Bonjour,

Voila mon soucis, nous avons signé un compromis pour un terrain de 1000m2 à rocbaron dans le var, et il y a une servitude d'environ 160m2.

Nous venons d'avoir l'etude pedologique et hydrogeologique pour une fosse toute eaux. Et la surprise : voilà la conclusion :
- decolloideur externe à pouzzolane, de 200 l minimum!
- tranchées d'épandage à faible profondeur de 90 ml minimum (5 drains de 18ml)

Avec nous avons un croquis, et LE problème, c'est que le circuit d'épandage prend toute la place du terrain restant.... Adieu piscine, plantation etc...

Savez vous si une autre solution qui tient moins de place sur le terrain est possible? La on ne sait plus quoi faire, avoir signé pour un grand terrain et ne rien pouvoir en faire c'est plus que rageant!
Je vais essayer de vous mettre le plan.

Merci d'avance pour vos réponses.

Laetitia
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonsoir,

je suis un peu comme vous, çàd que l'épandage prend énormément de place. Cependant vous avez donné la maison pour combien de pièces ? Faut faire gaffe car toute pièce de plus de 7m² est considérée comme chambre, donc plus de litrage pour la fosse, et plus d'épandage. On peut donc jouer là dessus.
Après on peut tout de même faire un coin vert pour l'épandage, mais pas d'arbres ni piscine, c'est clair. Vous avez un plan de masse de votre maison avec l'épandage tel que conseillé ?
Vous pouvez passer par une microstation également, mais c'est plus cher et faut en principe pouvoir déverser l'eau vers un vallon ou un cours d'eau.
Sinon y a la solution des bacs à la place des tuyaux d'épandage. Ca limite grandement la surface mais c'est aussi bien plus cher.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 40 message Limoges (87)
demande de faire un filtre a sable en sortie de fosse cela te prendra que 25 m2 (minimum)
car si tu peux épandre alors forcement tu peut faire un filtre a sable (c'est un peut plus cher)
Messages : Env. 40
De : Limoges (87)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
mangedesramen a écrit:demande de faire un filtre a sable en sortie de fosse cela te prendra que 25 m2 (minimum)
car si tu peux épandre alors forcement tu peut faire un filtre a sable (c'est un peut plus cher)



BonjourJe pense que si on demande un épandage, c'est qu'il n'y a pas d'exutoire.
La filtre a sable en necessite un
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Donc d'apres vous il n'y a pas beaucoup d'autre solution?

Ce matin nous allons appeler le bureau d'etude pour savoir si une autre solution est envisageable, mais je reste sceptique (vilain jeu de mot...)
Nous allons aussi voir avec l'urbanisme pour savoir si le tout à l'egout est prevu dans les annees à venir... Ca serait notre seule solution pour un jour esperer profiter de notre jardin comme on le souhaite...
Car évidemment on ne peut plus se retracter...

Voila le plan.
En plus si j'ai bien compris, on ne peut pas planter d'arbre ou arbuste a moins de 3m de l'épandage, donc en gros la on ne peux pas planter de haie pour se cacher des regards indiscret ??


Uploaded with ImageShack.us
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 2000 message Gironde
vous pouvez toujours vous rétracter, à vos frais, à moins que vous essuyez un refus de la banque ou du pc (clauses).
Pour moi un terrain sur lequel on ne peut rien faire c'est non, ça risque de rendre toute revente difficile.
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 13 ans
 
Photographe Env. 200 message Castres (81)
Bonjour,

système "éparco"

pour notre deuxième maison, ils nous proposaient un système de 15m2 pour 5 chambres !! A l'époque, nous trouvions qu'il n'y avait pas assez de recul et avons préféré choisir la sécurité avec l'ancien système mais si c'était à refaire, on prendrait ça. (Pour info, je ne travaille pas pour eux !)

http://www.eparco.info/Eparco-Assainissement/espace-particuliers/les-solutions-eparco/le-traitement-haute-technologie.html

Cordialement
Sous-seing signé le 13/01/2011
CCMI signé le 22/02/2011
Dépôt PC le 23/02/2011
PC Accordé le 11/04/2011
Terrain signé le 12/07/2011
Chantier ouvert le 27/07/2011
PC Piscine le 20/02/2012
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Castres (81)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Vu la forme de la maison et son emprise sur le terrain c'est logique que l'épandage ne puisse se mettre que là. Et encore vous avez de la chance de pouvoir le mettre à 3m des limites de propriété, moi c'est 5m.
A voir de passer par un autre système que le drain sur sablon classique. Le coût sera plus cher, mais la surface réduite (ce sont des bacs à mettre en lieu et place de l'épandage, par contre rien que les bacs c'est dans les 5000€). Vous n'allez pas changer de terrain pour un souci d'assainissement classique trop encombrant.

Qui vous a fait l'étude ? Demandez leur s'il n'y a pas un autre moyen.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Photographe Env. 200 message Castres (81)
Jester06 a écrit:Vu la forme de la maison et son emprise sur le terrain c'est logique que l'épandage ne puisse se mettre que là. Et encore vous avez de la chance de pouvoir le mettre à 3m des limites de propriété, moi c'est 5m.
A voir de passer par un autre système que le drain sur sablon classique. Le coût sera plus cher, mais la surface réduite (ce sont des bacs à mettre en lieu et place de l'épandage, par contre rien que les bacs c'est dans les 5000€). Vous n'allez pas changer de terrain pour un souci d'assainissement classique trop encombrant.

Qui vous a fait l'étude ? Demandez leur s'il n'y a pas un autre moyen.


Pour nous, EPARCO nous chiffrait terrassement, matériel, remise en place des terres en 2008, en Ile de France, 10.000 €. Soit le même prix qu'un épandage classique fait par un professionnel dans cette région !!
Sous-seing signé le 13/01/2011
CCMI signé le 22/02/2011
Dépôt PC le 23/02/2011
PC Accordé le 11/04/2011
Terrain signé le 12/07/2011
Chantier ouvert le 27/07/2011
PC Piscine le 20/02/2012
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 200
De : Castres (81)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Var
Bon, on a eu le bureau d'étude, rien d'autre n'est possible...
Je suis completement dépité, pourquoi rien d'autre n'est possible? Sad
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bien sûr que si d'autres solutions sont possibles. Le bureau d'étude par contre a été payé pour donner son verdict sur un type d'assainissement, forcément faut refaire une autre étude pour valider d'autres solutions.
Vous pouvez très bien passer par des bacs d'épuration par exemple.

Vous n'avez pas répondu à ma question sur votre maison, quelle est sa surface habitable et combien il y a de pièces dedans (chambres et pièces de plus de 7m²) ? Montrez nous un plan éventuellement, ça sera plus simple. Wink
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 80 message Var
Voila le plan :


Il y a 3 chambres.

On va vite refaire faire une étude, car la c'est le constructeur qui a fait faire cette etude.
Donc il faut bie que je precise au geotechnicien qu'il nous fasse une etude avec une autre solution que fosse + circuit epandage, si je comprend bien?
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Var
Ah evidemment on voit pas grand chose, donc :
-> surface totale environ 113m²
-> CH1 = 13.15m²
-> CH2 = 12.21m²
-> CH3 = 11.5m²
-> Sejour = 40.51m²
-> Cuisine = 13.25m²
-> SDB = 5.4m²
+ le reste
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nice (6)
Bonsoir,
Regarder un peu les"tunnels d'epandage" de la societe graf.
Ca a l'air pas mal et surtout pas cher et prend peu de place
http://www.graf.fr/systemes-depandage.html
Cordialement
Messages : Env. 20
De : Nice (6)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Alpes Maritimes
Il me parait bien grand votre épandage... y a 5 tubes de 15m on dirait au moins... soit 75m linéaire d'épandage alors que vous n'avez que 3 chambres. Donc fosse de 3000 litres. Ou alors votre terrain absorbe pas beaucoup.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 1000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 1000 message Seine Et Marne
Étant technicien en assainissement non collectif, je vous certifie qu'il y a d'autres possibilité d'assainissement, mais ... plus cher.
Filière drainée (filtre à sable) ou compact avec rejet vers un exutoire superficiel (fossé, etc.) s'il existe ou vers une tranchée drainante.
Contacté le BE, ou prenez un autre BE si c'est celui de votre constructeur, indiquez vos souhaits d'aménagements futurs (piscines, arbre) et si c'est pas un gland il saura vous proposer autre chose.

Par contre, ne vous faite pas d'illusion, ce sera de toutes les façons plus cher qu'une simple épandage.

Avez vous eu une copie du rapport ?
Pouvez vous donner les résultats des sondages et tests de perméabilités ?
Messages : Env. 1000
Dept : Seine Et Marne
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Tarn
Je comprends pas qu'on utilise encore ces systèmes ? Je suis aussi en assainissement individuel, je vais mettre une microstation, c'est beaucoup moins cher et ça prend pas de place .
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour,

Désolée de répondre si tard, mais j'ai des soucis avec mon pc en ce moment...

Alors, depuis mon dernier message nous avons fais faire une autre étude, par un autre BE, mais le BE a travaillé avec les résultats de la 1ere étude.

Voila donc la solution qu'il nous propose :


SOLUTION VARIANTE :
La dimension du traitement générant une occupation d’environ 125 m² de terrain interdisant tout autre aménagement, du fait de la faible perméabilité mesurée par le cabinet EG-Sol-Sud (K moyen = 15 mm/h avec des mesures inférieures à 10 mm/h), l’acquéreur à souhaité que soit étudié une filière plus compacte. Nous avons donc envisagé une filière par lit filtrant drainé à flux vertical à massif à zéolite (filière EPARCO). Ce dispositif devra être conforme à l’arrêté du 7 septembre 2009 (articles concernés joints en annexe) consolidé par la version du 10 octobre 2009 et avoir obtenu l’agrément. Il comprendra alors,
a) le prétraitement par une fosse toutes eaux de 5000 litres (5m3)

b) Dispositif de traitement (cf plan d’implantation en annexe)

 1 dispositif de filtre compact à Zéolithes de 7 m² (Celui-ci étant clos et étanche, il pourra être placé dans la continuité de la fosse toutes eaux y compris dans la limite des 5 m par rapport au bâtiment en restant toutefois à 2 m au minimum du bâtiment).

Après traitement : dispositif de dispersion irrigation agréé
Les eaux épurées seront dirigées par le biais d’un poste de relevage adapté, vers un réseau d’irrigation (agréé), enterré, permettant l’arrosage des aménagements paysagés végétalisés du site. Le système de dispersion-irrigation sera enterré de 0,20 m dans la terre végétale, les tuyaux étant protégés par une chaussette de gravillon pouzzolane enveloppé dans un bidim. Les lignes de dispersion seront espacées de 1,00 m et le linéaire de tuyau dispersif sera de 100 m au minimum répartis en bordure à 1,50m au minimum des limites de propriété a proximité (1 m) des zones plantées (haies, arbuste paysagers). Remarque : les lignes d’irrigations devront faire l’objet de contrôle de fonctionnement à raison d’une fois au minimum tous les 5 ans et pourront nécessiter un remplacement après contrôle.
Remarque. Les fosses et filtres enterrés nécessiteront un ancrage et se tiendront a une distante minimale de 2,00 m du bâtiment existant.



Pour Jack, voila les résultats du rapport :

Le site : (selon rapport )

o surface disponible <250 m²
o terrain non inondable
o pente < 5%
o sol : argilo-limoneux brun grumeleux à cailloutis calcaires et marno calcaires sans trace d’hydromorphie, de faible porosité estimée, d’épaisseur comprise entre 0,45 et 0,75 m et reposant sur des graves.
o perméabilités mesurées (9,6 mm/h < K < 19,1 mm/h)
o perméabilité moyenne prise en compte : 15,1 mm/h
o absence de nappe à moins de 1,60 m de profondeur/TN actuel
o aquifère probable au niveau des intercalations calcaires
o pas de réseau d’eau de surface recensé
o faible sensibilité de l’aquifère en raison de la bonne filtration des eaux par les couches superficielles en place au droit du terrain ;
o pas de périmètre de protection de captage.(source BPREC)
o aucun puits ou forage recensé ou déclaré par le maitre d’ouvrage dans un rayon de 35 m autour du terrain ;


Par contre ça coute une fortune!! 1er devis : 19000€!!!!
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Tarn
Je me répète mais je comprends pas pourquoi vous optez pas pour une microstation ? Vous parlez d'un bureau d'étude ??? C'est avec le spanc qu'il faut voir.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Var
C'est le bureau d'étude qui voit directement avec le SPANC (d'apres les dire du BE), non?
Et est ce que les micro stations sont adaptées à tous les types de terrains? (je ne sais pas ce que c'est)
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
Bonjour,

J'avais le même problème que vous car mon terrain était en pente. J'ai demandé à la SIAEP (équivalent du SPANC) de venir sur place voir le terrain. Et ils m'ont dit qu'en aplanissant le terrain les drains prendraient moins de place. C'est ce qu'on a fait et maintenant la surface d'épandage a été divisée par deux.
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 400
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 80 message Var
Bonjour Gaelle,

Ici le terrain est quasi plat, mais le soucis c'est qu'il ne boit pas trop d'eau si j'ai bien compris...
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
fbcrvl a écrit:Je comprends pas qu'on utilise encore ces systèmes ? Je suis aussi en assainissement individuel, je vais mettre une microstation, c'est beaucoup moins cher et ça prend pas de place .



Bonjour
Ok pour la place mais beaucoup moins cher,c'est un avis que je ne partage vraiment pas
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Cotes D'armor
TERMINALUSER a écrit:Bonsoir,
Regarder un peu les"tunnels d'epandage" de la societe graf.
Ca a l'air pas mal et surtout pas cher et prend peu de place
http://www.graf.fr/systemes-depandage.html
Cordialement
`

on parle d'eau de pluie dans ton doc, non?
pas d'ANC...?
Messages : Env. 20
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Tarn
Torkain31 a écrit:
fbcrvl a écrit:Je comprends pas qu'on utilise encore ces systèmes ? Je suis aussi en assainissement individuel, je vais mettre une microstation, c'est beaucoup moins cher et ça prend pas de place .



Bonjour
Ok pour la place mais beaucoup moins cher,c'est un avis que je ne partage vraiment pas
A+


http://www.forumconstruire.com/construire/topic-153939.php 5 ou 6000 € TTC. Le camion arrive, tu le fais décharger dans le trou, raccorder l'entrée et la sortie en tuyaux PVC, brancher le surpresseur, reboucher et roule ma poule.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 80 message Var
Il faut un épandage aussi, non?
Messages : Env. 80
Dept : Var
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Tarn
Laetitia83 a écrit:Il faut un épandage aussi, non?


Euh je sais pas ce que tu entends par épandage ? L'eau d'une µstation est réputée "propre" donc on peut la rejeter au milieu naturel (exutoire au fossé, puit d'infiltration, stockage puis arrosage etc). Moi je vais la garder via la cuve de récup d'eau de pluie, mais je vais rien dire je sais pas si j'ai le droit. En théorie je rejette au fossé.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
fbcrvl a écrit:
Torkain31 a écrit:
fbcrvl a écrit:Je comprends pas qu'on utilise encore ces systèmes ? Je suis aussi en assainissement individuel, je vais mettre une microstation, c'est beaucoup moins cher et ça prend pas de place .



Bonjour
Ok pour la place mais beaucoup moins cher,c'est un avis que je ne partage vraiment pas
A+


http://www.forumconstruire.com/construire/topic-153939.php 5 ou 6000 € TTC. Le camion arrive, tu le fais décharger dans le trou, raccorder l'entrée et la sortie en tuyaux PVC, brancher le surpresseur, reboucher et roule ma poule.



Le lien evoque des couts plutot superieur a cela mais dans tous les cas plutot plus cher qu'un système plus classique de type fosse + filtre a sable
Sans compter le cout du contrat d'entretient + conso elec.
Ca ne retire rien a l'interet que l'on peut porter a micro stations mais a mon avis pas pour le prix.
A+
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 20 message Tarn
Dans tous les cas on est loin des 19000€ mentionnés plus haut. Les filtres à sable ça se colmate, ça oblige à tout péter et le sable doit être évacué et retraité (€€€). A la limite les septodiffuseurs qui eux peuvent être lavés en cas de colmatage. Dans une microstation avec le surpresseur déporté l'entretien est simple et accessible, et vidange comme une fosse. On peut récupérer toute l'eau, pour les filtres à sable il y a énormément de perte par évaporation. Si un jour j'ai le tout à l'égout (fort possible il manque juste à faire une petite extention au réseau), je peux toujours sortir la microstation et la vendre, le dernier point qui m'interesse c'est la faible différence entre le niveau d'entrée et de sortie (quelques cm VS plus d'1M) avec un filtre à sable je peux plus évacuer au fossé par gravité ... après à chacun de faire faire des devis de voir les travaux qu'il peut se réserver et final choisir.
Messages : Env. 20
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mardi 16 avril 2024 à 10h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fosse septiqueArtisan
Devis fosse septique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

8
abonnés
surveillent ce sujet
Voir