Retour
Menu utilisateur
Menu

Diametre cable EDF et regard raccordement ... ??

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.662 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Ardeche
bonjour,
je pense que c'est une question que les habitués ont vu 100 fois, alors désolé d'avance ...


j'ai une 40aine de mètres entre le coffret EDF en limite de terrain et mon tableau. EDF va donc placer le compteur en limite de terrain puisque >30m.
Je vais etre en mono 12Kg, avec chauffage electrique. (par contre, en Amp?????)

1-->La question qui tue: quel diamete de fil et quel matiere? Je pencherai pour du 25² en cuivre d'après ce que j'ai lu ici et là... Vous pouvez confirmez??

2-->Ensuite les gaines:
si j'ai bien suivit: une gaine en 90 qui va accueillir l'alim + le fil commande HC/HP (2x1.5², c'est ca??)
+ 2 gaines verte en 40 telecom.
vous confirmez??


on va couler la semaine prochaine la dalle de mon sous-sol. J'ai déja prévu les reservations dans les fouilles. Le coffret est au milieu de la maison (sous sol)
J'aimerai tirer mon cable dans les 8m de gaine qui vont etre sous béton avant de couler (peur d'avoir un soucis après!!). Je ne peux par contre pas réaliser la tranchée complete maintenant (probleme d'accès).

3-->Est t'il possible (et conseillé) de tirer 8m de cables sous la (future) dalle, couper le cable, faire un regard à l'angle de la maison, et raccorder, plus tard, la suite?? Comment se fait et s'isole un raccordement de tels cables??
Idem pour le telecom?? (qui eux demandent un regard tous les 30m).
Du coup (si c'est possible) quelles sont les longueurs au détail de cable? 25m? 50m?


merci d'avance pour vos conseils

gael
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1- 2x25² jusqu'à 42m

2- je vous conseille de passer le câble HC ou le câble téléinfo dans une gaine à part TPC rouge de 40
Prévoir d'autres gaines TPC rouge de 40 pour vos usages perso : éclairage, portail, sonnette, visiophone...
OK pour les 2 vertes télécom

3- Vous pouvez mettre un regard si vous voulez, mais ne coupez pas le câble.
Passez le ultérieurement lorsque la tranchée sera faite.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui ne coupez pas le cable

une gaine de 63 sera suffisante pour du 2x23 c'est largement tu va te faire chié avec une grosse gaine de 90

ensuite aucune raison que le cable bloque une fois la gaine enterré et la dalle coulé, bien bouché les extrémité et vérifié que rien n'est venu écrasé la gaine avec une minipelle ou autre roue de camion

une astuce est de remplacé le tire fil par de la ficelle ou une corde, comme ça si ça coince tu peux tirer fort mais aucune raison que ça coince

passez le cable + téléinfo et cable HC/HP dans la gaine de 63, tout dans la gaine de 63 ou alors passez une 63+ une 40

pour les regard de FT t'embete pas ils ont pas besoin de regard, la aussi remplace le tire fil par de la ficelle ou corde pour etre sur, le tire fil si il s'entortille et fais un noeud dans la longueur ça casse facilement
2gaine verte on sait pas pourquoi moi j'en ai passé qu'une et c'est largement suffisant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
yoda_51 a écrit:
2gaine verte on sait pas pourquoi moi j'en ai passé qu'une et c'est largement suffisant


Il me semblent qu'ils en veulent une en réserve pour le future au cas où : câble par exemple

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
oui ou fibre optique... enfin bon dans la premiere gaine il reste largement la place pour passer une fibre ou un cable coaxial
la raison c'est plutot si une des 2 gaines se bouche... les gars dans les bureau (les improductif j'apel ça) si en général ya 1% de gaine bouché il t'impose 2 gaines... ils sont pas ça pret...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ardeche
bonsoir,

merci pour les (rapide et complete) réponses.
Je croyais que le consuel preferait les gaines en 90...

1--> pour quelles raisons (carminas) conseillez vous de passer le cable HC/HP dans une autre gaine? (facilité pour tirer? Autres soucis?)
2--> quels sont les fils que je dois passer autre que mon 2x25². Je pensais avoir juste à passer un 2x1.5 pour la commande HC/HP puisque mon compteur sera en limite de propriété. Qu'est ce que le téléinfo??
3--> si je fais un regard, les cables peuvent etre hors gaine au fond de celui-ci?
4--> quelles sont les longueurs détaillées chez les revendeurs pour du 2x25²? 50m??

merci d'avance!
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ C'est pour la facilité de tirage du câble, surtout sans regard avec longueur importante et coude serré au niveau de la remontée.

2/ La téléinfo permet le dialogue informatique entre le compteur électronique et un gestionnaire d'énergie. Il permet de récupérer des informations comme la période tarifaire (pour les HC par exemple), la consommation instantanée, un indicateur de dépassement d'abonnement pour gérer le délestage.
A prévoir si vous avez du chauffage électrique. Sinon peu d'intérêt. Le câble est un câble téléphonique de type SYT écranté. Vu que c'est du courant faible il doit être dans une gaine à part, sauf à prendre un câble armé.

3/ Oui

4/ Je pense que certains le font à la coupe.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 100 message Ardeche
re,

le cable téléinfo et donc different du cable de commande HC/HP.
J'ai donc un cable 2x1.5 pour la commande + le téléinfo a prévoir, mais je peux passer les 2 dans une gaine de 40??

J'avais pas trop prévu ca, donc c'est vrai que une gaine de 63+40 m'arrangerai plutot que 90+40 !!

quels sont les avis sur une gaine en 63 pour du 2x25²??
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si vous faites gérer les heures creuses à votre gestionnaire, vous n'avez pas besoin du câble 2x1,5². Dans le cas contraires, il le faut.

Si vous mettez le câble téléinfo dans la même gaine que le 1,5², il faut un câble armé.

Pour la gaine 63, pas d'avis.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
63 c'est le minimum qu'impose edf si le compteur est a l'intérieur donc c14-100
la c15 est plus souple donc ça le fait
en ligne droite meme de la 40 irait en pratique

et puis quitte a mettre du téléinfo blindé autent tout passer dans la 63
pour toi enfaite le téléinfo ne servira p-e pas immédiatement mais si un jour tu met un gestionnaire d'energie ou autre mieux vaut prévoir au prix que coute le cable ça mene pas loin

téléinfo ou téléreport, meme cable, 2paires 6/10eme blindé
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ardeche
donc pour résumer:

je passe dans une gaine de 90, voire 63, un 2x25², un 2x1.5² pour le HC/HP et un cable téléinfo blindé (qui est le meme que du cable téléreport si j'ai bien compris) qui pour l'instant ne me servira pas. (qu'est ce que du téléreport?)

1-->question (surement con!?) : le téléinfo qui ne sert qu'a un gestionaire d'énergie, pourquoi le faire venir jusqu'au tableau? Le gestionaire d'energie n'est pas en contact avec le compteur EDF?
2--> j'ai vu sur un tableau posté sur le forum, qu'en 2x25² en cuivre, je suis "limité" à 60A si je reste en dessous des 42m. Est-ce réellement suffisant pour une maison avec chauffage électrique ? (pas de chauffage au sol, mais poële à bois + 6 radians)

merci
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le téléreport c'est ce qui permet à ERDF de relever depuis l'extérieur les index du compteur électronique lorsque celui-ci se trouve à l'intérieur.
Du câble téléreport peut tout à fait être utilisé pour véhiculer la téléinfo.

Le gestionnaire d'énergie se trouve dans le tableau
Exemple :


Pour les 60A, de toute façon vous n'avez pas le choix. ERDF ne délivre pas plus de 60A en mono.
Sinon il faudra passer en tri et là c'est une autre histoire.
Avec un gestionnaire avec une fonction délestage 60A (13,8kW) suffiront pour alimenter 6 radiant et une installation tout électrique, surtout si vous avez un pôele à bois.

J'ai une maison de vacances en Auvergne avec un pôele à bois et 9 kW de chauffage.
J'arrive à m'en sortir avec un abonnement 45A.
Cela déleste parfois un peu trop surtout au moment où l'on arrrive et qu'il faut réchauffer la maison, mais une fois qu'elle est température plus de problème.
Avec 60A ce serait royal.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 8000 message
L'èlvèt a écrit:donc pour résumer:

je passe dans une gaine de 90, voire 63, un 2x25², un 2x1.5² pour le HC/HP et un cable téléinfo blindé (qui est le meme que du cable téléreport si j'ai bien compris) qui pour l'instant ne me servira pas. (qu'est ce que du téléreport?)

1-->question (surement con!?) : le téléinfo qui ne sert qu'a un gestionaire d'énergie, pourquoi le faire venir jusqu'au tableau? Le gestionaire d'energie n'est pas en contact avec le compteur EDF?
2--> j'ai vu sur un tableau posté sur le forum, qu'en 2x25² en cuivre, je suis "limité" à 60A si je reste en dessous des 42m. Est-ce réellement suffisant pour une maison avec chauffage électrique ? (pas de chauffage au sol, mais poële à bois + 6 radians)

merci

1) le gestionnaire se trouve au tableau et le compteur est dehors, donc il faut un cable entre les 2
60A largement suffisant pour 6radians
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Ardeche
merci beaucoup pour vos précisions !!

carminas, vous arrivez à passer avec du 9kw/45A, je suppose que du coup l'abonnement EDF est moindre par rapport à du 12kW?
Parce que si vous etes d'Auvergne, le "climat" est plus dur que dans notre ardeche du sud, et avec maison neuve bien isolée (briques derniere génération sur sous sol de 2m20) j'ai espoir de ne pas trop tirer sur mes radians !!

derniere précision et après je vous laisse tranquille (jusqu'à la prochaine ), dans mon cas, pas besoin de passer le téléreport, juste le téléinfo au cas où ...??
Messages : Env. 100
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le téléreport c'est uniquement lorsque le compteur est à l'intérieur.

Vous ce qu'il faut c'est la téléinfo.

Vous pouvez toujours dimentionner l'installation pour 60A et tenter dans une premier temps 45A.
Vous verrez à l'usage si cela ne déleste pas trop et vous ne passerez à 60A qui si nécessaire.
Néanmoins l'écart de coût d'abonnement n'est que de 6€ par mois, donc voir si cela vaut le coup de se priver de confort électrique.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le lundi 22 avril 2024 à 17h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir