Equipement tableau electrique

Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 5.363 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 90 message St Flour (15)
bonjour,

je dois faire mon tableau électrique dans une maison neuve mais je ne suis que maçon.
voici ce que j'ai prévu et qu'en pensez-vous?
1
ID 63A type A:
Disj 32A Four
20A Lave linge
20A Seche linge
20A Lave vaisselle

2
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur
20A Frigo
20A 6prises Bureau
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3
20A 2prises tableau de communication
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage

3
ID 40A type AC:
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
16A 3Lumieres extérieurs
16A VMC
20A 7prises Cuisine
20A chauffage chambre amis
20A chauffage SdB2

4
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A 2prises GTL

5
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A chauffage SdB1
20A chauffage Chambre3
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit


merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me repondre...
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez sur la page devis electricité (travaux électriques) de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des électriciens de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Plusieurs remarque.

Il faut un circuit plaques 6² disj 32A (même si vous êtes au gaz)
Pour le pour c'est du 2,5² disj 16A ou 20A

Peu d'intérêt de mettre un ID HPI avec autant de circuits de dessous

Vous avez intérêt à regrouper tout le chauffage sous un même ID afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie.

Pas pertinent de mettre tous les circuits d'une même pièce sous le même ID. En cas de coupure de celui-ci, il n'y a plus aucun moyen d'éclairer la pièce.

Prise GTL et prise tableau de communication c'est la même chose

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Alors merci beaucoup pour cette réponse Carminas:

Il faut un circuit plaques 6² disj 32A (même si vous êtes au gaz) J'ai mis le 32A pour une plaque
Pour le pour c'est du 2,5² disj 16A ou 20A J'ai mis un 20A pour le four

Peu d'intérêt de mettre un ID HPI avec autant de circuits de dessousJ'ai déplacé des circuits mais j'ai peur que ça charge trop les autres. Faut -il un ID supplémentaire?

Vous avez intérêt à regrouper tout le chauffage sous un même ID afin de pouvoir utiliser un programmateur ou un gestionnaire d'énergie. Fait

Pas pertinent de mettre tous les circuits d'une même pièce sous le même ID. En cas de coupure de celui-ci, il n'y a plus aucun moyen d'éclairer la pièce.Ok j'ai redistribué tout mes circuits et je pense que c'est mieux...

Prise GTL et prise tableau de communication c'est la même choseOk alors j'ai supprimé un 20A.

@+


1
ID 63A type A:
Disj 32A PlaqueCuisson 6²
20A Four
20A Lave linge
20A Seche linge
20A Lave vaisselle

2
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur
20A Frigo
20A 2prises tableau de communication
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage

3
ID 40A type AC:
20A chauffage chambre amis
20A chauffage SdB2
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage SdB1
20A chauffage Chambre3

4
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 6prises Bureau
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit

5
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
16A 3Lumieres extérieurs
16A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3




Voila alors qu'en pensez-vous?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est nettement mieux, je ne suis pas fana de l'ID 63A avec tout le gros électroménager, mais d'autres le font donc pourquoi pas.

Prévoir un disj 2A pour le programmateur du chauffage (ou un gestionnaire d'énergie)

Pour la VMC, c'est un disj 2A et pas 16A.




Pour le HPI, voici mon avis (mais il reste discutable) :

C'est un matériel à immunitée renforcée pour évitez les disjonction intempestives.

Il est intéressant pour un congélateur pour éviter que celui-ci ne coupe pendant votre absence.
Il ne me semble pertinent de mettre un équipement cher pour éviter les disjonctions du congelateur si vous mettez sous ce même ID d'autres circuits qui peuvent être eux même source de perturbation.

Donc pour moi c'est HPI pour le congélateur et rien d'autre dessous.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Merci encore pour votre coup de main!!

C'est nettement mieux, je ne suis pas fana de l'ID 63A avec tout le gros électroménager, mais d'autres le font donc pourquoi pas.

Prévoir un disj 2A pour le programmateur du chauffage (ou un gestionnaire d'énergie)pour l'instant, on ne veut pas mettre le chauffage et voir si ça marche avec le poele à bois et la vmc double flux avec le puit canadien

Pour la VMC, c'est un disj 2A et pas 16A.le vendeur qui fait aussi des installations me dit de mettre un 16A alors je ne sais pas quoi faire...




Pour le HPI, voici mon avis (mais il reste discutable) :

C'est un matériel à immunitée renforcée pour évitez les disjonction intempestives.

Il est intéressant pour un congélateur pour éviter que celui-ci ne coupe pendant votre absence.
Il ne me semble pertinent de mettre un équipement cher pour éviter les disjonctions du congelateur si vous mettez sous ce même ID d'autres circuits qui peuvent être eux même source de perturbation.

Donc pour moi c'est HPI pour le congélateur et rien d'autre dessous.Mais si je laisse uniquement le congélateur alors ça va faire beaucoup d’appareillage sous les autres ID. Faut il alors que j'en mette un autre? J’avais lu qu'il fallait mettre les tubes fluo sous le hpi...


Sinon, pour le tableau je pense à mettre 5 fois 13 modules. Vous en pensez quoi?

merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pour le disj 2A du chauffage, je vous conseille de le mettre, cela vous évitera de changer les peignes le jour où vous l'ajouterez.
Avec un chauffage éléctrique en appoint, le gestionnaire d'énergie a un réel intérêt car vous serez sans doute tenté de prendre un abonnement pas trop élevé. Les fonctions de programmation (inutile de chauffer trop lorsque vous êtes là et que le poele est en service) et le délestage (pour couper les chauffages non prioritaire pendant les pointes d'utilisation) ont un réel intérêt.

Pour la VMC le norme dit disj 2A, sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16A
Votre VMC est peut être dans un de ces cas particulier, mais 2A cela permet d'aller jusqu'à 400W, en général amplement suffisant pour une VMC.

Les tubes fluo sur un HPI cela à intérêt lorsque vous êtes dans un local industriel où il y a des dizaines et des dizaine de tubes fluo.
D'un point de vue puissance vos 3 autres circuits peuvent sans problème se répartir sur les autres ID.
D'un point de vue sélectivité, on pourra se poser la question d'ajouter un ID.

Autre solution, ne pas dédier un ID à l'électroménager et répartir vos gros consomamteurs, prises, éclairages sous 3 ID

Si vous avez la place en largeur, préférer un 4x18 à un 5x13.
Le 5x13 est limite vis à vis des hauteurs 0m90 1m80.
Le 4x18 propose plus d'espace en hauteur largeur profondeur, c'est nettement plus agréable pour travailler.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
Carminas a écrit:Bonjour

Pour le disj 2A du chauffage, je vous conseille de le mettre, cela vous évitera de changer les peignes le jour où vous l'ajouterez.
Avec un chauffage éléctrique en appoint, le gestionnaire d'énergie a un réel intérêt car vous serez sans doute tenté de prendre un abonnement pas trop élevé. Les fonctions de programmation (inutile de chauffer trop lorsque vous êtes là et que le poele est en service) et le délestage (pour couper les chauffages non prioritaire pendant les pointes d'utilisation) ont un réel intérêt. je vais voir ça alors

Pour la VMC le norme dit disj 2A, sauf cas particuliers où cette valeur peut être augmentée jusqu'à 16A
Votre VMC est peut être dans un de ces cas particulier, mais 2A cela permet d'aller jusqu'à 400W, en général amplement suffisant pour une VMC.Si P=U X I alors
2 X 220 = 440w = les 400W que vous me dites alors je comprends. Sur la doc de ma vmc, il est écrit:
courant nominal en ampere: ventilation seule= 1.3A prechauffage=4.4A soit un max total de 5.7A pour
il est aussi ecrit alimentation: 230v, 50 Hz; 1.25kW/5.5A
d’après ce que je comprends alors il me faut un disjoncteur supérieur à 2Ampere...?



Les tubes fluo sur un HPI cela à intérêt lorsque vous êtes dans un local industriel où il y a des dizaines et des dizaine de tubes fluo.D'accord.
D'un point de vue puissance vos 3 autres circuits peuvent sans problème se répartir sur les autres ID. alors c'est une bonne nouvelle
D'un point de vue sélectivité, on pourra se poser la question d'ajouter un ID. [color=#ff0033]je ne comprends pas le terme de sélectivité...désolé[/color]

Autre solution, ne pas dédier un ID à l'électroménager et répartir vos gros consommateurs, prises, éclairages sous 3 ID [color=#ff0033]je comprends que je pourrai supprimer l'ID63A type A , mettre que le congelateur sous l'ID Hpi , redistribuer les 4 disj 20A et le 32A[/color] sous les 3 ID 40A typeAC .

Si vous avez la place en largeur, préférer un 4x18 à un 5x13.
Le 5x13 est limite vis à vis des hauteurs 0m90 1m80.
Le 4x18 propose plus d'espace en hauteur largeur profondeur, c'est nettement plus agréable pour travailler.OK

@+

Voici le tableau modifié comme vous me le dite. J'ai mis l'amperage total pour chaque ID: vous êtes sur que ça fait pas trop?

2= 20A
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur

3=182A
ID 40A type AC:
2A prog chauffage ou gest energie
20A chauffage chambre amis
20A chauffage SdB2
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage SdB1
20A chauffage Chambre3
20A Frigo
20A Lave linge
20A Seche linge

4=188A + 1telerupteur
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 6prises Bureau
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit
20A 2prises tableau de communication


5=212 A + 2 télérupteurs
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
16A 3Lumieres extérieurs
16A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3
32A PlaqueCuisson 6²
20A Four
20A Lave vaisselle



sinon voici le même tableau mais sans supprimer l'ID 63A type A:

1= 148A
ID 63A type A:
Disj 32A PlaqueCuisson 6²
20A Four
20A Lave linge
20A Seche linge
20A Lave vaisselle
20A Frigo
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage

2= 20A
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur




3=140A
ID 40A type AC:
20A 2prises tableau de communication
20A chauffage chambre amis
20A chauffage SdB2
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage SdB1
20A chauffage Chambre3

4= 142 + 1telerupteur
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 6prises Bureau
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit


5= 140A + 2telerupteurs
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
16A 3Lumieres extérieurs
16A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3


encore merci mille fois
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Pour votre VMC, il faut effectivement un disjoncteur de plus de 2A. 10A suffirait

La sélectivité c'est le principe de ne couper qu'un partie de l'installation en cas de panne et en essayant que ce soit le moins pénalisant possaible.
Exemple : si vous n'aviez qu'un ID, s'il coupe vous n'avez plus de courant nulle part. Avec 2 ID bien répartis, si 1 coupe, la moitié de l'installation est hors service, mais avec 3 ID bien réparti si 1 coupe seul 1/3 de l'installation est hors service.
C'est pour cela que la norme impose un nombre minimum d'ID en fonction de la surface car sinon on ne s'embetterait pas et on mettrai un seul ID 63A en tête et cela suffirait.
A noter que l'on est parfois obligé de faire cela dans le cadre d'une mise en sécurité, car on donne priorité à la securité par rapport à la sélectivité.
Autres exemples de sélectivités :
- ne pas mettre prise et éclairage d'une même pièce sous un même ID, ainsi en cas de coupure d'un ID, il y a toujours moyen d'éclairer la pièce
- ne pas mettre tous les Volets Roulants d'une habitation sous un même circuit (ou si 2 circuits sous un même ID). Ainsi en cas de panne, il y a toujours la possibilité d'ouvrir la moitié des VT de l'habitation.

Pour votre répartition je ne pensais pas à cela.
Mon idée était plutôt
ID 30mA 40A type AC :
- tout le chauffage (63A si plus de 8kW de chauffage)
ID 30mA 63A type A :
- plaque,
- lave-linge
- 1/3 prises
- 1/3 éclairages
ID 30mA 40A type AC :
- four
- Chauffe-eau
- 1/3 prises
- 1/3 éclairages
ID 30mA 40A type AC :
- Lave-vaisselle
- Sèche linge
- 1/3 prises
- 1/3 éclairages

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
merci à vous Carminas.

Je pensais que l' ID Type A était fait pour recevoir l'éléctroménager en contact avec l'eau...

J'ai bien compris la sélectivité: je serai moins bête.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Le type A c'est pour les appareils qui utilisent du courant continu.
Plaques (induction) et lave-linge (essorage variable) selon la norme.

Après rien ne vous empêche de mettre des type A partout (c'est ce que je fais)

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
vous croyez que 6 chauffages vont dépasser 8kW.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Par exemple si ce sont 6x1500W oui.
Et 1500W c'est pour une pièce de 15m² (en première approximation), donc on y est vite.

Par précaution, mettez un ID 63A.

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
merci
je crois que vous êtes le dieu de l'electricité sur ce forum

je me prosterne

merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Blush

Je n'en demande pas tant Biggrin

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
alors voilà j'ai pensé que je pouvais mettre le chauffage sous le 63A typeA avec la plaque et le lave linge
Les autres gros consommateur sont répartis sous les autres ID

Qu'en pensez vous?


1= 172A
ID 63A type A:
Disj 32A PlaqueCuisson 6²
20A Lave linge
20A chauffage chambre amis
20A chauffage SdB2
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage SdB1
20A chauffage Chambre3


2= 20A
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur




3=132A
ID 40A type AC:
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage
16A 3Lumieres extérieurs
20A 6prises Bureau
20A 2prises tableau de communication
20A Four
20A Frigo
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit


4= 132 + 1telerupteur
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Seche linge
20A Lave vaisselle

5= 118A + 2telerupteurs
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
10A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
aussi, je dois dire que nous n'auront pas de plaque de cuisson electrique donc le 32A n'aura qu'un four dessus dans un premier temps
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ce n'est pas une bonne idée.

Même si vous abonnement est limité à 60A, vous allez plus souvent être aux limite de votre ID ce qui n'est jamais très bon.
Si beaucoup de chauffage, il est préférable de dédier un ID au chauffage. Cela permet de le mettre facilement hors tension l'été (et éviter que des petits garnements s'amusent à le mettre à fond par exemple).
Votre dernier ID est très peu chargé

Mais normativement cela reste acceptable.

A noter que cela ne sert pas à grand chose d'additionner les calibre des disjoncteurs, car cela ne correspond pas du tout à la puissance réelle consommée.
Ainsi votre 20A du four avoisinera les 3500W alors que le 20A des 4 prises chambre 3, dépassera rarement 200W (sauf le temps de passer l'aspirateur et vous ne le faites que dans une pièce à la fois).

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
belle demonstration merci
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
alors je me dis que les deux chauffages des SdB seront des soufflants qu'on allumera juste quand on y sera donc je peux les mettre sur l'ID pas tres chargé et soulager un peu le premier ID. Pour couper le chauffage en été, même si il y a le four je pourrai couper les disjoncteurs et pas l'ID.
Vous croyez que ça peut fonctionner ainsi?

1= 132A
ID 63A type A:
Disj 32A PlaqueCuisson 6²
20A Lave linge
20A chauffage chambre amis
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage Chambre3


2= 20A
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur




3=132A
ID 40A type AC:
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage
16A 3Lumieres extérieurs
20A 6prises Bureau
20A 2prises tableau de communication
20A Four
20A Frigo
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit


4= 132 + 1telerupteur
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Seche linge
20A Lave vaisselle

5= 158A + 2telerupteurs
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
10A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3
20A chauffage soufflant SdB1
20A chauffage soufflant SdB2
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En plus pour un gars de St Poncy on peut faire plein de démonstrations Biggrin

J'ai une maison à Valuejols Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
ha super un cantalou!!
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
vous avez de la famille dans le coin?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les grand parents de ma femme étaient originaire de là, mais il ne reste plus grand monde
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
vous venez souvent en vacance?
Vous en pensez quoi du cantal?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je viens surtout l'été, parfois une semaine ou deux l'hiver.

J'aime bien le Cantal c'est calme, naturel, pas trop touristique, parfait pour des vacances.
Mais je ne sais pas si je pourrais y vivre à l'année : climat rigoureux, isolement, peu de magasins, peu de sorties possibles.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
moi c'est l'inverse. je sais pas si je pourrais vivre dans le 77.Trop de magasins.trop de monde et pas assez de neige et de vent...
bon ben c'est sympa de parler un peu d'autre chose. c’est un peu plus humain comme ça.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
vous êtes electricien à votre compte?
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est vrai cela change.

Allez je débranche pour ce soir.
La fatigue vient

A une prochaine
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
je t'avais envoyé ça tout à l'heure : tu en pense quoi?

alors je me dis que les deux chauffages des SdB seront des soufflants qu'on allumera juste quand on y sera donc je peux les mettre sur l'ID pas tres chargé et soulager un peu le premier ID. Pour couper le chauffage en été, même si il y a le four je pourrai couper les disjoncteurs et pas l'ID.
Vous croyez que ça peut fonctionner ainsi?

1= 132A
ID 63A type A:
Disj 32A PlaqueCuisson 6²
20A Lave linge
20A chauffage chambre amis
20A chauffage Chambre1
20A chauffage chambre2
20A chauffage Chambre3


2= 20A
ID 40A typeHpi:
20A Congélateur




3=132A
ID 40A type AC:
16A lumiere tube fluo escalier rdc/etage
16A 3Lumieres extérieurs
20A 6prises Bureau
20A 2prises tableau de communication
20A Four
20A Frigo
20A Ballon ECS +disj2A heures creuses + contacteur 20A jour/nuit


4= 132 + 1telerupteur
ID 40A type AC:
Télérupteur Chambre1 1Lumière 3inter
16A 1PriseAlcôve; 4prises commandées Salon
16A 1Lumière Chambre2; 1Lumière Chambre3; 4Lumières SdB2
20A 4prises S.Sol; 2prises Entrée; 1prise Buanderie
20A 4prises Salon; 2prises SdB1; 2prises Salle à manger
20A 7prises Cuisine
20A Seche linge
20A Lave vaisselle

5= 158A + 2telerupteurs
ID 40A type AC:
Télérupteur Salle à Manger 3 lumieres 3inter
Télérupteur Bureau 3lumieres 5inter
16A 1Lumiere Salon; 4Lumieres Cuisine
16A 3lumieres Dressing; 4Lumières SdB1
16A 5Lumieres sous-sol; 1lumiere WC; 2lumieres entrées
10A VMC
20A 5prises Chambre1; 3prises Chambre amis
20A 6prises Sdb2 et Chambre2
20A 4prises Chambre3
20A chauffage soufflant SdB1
20A chauffage soufflant SdB2
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
alors bonne nuit!
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cette solution est acceptable.

Sur une répartition de tableau, les solutions sont loin d'être unique.
Chacun à ses propres logique et ses propres habitudes et 2 contributeurs pourront donner des avis différents.

Si celle-ci vous va, pourquoi pas.

Bon courage

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
bon alors je vais le tenter comme ça.
Je pense qu'un jour j'enverrai le schema filaire sur le forum pour avoir votre avis.

encore merci pour tout ce temps que vous m'avez accordé.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 90 message St Flour (15)
merci à vous Carminas! Le consuel est passé cette semaine et tout est bon. Vous n'y êtes pas pour rien. Merci encore.
Messages : Env. 90
De : St Flour (15)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Félicitations à vous et merci pour ce retour.

Si vous pouvez mettre quelques mots pour expliquer comment s'est passée la visite du consuel, cela rassurera les futurs candidats Wink

@+
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
En cache depuis le dimanche 17 mars 2024 à 14h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir