'air! --
Picto recompense Super photographe
Messages : Env. 500
De : Versailles 78 & Dinan 22 (22)
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Langeais (37)
Question de solidité, je pense, des chevilles dans la brique ce n'est pas le top, mais cela pourrait suffire si l'isolant est en plus collé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Langeais (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Sur Le Forum (77)
le souci de la fixation dans la brique est avant tout un problème de perçage. si les trous sont bien faits (perçage en rotation uniquement, sans percussion), alors il n'y aura pas de soucis en prenant la cheville appropriée
De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent (Coluche)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
De : Sur Le Forum (77)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Bonjour,
Désolé pour le lien mort ci dessus :
Voici.

Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 500 message Montbazon.... (37)
Pour Info, Sur mon ITE en 200mm, pas de fixation mécanique...
10/08/09 Terrain trouvé
2/10/09 Compromis signé
6/01/2010 PC refusé
Mars 2010 => nouveau terrain trouvé...hasard
Compromis signé
30/06/2010 PC Accepté

http://itebbc37.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Montbazon.... (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
Chouette boulot, vle!
Vous aviez regardé du côté des panneaux sandwich pour la toiture?
En tout cas, je suis impatient de voir l'enduit arriver!
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 500 message Montbazon.... (37)
casierd a écrit:Chouette boulot, vle!
Vous aviez regardé du côté des panneaux sandwich pour la toiture?
En tout cas, je suis impatient de voir l'enduit arriver!


oui mais la budget n'était vraiment pas le même.....
10/08/09 Terrain trouvé
2/10/09 Compromis signé
6/01/2010 PC refusé
Mars 2010 => nouveau terrain trouvé...hasard
Compromis signé
30/06/2010 PC Accepté

http://itebbc37.forumconstruire.com
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 500
De : Montbazon.... (37)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Seine Et Marne
On chifrre à prêt de 6 000€ de panneaux avec pose. Les panneaux deviennent intéressant pour nous car il était nécessaire de mettre de la fermette particulière (type polonceau). Mais je ne met pas une forte épaisseur et j'ajouterai un épaisseur de LDV dans le plafond léger.
C'est vous qui posez l'isolation extérieure? Vous avez fini?
Perso, je suis prêt à donner un coup de patte rien que pour voir ce que ça donne.
Messages : Env. 500
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le jeudi 11 avril 2024 à 13h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis isolationArtisan
Devis isolation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir